Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SDM72 - Werte falsch ?!

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

SDM72 - Werte falsch ?!

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
sdm72stromzähler
58 Posts 4 Posters 7.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    @homoran
    EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

    Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

    Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

    Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #29

    @warp735
    Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
    Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    W 1 Reply Last reply
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @warp735
      Warum schreibst du eigentlich immer 181 und 281.
      Ist dies beim offiziellen nicht 180 und 280

      W Offline
      W Offline
      warp735
      wrote on last edited by
      #30

      @bahnuhr
      kann auch sein... weißt ja was gemeint ist :-)

      1 Reply Last reply
      0
      • W warp735

        @homoran
        EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

        Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

        Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

        Der Zähler hat im gleichen Beispiel 0. Der Eastron zählt immer weiter

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by Homoran
        #31

        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

        @homoran
        EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

        Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

        Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

        das kann ich so nicht nachvollziehen!

        Betrachte jede Phase einzeln!
        Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

        Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
        Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

        Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
        Das selbe mit nur dem Bezug.

        Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

        (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        W 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

          @homoran
          EM24 kann doch auch nicht saldieren, oder?

          Beim Eastron ist das Problem, wenn auf L1 -500W hast und auf L2 +500W und L3 0W, dann zählt der Eastron 1.8.1 UND 2.8.1

          Wenn alle drei Phasen auspeisen oder beziehen, dann stimmts. Sonst nicht.

          das kann ich so nicht nachvollziehen!

          Betrachte jede Phase einzeln!
          Keine Verrechnung/saldierung unterinander.

          Du bekommst die Summe der Energie (in/out) in Summe Wirkenergie in bzw out L1(-3|
          Da gibt es noch nichts zu saldieren, und jede Phase für sich kann nicht gleichzeitig einspeisen und beziehen.

          Wenn ich jetzt nur die drei Phasen und nur Einspeisung addiere, habe ich immer noch keine Verrechnung zu einem Netto-Energiewert.
          Das selbe mit nur dem Bezug.

          Diese beiden Energiesummen sind identisch mit der Energie in_total resp. out_total

          (zumindest beim neuen SDM 630 v3, und der kann nach Datenblatt auch einen echten Netto-Energiewert liefern. aber wir reden ja hier von in/out getrennt)

          W Offline
          W Offline
          warp735
          wrote on last edited by
          #32

          @homoran
          Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

          Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

          HomoranH 1 Reply Last reply
          0
          • W warp735

            @homoran
            Nochmal: in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter. Der offizielle Zähler bleibt in dem Moment aber stehen.

            Wenn man ein Balkonkraftwerk hat, fällts extrem auf. Bei nem 3ph WR eher weniger.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by Homoran
            #33

            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

            in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

            Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

            deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
            und anschließend addieren.

            Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

            Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            W 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

              in meinem obigen Beispiel zählt der Eastron die Gesamt kWh weiter

              Das Beispiel wäre ja auch korrekt, wenn er nicht saldieren könnte.

              deswegen bat ich dich nur die einzelnen Phasen zu beobachten.
              und anschließend addieren.

              Wenn die fehlende Sadierfähigkeit sich nur auf das total bezöge, dürfte die Summe der Einzelphasen nicht dem total entsprechen.

              Auch bei einer 3phasigen Batterie gibt es deutlich Phasenunterschiede bei deren Berechnung zur nulleinspeisung

              W Offline
              W Offline
              warp735
              wrote on last edited by warp735
              #34

              @homoran
              Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

              Er zählt nach C-03

              HomoranH 1 Reply Last reply
              0
              • W warp735

                @homoran
                Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                Er zählt nach C-03

                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #35

                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                @homoran
                Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                Er zählt nach C-03

                ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                (hier Energy_in L1)
                Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                W 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                  @homoran
                  Die einzelnen Phasen zur Momentanleistung macht er richtig. Aber nicht den Gesamt kWh Zähler

                  Er zählt nach C-03

                  ich fürchte wir kommen so nicht zusammen :-)

                  wie berechnet sich denn deiner Meinung nach total_in L1?

                  (hier Energy_in L1)
                  Screenshot_20231006-150825_Firefox.jpg

                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  wrote on last edited by
                  #36

                  @homoran
                  Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    @homoran
                    Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #37

                    @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                    @homoran
                    Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                    richtig
                    aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    W 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                      @homoran
                      Register 73 und 75 stimmen nicht mit dem öffentlichen Zähler überein.

                      richtig
                      aber die Sumne der Einzelphasen mit den jeweiligen total-Werten

                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      wrote on last edited by
                      #38

                      @homoran
                      Und das bastelst dir dann zusammen?

