    Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Miokoeln last edited by

      Hallo Zusammen, ich bekomme immer einen Fehler im IoBroker mit dem Adapter Modbus.
      Hoffe es kann mir einer helfen diesen zu lösen.

      
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:38.602	info	Disconnected from slave 192.168.178.175
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:37.602	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:37.601	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:37.601	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:37.601	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:32.810	error	unknown function code: 0x35, 0x37
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:32.780	error	unknown function code: 0x0, 0x0
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:32.730	error	unknown function code: 0x0, 0x0
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:32.680	error	Wrong CRC for frame: 1,3,32,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:32.598	info	Connected to slave
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:30.593	info	Disconnected from slave 192.168.178.175
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:29.592	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:29.592	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:29.591	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:54:28.575	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:39.517	info	Connected to slave
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:37.510	info	Disconnected from slave 192.168.178.175
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:36.510	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:36.509	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:36.509	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:36.508	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:31.708	error	unknown function code: 0x32, 0x36
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:31.648	error	Wrong CRC for frame: 1,3,128,56,53,49,48,48,49,48,48,50,50,51,57,48,52,53,53,248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,133,61,1,3,128,78,51,45,72,86,45,49,48,46,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56,51,48,49,48,51,49,50,51,48,55,51,53
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:31.505	info	Connected to slave
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:29.501	info	Disconnected from slave 192.168.178.175
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:28.501	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:28.500	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:28.500	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:53:28.298	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:50:32.027	info	Connected to slave
      
      modbus.0
      2024-02-25 18:50:30.021	info	Disconnected from
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by wendy2702

        Pauschal mit den wenigen Informationen würde ich sagen Register falsch bzw. Falsch eingetragen

        
        unknown function code: 0x32, 0x36
        
        

        Dazu wäre ein logfile im Debug mode sowie die Instanz, Register Einstellungen sowie mehr Infos zum WR hilfreich

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Miokoeln @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 Hoffe das hilft

          Bildschirmfoto 2024-02-25 um 19.27.43.png Bildschirmfoto 2024-02-25 um 19.27.28.png

          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Miokoeln last edited by

            @miokoeln ich glaube nicht das die Geräte ID richtig ist. So groß ist der Range nicht.

            Was hast du da eingetragen?

            Was steht dazu in der Doku zum WR?

            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              Miokoeln @wendy2702 last edited by

              @wendy2702 Wo finde ich das? In der Datei zum WR Modbus Protocol steht nichts drin. In der App Steht Modbus-Adresse 1

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Miokoeln @wendy2702 last edited by

                @wendy2702 Ich glaube das wars hab jetzt auf 1 geändert und Hacken bei mehrere Geräte rausgenommen. Hält bis jetzt schon 8 Minuten. Wie kann ich die Abfrage erhöhen das diese schneller geht?

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Miokoeln last edited by wendy2702

                  @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?

                  Wie viele Register?

                  Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?

                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Miokoeln @wendy2702 last edited by Miokoeln

                    @wendy2702
                    Will die alle dort einpfegen

                    N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Miokoeln @wendy2702 last edited by

                      @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Miokoeln last edited by

                        @miokoeln eine Sekunde?

                        Wofür soll das gut sein?

                        Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Miokoeln @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702

                          Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Miokoeln last edited by

                            @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super

                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Miokoeln @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702

                              Alles klar dank dir für deine Hilfe. 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Miokoeln @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                                Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                                Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?

                                Bit4:
                                0 : Null;
                                1 :
                                Balance
                                charge
                                request

                                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Miokoeln last edited by

                                  @miokoeln hm,

                                  Könnte ein Float sein 16Bit.

                                  Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Miokoeln @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702

                                    Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Miokoeln last edited by

                                      @miokoeln Nix schreiben.

                                      Ist ein RO = ReadOnly

                                      Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                                        alles zusammen ergibt eine Zahl

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Homoran last edited by

                                          @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:

                                            Eher kein switch

                                            nein! Wie ein Mäuseklavier.
                                            jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                                            Binärcodierung.

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            546