Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    623

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Posts 96 Posters 363.6k Views 86 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.

    P Offline
    P Offline
    phil_discount
    wrote on last edited by
    #963

    Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
    Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
    Speicher läuft und ist aktiv.

    615d7b18-2b01-46d8-8090-a7a7ece0d776-{08E89FC1-D58B-4644-9D2B-EDA6C4C20820}.png

    158d4045-3e0d-4ee1-b1e3-06ab34b2369d-{A9DF433C-05EB-48BB-ACD3-FEF28601D253}.png

    B 1 Reply Last reply
    0
    • P phil_discount

      Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
      Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
      Speicher läuft und ist aktiv.

      615d7b18-2b01-46d8-8090-a7a7ece0d776-{08E89FC1-D58B-4644-9D2B-EDA6C4C20820}.png

      158d4045-3e0d-4ee1-b1e3-06ab34b2369d-{A9DF433C-05EB-48BB-ACD3-FEF28601D253}.png

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      wrote on last edited by
      #964

      @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...

      P 1 Reply Last reply
      0
      • P phil_discount

        Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
        Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?

        B Offline
        B Offline
        bolliy
        Developer
        wrote on last edited by
        #965

        @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. :male-police-officer:

        1 Reply Last reply
        0
        • B bolliy

          @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...

          P Offline
          P Offline
          phil_discount
          wrote on last edited by
          #966

          @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #967

            Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            P 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?

              P Offline
              P Offline
              phil_discount
              wrote on last edited by
              #968

              @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna

              P 1 Reply Last reply
              0
              • P phil_discount

                @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna

                P Offline
                P Offline
                phil_discount
                wrote on last edited by
                #969

                Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.

                bahnuhrB 1 Reply Last reply
                0
                • P phil_discount

                  Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                  Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.

                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #970

                  @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                  DIY 48kWh Speicher

                  gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • P Offline
                    P Offline
                    phil_discount
                    wrote on last edited by phil_discount
                    #971

                    Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt

                    Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                    Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung

                    7f26b269-0400-4e2e-ac27-85299224ba80-{931A995E-BBC0-4278-BB7F-FD9206E0A972}.png

                    Samson71S 1 Reply Last reply
                    0
                    • P phil_discount

                      Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt

                      Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                      Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung

                      7f26b269-0400-4e2e-ac27-85299224ba80-{931A995E-BBC0-4278-BB7F-FD9206E0A972}.png

                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Global Moderator
                      wrote on last edited by
                      #972

                      @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                      Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?

                      Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.

                      Markus

                      Bitte beachten:
                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • Samson71S Samson71

                        @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                        Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?

                        Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.

                        P Offline
                        P Offline
                        phil_discount
                        wrote on last edited by
                        #973

                        @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)

                        Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts

                        81696780-0f55-4fbe-a89a-6bddf2a3da95-{7DB8A477-2BCA-48B9-A20D-6287D4AABB30}.png

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • P phil_discount

                          @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)

                          Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts

                          81696780-0f55-4fbe-a89a-6bddf2a3da95-{7DB8A477-2BCA-48B9-A20D-6287D4AABB30}.png

                          B Offline
                          B Offline
                          bolliy
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #974

                          @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.

                          Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.

                          LG Stephan

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • B bolliy

                            @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.

                            Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.

                            LG Stephan

                            P Offline
                            P Offline
                            phil_discount
                            wrote on last edited by phil_discount
                            #975

                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                            Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.

                            Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                            LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                            Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?

                            EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • P phil_discount

                              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.

                              Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                              LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                              Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?

                              EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.

                              B Offline
                              B Offline
                              bolliy
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #976

                              @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                              Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?

                              Was sagt das Log-File hierzu?

                              P 1 Reply Last reply
                              0
                              • B bolliy

                                @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?

                                Was sagt das Log-File hierzu?

                                P Offline
                                P Offline
                                phil_discount
                                wrote on last edited by
                                #977

                                @bolliy

                                forciable_dischargepower
                                ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.

                                9a665f1c-e829-45d3-90fc-260af0eec87e-{4C7430B9-4A14-4E3B-893E-7D05D2B0E9D7}.png

                                B 1 Reply Last reply
                                0
                                • P phil_discount

                                  @bolliy

                                  forciable_dischargepower
                                  ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.

                                  9a665f1c-e829-45d3-90fc-260af0eec87e-{4C7430B9-4A14-4E3B-893E-7D05D2B0E9D7}.png

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bolliy
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #978

                                  @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                                  Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!

                                  1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                  2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                                  3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!

                                  Stephan

                                  P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                                    Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!

                                    1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                    2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                                    3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!

                                    Stephan

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    phil_discount
                                    wrote on last edited by phil_discount
                                    #979

                                    @bolliy

                                    forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                    Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                    Werte ändere ich händisch, ohne Skript

                                    Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen

                                    sun2000.1
                                    2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                    
                                    sun2000.1
                                    2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                    
                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P phil_discount

                                      @bolliy

                                      forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                      Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                      Werte ändere ich händisch, ohne Skript

                                      Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen

                                      sun2000.1
                                      2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                      
                                      sun2000.1
                                      2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      wrote on last edited by bolliy
                                      #980

                                      @phil_discount
                                      Erstmal Zurücksetzen:
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)

                                      z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):

                                      sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)

                                      Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)

                                      gerade getestet: funktioniert bei mir :grinning:

                                      Stephan

                                      P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @phil_discount
                                        Erstmal Zurücksetzen:
                                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)

                                        z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):

                                        sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                        sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)

                                        Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen ;)

                                        gerade getestet: funktioniert bei mir :grinning:

                                        Stephan

                                        P Offline
                                        P Offline
                                        phil_discount
                                        wrote on last edited by
                                        #981

                                        @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.

                                        Vielen lieben Dank.

                                        Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?

                                        B 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • P phil_discount

                                          @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.

                                          Vielen lieben Dank.

                                          Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bolliy
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #982

                                          @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?

                                          Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.

                                          Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.

                                          https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery

                                          P 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          293

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe