  4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

    M Offline
    M Offline
    Miokoeln
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @wendy2702

    Alles klar dank dir für deine Hilfe. :-)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

      M Offline
      M Offline
      Miokoeln
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
      Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
      Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

      Bit4:
      0 : Null;
      1 :
      Balance
      charge
      request

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Miokoeln

        @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
        Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
        Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

        Bit4:
        0 : Null;
        1 :
        Balance
        charge
        request

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @miokoeln hm,

        Könnte ein Float sein 16Bit.

        Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @miokoeln hm,

          Könnte ein Float sein 16Bit.

          Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

          M Offline
          M Offline
          Miokoeln
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @wendy2702

          Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Miokoeln

            @wendy2702

            Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            @miokoeln Nix schreiben.

            Ist ein RO = ReadOnly

            Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @miokoeln Nix schreiben.

              Ist ein RO = ReadOnly

              Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #18

              @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
              alles zusammen ergibt eine Zahl

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                alles zusammen ergibt eine Zahl

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                  Eher kein switch

                  nein! Wie ein Mäuseklavier.
                  jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                  Binärcodierung.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                    Eher kein switch

                    nein! Wie ein Mäuseklavier.
                    jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                    Binärcodierung.

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist :blush:

                    Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist :blush:

                      Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @wendy2702

                      ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine :cry:

                      Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                      Da wird eine Zahl geliefert.
                      Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                      Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @wendy2702

                        ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine :cry:

                        Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                        Da wird eine Zahl geliefert.
                        Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                        Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        336

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe