NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
@bahnuhr damit die modbus Abfrage funktioniert, wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen. Andere Versionen werden natürlich auch funktionieren. Es gab aber mit den aktuellen Versionen Probleme. Deshalb lieber eine Version vor der 10SPC200 nehmen.
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen.
Und ich hab die ..108.
Klappt auch.Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
Man weiß ja nie was passiert. -
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.Ja, die neuen haben ja 21kw
-
@bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
yes,
Das h verschwindet immer.
-
@bolliy
Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
Adapter ist top.
Danke für deine Arbeit hier.
mfg
Dieter -
@bolliy
Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
Adapter ist top.
Danke für deine Arbeit hier.
mfg
Dieter -
@bolliy
Guten Morgen,
du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
In der Box ist auch eine Emma intergriert.
Frage:
Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?Weiterhin:
Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?Danke im Voraus.
Dieter
-
@bolliy
Guten Morgen,
du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
In der Box ist auch eine Emma intergriert.
Frage:
Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?Weiterhin:
Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?Danke im Voraus.
Dieter
@bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bolliy
Guten Morgen,
du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
In der Box ist auch eine Emma intergriert.
Frage:
Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?Das kann ich dir nicht beantworten.
Weiterhin:
Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-listStephan
Danke im Voraus.
Dieter
-
@bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
@bolliy
Guten Morgen,
du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
In der Box ist auch eine Emma intergriert.
Frage:
Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?Das kann ich dir nicht beantworten.
Weiterhin:
Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-listStephan
Danke im Voraus.
Dieter
Hi Leute,
hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.

Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
sun2000.1 2025-06-26 13:36:51.382 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-06-26 13:36:46.369 info Open Connection... sun2000.1 2025-06-26 13:36:46.361 info Adjustment: It starts for the Modbus connection... sun2000.1 2025-06-26 13:36:45.911 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.710 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.215 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.213 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.203 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.202 warn Restart initiated sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.200 warn watchdog: restart Adapter... sun2000.1 2025-06-26 13:34:16.213 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-06-26 13:34:11.201 info Open Connection... sun2000.1 2025-06-26 13:34:11.196 info Adjustment: It starts for the Modbus connection... sun2000.1 2025-06-26 13:34:10.873 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.946 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.451 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.449 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.435 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.433 warn Restart initiated sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.432 warn watchdog: restart Adapter...
Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
VG
Philip -
Hi Leute,
hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.

Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
sun2000.1 2025-06-26 13:36:51.382 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-06-26 13:36:46.369 info Open Connection... sun2000.1 2025-06-26 13:36:46.361 info Adjustment: It starts for the Modbus connection... sun2000.1 2025-06-26 13:36:45.911 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.710 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.215 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.213 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.203 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.202 warn Restart initiated sun2000.1 2025-06-26 13:36:11.200 warn watchdog: restart Adapter... sun2000.1 2025-06-26 13:34:16.213 info Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502 sun2000.1 2025-06-26 13:34:11.201 info Open Connection... sun2000.1 2025-06-26 13:34:11.196 info Adjustment: It starts for the Modbus connection... sun2000.1 2025-06-26 13:34:10.873 info starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6 sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.946 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.451 info Terminated (NO_ERROR): Without reason sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.449 info terminating sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.435 info cleaned everything up... sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.433 warn Restart initiated sun2000.1 2025-06-26 13:33:36.432 warn watchdog: restart Adapter...
Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
VG
Philip@phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
-
@phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder? -
Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?@phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
-
@phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
Speicher läuft und ist aktiv.

-
Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
Speicher läuft und ist aktiv.

-
Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder? -
@phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
@bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
-
@wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
-
@wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist. -
Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.@phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
DIY 48kWh Speicher
gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
-
Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung