Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    925

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus Adapter mit Janitza RS485

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
68 Posts 3 Posters 3.9k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

    Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs

    wieder synchronisiert.

    Cooler Text zu Weihnachten :)👍

    HomoranH Do not disturb
    HomoranH Do not disturb
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    wrote on last edited by
    #21

    @glasfaser dir auch frohe solche :christmas_tree: :santa:

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    M 1 Reply Last reply
    1
    • HomoranH Homoran

      @glasfaser dir auch frohe solche :christmas_tree: :santa:

      M Offline
      M Offline
      Matek
      wrote on last edited by
      #22

      @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
      Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
      Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?

      GlasfaserG HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • M Matek

        @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
        Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
        Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        wrote on last edited by
        #23

        @matek

        iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        M 1 Reply Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @matek

          iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID

          M Offline
          M Offline
          Matek
          wrote on last edited by
          #24

          @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?

          HomoranH GlasfaserG 2 Replies Last reply
          0
          • M Matek

            @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
            Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
            Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #25

            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

            ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.

            was meinst du damit?
            im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Reply Last reply
            0
            • M Matek

              @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #26

              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

              @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?

              du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
              fertig!

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Reply Last reply
              0
              • M Matek

                @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                wrote on last edited by
                #27

                @matek

                Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                M 1 Reply Last reply
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @matek

                  Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png

                  M Offline
                  M Offline
                  Matek
                  wrote on last edited by
                  #28

                  @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                  Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • M Matek

                    @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                    Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #29

                    @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                    Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus

                    da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                      Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus

                      da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht

                      M Offline
                      M Offline
                      Matek
                      wrote on last edited by
                      #30

                      @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                      HomoranH M 2 Replies Last reply
                      0
                      • M Matek

                        @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #31

                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                        muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                        nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • M Matek

                          @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                          M Offline
                          M Offline
                          Matek
                          wrote on last edited by
                          #32

                          @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                          Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

                          HomoranH 2 Replies Last reply
                          0
                          • M Matek

                            @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                            Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #33

                            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                            Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.

                            nein!
                            Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                            Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.

                            Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                              nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                              M Offline
                              M Offline
                              Matek
                              wrote on last edited by
                              #34

                              @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                              muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                              nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                              Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                              HomoranH GlasfaserG 2 Replies Last reply
                              0
                              • M Matek

                                @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                                Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #35

                                @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                                in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                                nimm mal uint16 BE

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Matek

                                  @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                  @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                  muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                                  nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                                  Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #36

                                  @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                  Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                                  nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Matek

                                    @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.

                                    nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.

                                    Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    wrote on last edited by
                                    #37

                                    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                    Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                                    Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                                    dann so :

                                    7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                                    Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    M 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                      Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrag

                                      Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !

                                      dann so :

                                      7164b4d8-3dab-44da-a110-7a5b64b98ed8-grafik.png

                                      Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Matek
                                      wrote on last edited by
                                      #38

                                      @glasfaser Aaaahh

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                        den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                                        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                                        nimm mal uint16 BE

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matek
                                        wrote on last edited by
                                        #39

                                        @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                        @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                        den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?).

                                        in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                        Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.

                                        nimm mal uint16 BE

                                        Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Matek

                                          @glasfaser Aaaahh

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #40

                                          @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!

                                          @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:

                                          dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !

                                          allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          810

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe