NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
ja, id 1 ist so eingetragen
-
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
ja, id 1 ist so eingetragen
das seh ich, aber stimmt die?
-
@homoran
Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1 -
@homoran
ja -
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben
Ist das auch richtig freigegeben?
-
aktiv und uneingeschränkt
-
@jwedenig
Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin? -
-
@jwedenig
Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen". -
@jwedenig bitte systematisch vorgehen.
Erstmal anpingen ...
#ping 192.168.1.170danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
#telnet 192.168.1.170 502
jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.mdStephan
-
Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
-
@jwedenig mach das aus!! sofort!!
niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!! -
-
- ja
- nein
-
@homoran
ok, danke -
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
nein
konntest du nicht prüfen, oder ist er nicht erreichbar?
was kam als Antwort auf deinen Befehl?
Bitte imner alles zeigen!
-
@jwedenig zu 2. Nein: bedeutet, dass Telnet keine Verbindung aufgebauen konnte?
Falls du das mi "ja" beantwortest, dann ist der WR nicht richtig eingestellt.Hast du eine aktuelle Firmenware auf dem sun2000 und dem SDongle?
-
ich stehe grad auf der Leitung:
Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
meters:- type: template
template: huawei-dongle-powersensor
id: 1
host: 192.168.1.70
port: 502
usage: grid
modbus: tcpip
name: grid1 - type: template
template: huawei-dongle-powersensor
id: 1
Somit müsste doch alles richtig eingestellt sein, oder?
- type: template
-
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
Mittels EVCC mit diesen Einstellungen lese ich erfolgreich meinen WR aus:
heisst das du greifst bereits von einem anderen Gerät auf den WR zu?
EDIT:
bitte keine nachträglichen Infos hinzufügen!
Code immer als Text in code-tags posten und nie als Screenshots -
Also, ich greife mittels EVCC Adapter auf den WR erfolgreich zu.
Da mir gewisse Datenpunkte fehlen zur Berechnung gewisser Statistiken wollte ich den neuen Adapter bei meiner IObroker testen.
Aber wie gesagt schaffe ich die Verbindung nicht