Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
23 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?

    Wie viele Register?

    Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?

    M Offline
    M Offline
    Miokoeln
    schrieb am zuletzt editiert von Miokoeln
    #8

    @wendy2702
    Will die alle dort einpfegen

    N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?

      Wie viele Register?

      Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?

      M Offline
      M Offline
      Miokoeln
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen

      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Miokoeln

        @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen

        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @miokoeln eine Sekunde?

        Wofür soll das gut sein?

        Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          @miokoeln eine Sekunde?

          Wofür soll das gut sein?

          Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.

          M Offline
          M Offline
          Miokoeln
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @wendy2702

          Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Miokoeln

            @wendy2702

            Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #12

            @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

              M Offline
              M Offline
              Miokoeln
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @wendy2702

              Alles klar dank dir für deine Hilfe. :-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

                M Offline
                M Offline
                Miokoeln
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

                Bit4:
                0 : Null;
                1 :
                Balance
                charge
                request

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Miokoeln

                  @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                  Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                  Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

                  Bit4:
                  0 : Null;
                  1 :
                  Balance
                  charge
                  request

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @miokoeln hm,

                  Könnte ein Float sein 16Bit.

                  Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @miokoeln hm,

                    Könnte ein Float sein 16Bit.

                    Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

                    M Offline
                    M Offline
                    Miokoeln
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @wendy2702

                    Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Miokoeln

                      @wendy2702

                      Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      @miokoeln Nix schreiben.

                      Ist ein RO = ReadOnly

                      Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @miokoeln Nix schreiben.

                        Ist ein RO = ReadOnly

                        Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                        alles zusammen ergibt eine Zahl

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                          alles zusammen ergibt eine Zahl

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                            Eher kein switch

                            nein! Wie ein Mäuseklavier.
                            jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                            Binärcodierung.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                              Eher kein switch

                              nein! Wie ein Mäuseklavier.
                              jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                              Binärcodierung.

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist :blush:

                              Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist :blush:

                                Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @wendy2702

                                ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine :cry:

                                Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                                Da wird eine Zahl geliefert.
                                Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                                Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @wendy2702

                                  ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine :cry:

                                  Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                                  Da wird eine Zahl geliefert.
                                  Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                                  Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  848

                                  Online

                                  32.4k

                                  Benutzer

                                  81.5k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe