Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    460

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    382

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    972

Problem Admin- oder Influx-Adapter ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SegwayS Segway

    @homoran sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

    nutze influxdb nicht, aber so sollte das nicht aussehen.
    Wenn deaktiviert soll da eine 0 stehen, und die Überschrift höher

    Also das sieht bei jedem Datenpunkt so aus bei mir.
    Habe das mal auf 0 geändert für den Datenpunkt und gespeichert aber der Effekt ist derselbe. VM Lief voll und nichts geht mehr. Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!
    Irgendwas stimmt da nicht.

    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    crunchip
    Forum Testing Most Active Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @segway ich hab das so
    9e94c70d-64d0-4836-9c78-818f8b4d871b-image.png
    dda08d59-0935-404f-ba0f-dc158969a856-image.png

    bei mir ist allerdings in der Basiseinstellung history hinterlegt
    37a7b453-3867-4d08-baa0-f705c9db6697-image.png

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crunchipC crunchip

      @segway ich hab das so
      9e94c70d-64d0-4836-9c78-818f8b4d871b-image.png
      dda08d59-0935-404f-ba0f-dc158969a856-image.png

      bei mir ist allerdings in der Basiseinstellung history hinterlegt
      37a7b453-3867-4d08-baa0-f705c9db6697-image.png

      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @crunchip sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

      @segway ich hab das so

      Sieht bei mir ähnlich aus:
      f3aa3740-7b3d-4b19-b0e0-31e77137218b-image.png

      d6c37cfa-a158-4f99-b895-29c18877901b-image.png

      bei mir ist allerdings in der Basiseinstellung history hinterlegt

      bei natürlich influxdb.0 da ich kein Historie Adapter habe

      Gruß Dirk
      Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SegwayS Segway

        @homoran sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

        nutze influxdb nicht, aber so sollte das nicht aussehen.
        Wenn deaktiviert soll da eine 0 stehen, und die Überschrift höher

        Also das sieht bei jedem Datenpunkt so aus bei mir.
        Habe das mal auf 0 geändert für den Datenpunkt und gespeichert aber der Effekt ist derselbe. VM Lief voll und nichts geht mehr. Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!
        Irgendwas stimmt da nicht.

        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
        #11

        @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

        und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!

        So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.

        Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:

        from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -10y)
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> count()
        |> group()
        |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
        |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
        |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
        

        NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

        Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Marc BergM Marc Berg

          @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

          und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!

          So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.

          Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:

          from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -10y)
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> count()
          |> group()
          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
          
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

          @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

          und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!

          So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.

          Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:

          Mhhh, natürlich habe ich sehr viele Daten drin, dafür soll die DB ja auch sein.
          Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?

          Gruß Dirk
          Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

          Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Marc BergM Marc Berg

            @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

            und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!

            So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.

            Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:

            from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: -10y)
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> count()
            |> group()
            |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
            |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
            |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
            
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            #13

            @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

            from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: -10y)
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
            |> count()
            |> group()
            |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
            |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
            |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
            

            Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
            84c40773-c9b4-4aad-9878-8ba8b2fa1ef8-image.png

            Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet

            Gruß Dirk
            Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

            SegwayS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • SegwayS Segway

              @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

              from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: -10y)
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> count()
              |> group()
              |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
              |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
              |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
              

              Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
              84c40773-c9b4-4aad-9878-8ba8b2fa1ef8-image.png

              Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet

              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              #14

              siehe oben ergänzende Infos

              Gruß Dirk
              Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SegwayS Segway

                @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!

                So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.

                Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:

                Mhhh, natürlich habe ich sehr viele Daten drin, dafür soll die DB ja auch sein.
                Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?

                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?

                Nein, ich hatte ja geschrieben, dass "nur das selektierte Measurement" / Datenpunkt abgefragt wird, dieses aber ab 1999. Das reicht aber offensichtlich bei deinen Datenmengen schon aus.

                Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.

                NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SegwayS Segway

                  @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                  from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -10y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> count()
                  |> group()
                  |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                  |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                  

                  Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
                  84c40773-c9b4-4aad-9878-8ba8b2fa1ef8-image.png

                  Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet

                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                  Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber.

                  Kannst du mal auf

                  c9b2dbe8-4bc7-4b58-8b1f-dd46b0299fe2-grafik.png

                  schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?

                  NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                  Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Marc BergM Marc Berg

                    @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                    Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?

                    Nein, ich hatte ja geschrieben, dass "nur das selektierte Measurement" / Datenpunkt abgefragt wird, dieses aber ab 1999. Das reicht aber offensichtlich bei deinen Datenmengen schon aus.

                    Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.

                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    #17

                    @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                    Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.

                    Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                    @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                    Kannst du mal auf
                    schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?

                    Sind wohl ähnlich:
                    35f66935-779b-4093-ad0e-e66b8ca6f9e2-image.png

                    Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                    b62a3f04-ff87-44b6-a6cc-2a75391a9375-image.png

                    Gruß Dirk
                    Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                    Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • SegwayS Segway

                      @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                      Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.

                      Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                      @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                      Kannst du mal auf
                      schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?

                      Sind wohl ähnlich:
                      35f66935-779b-4093-ad0e-e66b8ca6f9e2-image.png

                      Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                      b62a3f04-ff87-44b6-a6cc-2a75391a9375-image.png

                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                      Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                      Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.

                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                      Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Marc BergM Marc Berg

                        @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                        Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                        Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.

