Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.2k Posts 95 Posters 348.3k Views 85 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B bolliy

    @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
    sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity

    B Offline
    B Offline
    baerengraben
    wrote on last edited by
    #826

    @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:

    • targetSOC: 100
    • chargingCutoffCapacity: 90

    und einmal

    • targetSOC: 90
    • chargingCutoffCapacity: 100

    Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.

    B 1 Reply Last reply
    0
    • B baerengraben

      @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:

      • targetSOC: 100
      • chargingCutoffCapacity: 90

      und einmal

      • targetSOC: 90
      • chargingCutoffCapacity: 100

      Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.

      B Offline
      B Offline
      bolliy
      Developer
      wrote on last edited by
      #827

      @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?

      B 1 Reply Last reply
      0
      • B bolliy

        @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?

        B Offline
        B Offline
        baerengraben
        wrote on last edited by
        #828

        @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
        2aee5d20-c754-406c-8e12-abe9a3153f1b-image.png

        B 1 Reply Last reply
        0
        • B baerengraben

          @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
          2aee5d20-c754-406c-8e12-abe9a3153f1b-image.png

          B Offline
          B Offline
          bolliy
          Developer
          wrote on last edited by
          #829

          @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.

          B 1 Reply Last reply
          0
          • B bolliy

            @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.

            B Offline
            B Offline
            baerengraben
            wrote on last edited by
            #830

            @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
            e2e26889-30cb-428e-828f-55a41226ef7c-image.png

            B 1 Reply Last reply
            0
            • B baerengraben

              @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
              e2e26889-30cb-428e-828f-55a41226ef7c-image.png

              B Offline
              B Offline
              bolliy
              Developer
              wrote on last edited by
              #831

              @baerengraben dann warte mal bis morgen ab. Denn jetzt is der soc wert über 90%. Morgen sollte es aber funktionieren....

              1 Reply Last reply
              1
              • D Offline
                D Offline
                dragst3r
                wrote on last edited by
                #832

                Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.

                B 1 Reply Last reply
                0
                • D dragst3r

                  Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.

                  B Offline
                  B Offline
                  bolliy
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #833

                  @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.

                  D B 2 Replies Last reply
                  1
                  • B bolliy

                    @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                    Stephan

                    ChendaC Offline
                    ChendaC Offline
                    Chenda
                    wrote on last edited by Chenda
                    #834

                    @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
                    leider habe ich damit noch ein Problem:
                    Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
                    8957cb4c-a5fc-4ec3-a3ee-a77d7237d864-image.png

                    Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                    3a6400a8-1ea7-4c14-8944-3dd666e52c8b-image.png

                    Wie löse ich das am Besten auf?
                    EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:

                    sun2000.0
                    2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!

                    sun2000.1
                    2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • B bolliy

                      @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.

                      D Offline
                      D Offline
                      dragst3r
                      wrote on last edited by
                      #835

                      @bolliy das weiß ich doch :) man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt :D

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ChendaC Chenda

                        @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
                        leider habe ich damit noch ein Problem:
                        Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
                        8957cb4c-a5fc-4ec3-a3ee-a77d7237d864-image.png

                        Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                        3a6400a8-1ea7-4c14-8944-3dd666e52c8b-image.png

                        Wie löse ich das am Besten auf?
                        EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:

                        sun2000.0
                        2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!

                        sun2000.1
                        2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503

                        D Offline
                        D Offline
                        dragst3r
                        wrote on last edited by dragst3r
                        #836

                        @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.

                        ChendaC 1 Reply Last reply
                        0
                        • D dragst3r

                          @chenda wieviele SDongle im Einsatz? Ich habe auch 2 WR mit einem Dongle in Master/Slave Kaskade, daher auch nur eine IP. Wenn du zwei haben solltest, müssten die Dongles auch jeweils eine eigene IP haben.

                          ChendaC Offline
                          ChendaC Offline
                          Chenda
                          wrote on last edited by
                          #837

                          @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.

                          Samson71S B 2 Replies Last reply
                          0
                          • B bolliy

                            @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.

                            B Offline
                            B Offline
                            baerengraben
                            wrote on last edited by
                            #838

                            @bolliy & @dragst3r Heute morgen hat es tatsächlich funktioniert (chargingCutoffCapacity auf 90%)! :) Vielen Dank für die Hilfe!

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • ChendaC Chenda

                              @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.

                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Global Moderator
                              wrote on last edited by
                              #839

                              @chenda sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:

                              Ich habe an jedem WR einen Dongle.

                              Bei mir auch so. In jeder Instanz die IP des entsprechenden Dongle und Port 502 funktioniert hier problemlos. Zeig mal die Einstellungen Deiner beiden Instanzen.

                              Markus

                              Bitte beachten:
                              Hinweise für gute Forenbeiträge
                              Maßnahmen zum Schutz des Forums

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • ChendaC Chenda

                                @dragst3r Ich habe an jedem WR einen Dongle. In der Fritzbox sehe ich zwei Geräte mit jeweils einer anderen IP und die jabe ich auch jeweils eingestellt. Das ist auch die gleiche IP, die mir jeweils in den Komm. Einstellungen in der Fusion Solar App angezeigt wird.

                                B Offline
                                B Offline
                                bolliy
                                Developer
                                wrote on last edited by bolliy
                                #840

                                @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                                LG Stephan

                                ChendaC D 2 Replies Last reply
                                1
                                • B bolliy

                                  @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                                  LG Stephan

                                  ChendaC Offline
                                  ChendaC Offline
                                  Chenda
                                  wrote on last edited by
                                  #841

                                  @bolliy Hi Stephan,

                                  danke - so funktioniert es.

                                  1. Instanz: Proxy Port 502
                                  2. Instanz: Proxy Port 503

                                  Modbus Ports bei beiden Instanzen 502

                                  1 Reply Last reply
                                  2
                                  • B bolliy

                                    @chenda da jeder Wechselrichter seinen eigenen SDongle hat, sind 2 Instanzen des Adapters erforderlich. Da der modbus-proxy einen tcp-Port auf dem ioBroker host öffnet, müssen diese unterschiedlich sein. Den modbus-proxy der 2ten Instanz würde ich auf Port 503 oder 5502 legen.
                                    LG Stephan

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    denjo
                                    wrote on last edited by denjo
                                    #842

                                    @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??

                                    oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung

                                    
                                    sun2000.0
                                    2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                                    
                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D denjo

                                      @bolliy Hallo, was muss ich jetzt im Adapter eintragen wenn ich eine emma, wechselrichter und ein speicher habe? eigentlich doch nur die ip von der emma oder??

                                      oder muss ich in der app noch was ändern, leider bekomme ich immer diese warn meldung

                                      
                                      sun2000.0
                                      2025-05-12 23:01:23.346	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.109:502 connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:502
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bolliy
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #843

                                      @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                                      Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.

                                      LG Stephan

                                      D 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • B bolliy

                                        @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                                        Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.

                                        LG Stephan

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        denjo
                                        wrote on last edited by
                                        #844

                                        @bolliy ja habe ich jetzt gerade auch gesehen, habe mein Installateur schon angeschrieben für ein update. danke für die info

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B bolliy

                                          @denjo steht eigentlich alles im Wiki.
                                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma

                                          Und es muss mindestens die Firmware 101 installiert sein.

                                          LG Stephan

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          denjo
                                          wrote on last edited by
                                          #845

                                          @bolliy ich habe doch die neuste Version drauf wie ich gerade sehen, woran kann es dann liegen?? Screenshot_20250513_153131_Gallery.jpg

                                          Samson71S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          673

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe