@nograx Der Hyper hat definitiv einen Bypass, zeigt auch die App so an. Habe aber keine Möglichkeit gesehen, diesen manuell einzustellen, er geht nur an wenn max Akkustand erreicht und weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt eingestellt ist)
-
@arne-dieckmann said in Test Adapter Zendure Solarflow:
@diet99 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
das klingt sehr plausibel und sinnvoll, was Du da machst!
Hast Du das per Script automatisiert? Wenn ja: wäre toll, wenn Du das zur Verfügung stellen oder ein paar Details dazu verraten könntest.
Danke!Ich habe es mit einem kleinen Blockly automatisiert:
Es macht im Grunde das, was ich oben schon beschrieben habe.
Wenn SOC zu klein UND keine Sonne UND es ist Samstag, dann den ACE mit 400W aufladen lassen. Dieses passiert auch, wenn der SOC mal wirklich unter 8% fallen sollte und es ist kein Samstag.
Sollte die Sonne doch mal anfangen zu scheinen (>200W) oder der Akku ist voll, dann wieder zurück in den normalen Modus.
Mehr ist das eigentlich nicht. Wie gesagt, läuft bisher ohne Probleme. Und ich brauche keinen Hyper...
Super - danke! Das muß ich mir mal in Ruhe durchdenken.
Meine bisherige Strategie ist, bis zu einem festgelegten, minimalen SOC zu entladen (einzuspeisen) und dann die Einspeisung abzuschalten. Sobald wieder Sonne auf die Module kommt, lade ich erstmal ein paar Prozent auf, bevor ich die Einspeisung freigebe, um den anfänglichen "Ping-Pong" zu vermeiden, der entsteht, sobald der SOC wieder ein Prozent über dem Minimalwert ist. Zusätzlich gebe ich die Einspeisung erst frei, wenn eine Mindest-Solarleistung anliegt, die zumindest meinen Grundverbrauch von ca. 250W deckt. Sonst ist der Akku ja trotzdem gleich wieder an der Untergrenze.
Ich habe hier zwar einen ACE zur Verfügung, aber ich hatte eigentlich an einen anderen Ansatz gedacht: ich merke mir, wann zuletzt 100% erreicht waren und unterbinde die Einspeisung nach einer festgelegten Anzahl von Tagen ohne Erreichen der 100% dann so lange, bis wieder mal 100% erreicht sind.
Dafür ist Dein Script bestimmt hilfreich und ich kann mir ein paar Ideen daraus "klauen" - danke!Hier ist meins:
-
@arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
-
@rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
@arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
Du kannst parallel zu einem Eingang am Hub ein Netzteil über einen Y-Verteiler mit eingebauten Dioden anschließen und diesen z.B. über eine Schaltsteckdose ansteuern.
-
@diet99 Das wäre eine Möglichkeit, wenn der SOC weiter so niedrig bleibt. Dann müsste ich mir soetwas überlegen - auch mit der Steuerung. Zumal ich mir Netzteil, Dioden und Kabel noch besorgen müsste. Und bei der Auswahl eines geeigneten Netzteils muss ich auch noch Tipps bekommen.
Ich vermute (und hoffe) mal, dass das mit einem ACE komfortabler geht. -
@michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt
Das stimmt so nicht ...
Hab seid dr neuen Firmware das Problem, das der Bypass nicht geschaltetet wird, egal ob der ACCU 100% oder 90% hat, wenn dies als maximale Ladung eingestellt ist. Obwohl noch noch Sonne da ist und PVInput vorhanden ist. Einstellung in der App ist auch das Überschuss ins Netz gehen darf. Hyper schaltet dann in Standby
-
-
@rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
Ich vermute (und hoffe) mal, dass das mit einem ACE komfortabler geht.
Ohne externe Steuerung eher nicht. Du mußt soviel ich weiß sämtliche Energiepläne deaktivieren, bevor Du den ACE auf Netzladung stellen kannst. Hab’s selbst aber noch nicht probiert. Mein ACE spielt derzeit Powerstation im Keller und ist ohne Verbindung zu einem Hub.
-
@diet99 Ich fahr das ganze System nur über den Adapter. Ich brauche die App nur um mal mobil reinzuschauen. Ich hab da keine Energiepläne und auch keine Messsteckdose aktiv.
Der Blick zum ACE ging eher zur Implementierung im Adapter. -
@rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@diet99 Ich fahr das ganze System nur über den Adapter. Ich brauche die App nur um mal mobil reinzuschauen. Ich hab da keine Energiepläne und auch keine Messsteckdose aktiv.
Der Blick zum ACE ging eher zur Implementierung im Adapter.Ich habe den ACE ja glücklicherweise im Gewinnspiel bei Facebook gewonnen. Habe dadurch gemerkt das es hier noch Optimierungspotenzial im Adapter gibt. Generell funktioniert das aber ziemlich gut.
Ich habe eine Zigbee Steckdose vorgeschaltet. Wenn jetzt bei Tibber die Preisdifferenz von Günstig zu Teuer bei min 10 Cent liegt, suche ich mir mit dem Tibber Adapter die günstigsten 3 Stunden. Die Schreibe ich mir in einen State. Wenn eine dieser Stunden erreicht ist, schaltet sich die Steckdose ein, was dazu führt das HUB und Ace hochfahren. Dann schalte ich per Adapter auf Netzladung um und stelle das inputLimit auf 900. Dann geht das Laden sofort los. Funktioniert 1a.
-
@michije sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@nograx Der Hyper hat definitiv einen Bypass, zeigt auch die App so an. Habe aber keine Möglichkeit gesehen, diesen manuell einzustellen, er geht nur an wenn max Akkustand erreicht und weiterhin PV Input da ist (und in der App Einspeisung erlaubt eingestellt ist)
Danke für die Info. Warum da da keine Daten von Zendure übermittelt werden erschließt sich mir allerdings noch nicht ganz.
-
@diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
@arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
Du kannst parallel zu einem Eingang am Hub ein Netzteil über einen Y-Verteiler mit eingebauten Dioden anschließen und diesen z.B. über eine Schaltsteckdose ansteuern.
Hast du hier mal eine Info wie das genau umgesetzt ist? Die Sperrdioden sorgen dafür das man die Solarpanele nicht schrottet wenn per AC geladen wird? Hast du das aktiv im Einsatz?
-
@nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
@diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@rene55 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
@arne-dieckmann Gute Idee - setzt aber einen ACE voraus. Schade, hab ich nicht.
Du kannst parallel zu einem Eingang am Hub ein Netzteil über einen Y-Verteiler mit eingebauten Dioden anschließen und diesen z.B. über eine Schaltsteckdose ansteuern.
Hast du hier mal eine Info wie das genau umgesetzt ist? Die Sperrdioden sorgen dafür das man die Solarpanele nicht schrottet wenn per AC geladen wird? Hast du das aktiv im Einsatz?
Moin!
Ich hab das selbst nicht im Einsatz, aber ein paarmal im PV-Forum gelesen. Es wird nicht mit AC, sondern mit DC geladen. Die Dioden verhindern einen Rückstrom in die Solarpanels, korrekt. Das Netzteil wird einfach parallel zum Panel angeschlossen. In die Plus-Leitung vom Panel kommt diese Diode, wenn ich das richtig sehe.https://www.solarversand.de/diode-45-v/15-a-mit-mc4-kompatiblen-zwischenstecker/
Es gibt wohl auch Y-Stecker mit eingebauten Dioden.
-
@nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
Dann geht das Laden sofort los.
So hab ich mir das vorgestellt. Ich würde das dann trotzdem sehr reduziert einsetzen, da ich keinen dynamischen Stromtarif habe und so immer bei >30 ct/kWh bin.
-
@stephanh Also mein Hyper mit neuster Firmware (Master 2.1.18, AC 2.1.7) läuft jetzt gerade im Bypass.. Bei mir wird auch in IOBroker Passmode gesetzt (Automatic) und pass steht auf true - Funktioniert alles wie es soll
-
@michije said in Test Adapter Zendure Solarflow:
@stephanh Also mein Hyper mit neuster Firmware (Master 2.1.18, AC 2.1.7) läuft jetzt gerade im Bypass.. Bei mir wird auch in IOBroker Passmode gesetzt (Automatic) und pass steht auf true - Funktioniert alles wie es soll
Nabend, danke für die Info. Hab die gleiche Firmware installiert. Macht aber kein Bypass. Hatte aber vor dem Update noch geklappt. Denke ich muss den Hyper mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Nicht das es das daher kommt.
-
@nograx: Hi, wird zur Berechnung der Lade/Entladezeit das min/max Level abgezogen oder gehst du von 0-100% aus?
Hab's selber rausgefunden. Ist mit Abzug der Ladegrenzen. -
@lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
@nograx: Hi, wird zur Berechnung der Lade/Entladezeit das min/max Level abgezogen oder gehst du von 0-100% aus?
Hab's selber rausgefunden. Ist mit Abzug der Ladegrenzen.exakt
-
@nograx @diet99 sorry für die späte Rückmeldung. Bei mir ist umgekehrt: Ich möchte den Bypass so lange wie möglich ON lassen. Mit der neuen Firmware (3.0.21) schaltet er aber - sobald die PV-Energie aufhört, wieder auf Off. Habe aber zwischenzeitlich die Bestätigung von Zendure, dass das mit der neuen Firmware kam und irgendeine nicht näher definierte Schutzschaltung sein soll...naja...
-
@nograx Noch eine Ergänzung: ich hatte heute das erste Mal, dass eine Einstellung über ioBroker (Entladegrenze auf 50%) wieder von Zendure "overruled" wurde, d.h. die zuletzt in der App getroffene Einstellung 30% wieder zurückgesetzt wurde. Das hatte ich bisher noch nicht. Bin mal gespannt, wie sich das weiter entwickelt. Zendure scheint da im Hintergrund einiges zu schrauben...