                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                        @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                        Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                        Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.

                        Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?

                        Gruß Dirk
                        Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                        Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • SegwayS Segway

                          @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                          @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                          Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                          Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.

                          Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?

                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                          Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?

                          Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.

                          Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.

                          NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Marc BergM Marc Berg

                            @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                            Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?

                            Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.

                            Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.

                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                            Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.

                            sehr schön ausgedrückt 😊

                            Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.

                            Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den

                            Gruß Dirk
                            Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                            Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • SegwayS Segway

                              @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                              Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.

                              Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?

                              @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                              Kannst du mal auf
                              schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?

                              Sind wohl ähnlich:
                              35f66935-779b-4093-ad0e-e66b8ca6f9e2-image.png

                              Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                              b62a3f04-ff87-44b6-a6cc-2a75391a9375-image.png

                              S Offline
                              S Offline
                              saeft_2003
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              #22

                              @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                              Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                              b62a3f04-ff87-44b6-a6cc-2a75391a9375-image.png

                              Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.

                              Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...

                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @saeft_2003

                                @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen

                                NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                                Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                                Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S saeft_2003

                                  @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                  Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                                  b62a3f04-ff87-44b6-a6cc-2a75391a9375-image.png

                                  Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.

                                  Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...

                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @saeft_2003 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                  Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...

                                  Hab ich ja bereits. Effekt der gleiche :-(
                                  (von 2 auf 4Gb .. aktuell 3Gb)

                                  @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                  @saeft_2003

                                  @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                  Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen

                                  korrekt :-)

                                  Gruß Dirk
                                  Intel Proxmox Cluster (3x NUC) mit Debian & Proxmox / IoB als VM unter Debian / 60+ Adapter installiert

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • SegwayS Segway

                                    @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                    Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.

                                    sehr schön ausgedrückt 😊

                                    Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.

                                    Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den

                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                    Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den

                                    Es gibt noch ein Bug, der dein Problem zumindest mitverursacht:

                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/372

                                    Durch einen fehlenden Filter wird viel mehr selektiert als notwendig.

                                    NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                                    Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                                    Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • SegwayS Segway

                                      Hallo,
                                      habe jetzt zum wiederholtem Mal festgestellt, dass wenn ich unterm Admin unter Objekte auf einen Datenpunkt gehe und dort unter Influx und dann Verlaufsdaten anzeigen möchte, dann ist Standardmässig 30 Mins eingestellt aber wenn ein Wert sich öfterändert kommt die Eieruhr und nichts geht mehr :-(

                                      f40f1ab6-23ea-412f-a9c1-d2d9ae8353dc-image.png

                                      es kommen sogar auf einmal lauter Fehler im Log:

                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.351	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.351	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-01-01T11:33:03.089Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> limit(n: 1)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.350	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.350	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-01-01T11:33:03.100Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> limit(n: 1)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.347	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2024-01-01T11:33:03.088Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.346	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2024-01-01T11:33:03.099Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.344	error	Error during ping: Error: read ECONNRESET. Attempting reconnect.
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.342	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2023-12-31T10:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": Error: socket hang up
                                      influxdb.0
                                      	2024-01-01 12:33:21.339	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2023-12-31T10:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": Error: socket hang up
                                      

                                      Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                                      Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.

                                      Nehme ich Werte die nicht so viele Datenpunkte haben geht es einwandfrei

                                      Wo liegt das Problem ?
                                      (Falls noch Infos benötigt werden bitte melden)

                                      Ergänzung:
                                      b366a740-e831-4834-9775-fbca2019dadd-image.png

                                      Meister MopperM Online
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #26

                                      @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                      Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                                      Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.

                                      Ja, das habe ich auch ab und an.

                                      Ich fange das dann mit einem Blockly-Skript ab und starte den LXC einfach neu, danach läuft's wieder eine gute Zeit weiter. Es ist wohl die InfluxDb, die zu diesem Zeitpunkt RAM und CPU-Leistung frisst.

                                      Die Ursache kenne ich (noch) nicht.

                                      Heute z. B. um 08:30 Uhr

                                      74202255-c223-4d15-a05a-3f3fe05dd24e-grafik.png

                                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"

                                      Marc BergM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Meister MopperM Meister Mopper

                                        @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                        Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                                        Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.

                                        Ja, das habe ich auch ab und an.

                                        Ich fange das dann mit einem Blockly-Skript ab und starte den LXC einfach neu, danach läuft's wieder eine gute Zeit weiter. Es ist wohl die InfluxDb, die zu diesem Zeitpunkt RAM und CPU-Leistung frisst.

                                        Die Ursache kenne ich (noch) nicht.

                                        Heute z. B. um 08:30 Uhr

                                        74202255-c223-4d15-a05a-3f3fe05dd24e-grafik.png

                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marc Berg
                                        #27

                                        @meister-mopper sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:

                                        Die Ursache kenne ich (noch) nicht.

                                        Die InfluxDB reorganisiert sich ja regelmäßig und schreibt die Datenfiles neu. Das ist mit reichlich RAM Verbrauch verbunden. Du könntest versuchen an ein paar Parametern zu drehen, z.B. diese hier:

                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-concurrent-compactions
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-index-log-file-size
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions

                                        NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+EMQX+Grafana

                                        Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                                        Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0

                                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                        Registrieren Anmelden
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        410

                                        Online

                                        32.8k

                                        Benutzer

                                        82.8k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe