NEWS
Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
-
Morgen Stephan, mir ist nicht ganz klar, welchen String du von mir sehen möchtest. Hilft dir das?
-
@leonundjulie du möchtest die Luna abhängig von deinen Lasten steuern.
Aber die Luna kannst du (auch SMARTFOX) nur indirekt steuern!
Der WR nimmt den Überschuss und speichert den in die Luna bis dieser geladen ist.
Wenn du also erst dein Auto laden möchtest, dann muss die Ladeleistung deiner Wallbox der des Überschusses entsprechen. Die Luna wird somit nicht geladen, da die Lasten (Laden des E-Autis) zu hoch sind.Ich steuere meine Wallbox und meinen Heizstab mit ioBroker, da ich kein SMARTFOX habe. Sofern morgens die Leistung vom Dach ausreicht, startet unser Auto auto. mit dem Ladevorgang. Der Heiszstab wird nur zugeschaltet sofern es keine anderen konkurierenden Lasten gibt.
LG Stephan
-
@christian-f ok, das sieht ganz normal für mich aus
Vielleicht werden Registerdaten verarbeitet, die nicht im Cache stehen. Es werden in einer Anfrage 116 (16-Bit) Register gelesen.
Bis dato habe keine Probleme mit dem Proxy wargenommen.Vielleicht kannst du mit Solarview mal direkt die Daten vom WR auslesen und Darstellungen vergleichen. Ggf. ist die Ursache an anderem Ort zu suchen....
LG Stephan
-
Tschuldige kurz die Störung, aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben und die IP Adresse des Dongles muss man nicht machen um eine Verbindung herzustellen?
Weil ich es nicht schaffe:
sun2000.0 2024-09-07 15:48:28.531 error Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!
-
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
for modbus ID 1!
stimmt die?
-
ja, id 1 ist so eingetragen
-
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
ja, id 1 ist so eingetragen
das seh ich, aber stimmt die?
-
@homoran
Ist bei Huawei im Standard und bei nur einem WR eigentlich immer ID1 -
@homoran
ja -
@jwedenig sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
aber mehr als Modbus TCP beim WR freigeben
Ist das auch richtig freigegeben?
-
aktiv und uneingeschränkt
-
@jwedenig
Im Screenshot sieht man die Modbus SDongle ID nicht. Was hast Du da drin? -
-
@jwedenig
Nee, ich meinte die Adaptereinstellungen. Unter dem Haken für "SDongle abfragen". -
@jwedenig bitte systematisch vorgehen.
Erstmal anpingen ...
#ping 192.168.1.170danach schauen ob der tcp port 502 offen ist ...
#telnet 192.168.1.170 502
jetzt die modbus Einstellungen überprüfen ...
https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.mdStephan
-
Hätte in der Fritzbox nun den Port freigegeben, leider keine Verbindung:
-
@jwedenig mach das aus!! sofort!!
niemals portfreigaben ins/aus dem Internet!! -
-
- ja
- nein
-
@homoran
ok, danke