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • W warp735

                        @homoran
                        Und das bastelst dir dann zusammen?

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by Homoran
                        #39

                        @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                        @homoran
                        Und das bastelst dir dann zusammen?

                        Was meinst du?
                        ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                        Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        W 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                          @homoran
                          Und das bastelst dir dann zusammen?

                          Was meinst du?
                          ich versuche deiner Logik mit den Phasenverrechnungen zu folgen!

                          Aber bei einer Phase allein wird nichts verrechnet, richtig?

                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          wrote on last edited by
                          #40

                          @homoran
                          Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • W warp735

                            @homoran
                            Natürlich nicht. Mich interessieren auch keine einzelnen Phasen. Den TE doch auch nicht. Register 73 und 75 entsprechen beim offiziellen Zähler 180 und 280. Die will ich auslesen. Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by Homoran
                            #41

                            @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                            Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                            das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                            Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                            Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                            Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              Und die laufen von Tag zu Tag immer weiter auseinander. Nix anderes wollte ich damit sagen.

                              das mag (incl. der korrekten Beschreibung) für den SDM72 stimmen)
                              Aber @bahnuhr, fragte auch ob der 630 da besser sei.

                              Dieser hat jedoch bei mir gewaltige Unterschiede zum EVU Zähler. Da läuft nix langsam auseinander
                              Die Argumentation mit der unkorrekten Saldierung zieht hier aber nicht, weil auch die Energiewerte der Einzelphasen, die es beim SDM72 leider zur Verifizierung nicht gibt) aufsummiert, exakt die jeweiligen total ergibt.

                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              wrote on last edited by warp735
                              #42

                              @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                              ob der 630 da besser sei.

                              Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                              Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                              Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • W warp735

                                @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                ob der 630 da besser sei.

                                Ich hatte den V2 und bereits nach zwei Monaten war der Unterschied deutlich. Hab von Eastron direkt mein Geld zurück bekommen, weil sie gesagt haben das geht nicht und machen sie auch nicht.
                                Scheinbar gehts beim V3 ja doch. Glückwunsch. 630V2 definitiv nicht.

                                Die meisten Länder zählen nach C03. Und da man beim Eastron nix einstellen kann, würde es mich wundern, wenn sie extra ein Gerät für D machen.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by Homoran
                                #43

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                630V2 definitiv nicht.

                                das stimmt!

                                @warp735 sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                Scheinbar gehts beim V3 ja doch

                                aber ich kann ihn @bahnuhr nur unter Vorbehalt empfehlen, solange ich nicht weiss woher die Diskrepanz von fast 100% zum EVU Zähler bei mir herkommt.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #44

                                  @warp735
                                  @bahnuhr

                                  ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                                  Auslöser war hier die Fußnote
                                  Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                                  Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                                  Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                        L1     L2     L3     total
                                       2       3       -4         1 kW
                                       3       2       -4         1 kW
                                       2      -4        3         1 kW
                                       3      -4        2         1 kW
                                      -4       2        3         1 kW
                                      -4       3        2         1 kW
                                  

                                  Das funktioniert auch.
                                  Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                        L1     L2     L3     total
                                       2       3       -4         1 kWh
                                       3       2       -4         1 kWh
                                       2      -4        3         1 kWh
                                       3      -4        2         1 kWh
                                      -4       2        3         1 kWh
                                      -4       3        2         1 kWh
                                  

                                  Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                                  die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                                  Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                                  Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                                  Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                                  Das ergibt on der Summe

                                  Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                                  hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                                  (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                                  Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                                  noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  bahnuhrB W 2 Replies Last reply
                                  1
                                  • HomoranH Homoran

                                    @warp735
                                    @bahnuhr

                                    ich glaube ich habe den Knackpunkt gefunden, nachdem ich eine Nacht (nicht) drüber geschlafen habe.
                                    Auslöser war hier die Fußnote
                                    Screenshot_20231006-214423_Polaris Office.jpg

                                    Mir hat es erst eingeleuchtet als ich nicht eine, sondern mehrere Zeitabschnitte mit unterschiedlicher Phasenbelastung betrachtet habe.
                                    Bei der Leistung sähe es z. b. so aus

                                          L1     L2     L3     total
                                         2       3       -4         1 kW
                                         3       2       -4         1 kW
                                         2      -4        3         1 kW
                                         3      -4        2         1 kW
                                        -4       2        3         1 kW
                                        -4       3        2         1 kW
                                    

                                    Das funktioniert auch.
                                    Jetzt nehmen wir der Einfachheit halber mal an, dass jede Sequenz 1h dauert und betrachten dies als Energie in kWh

                                          L1     L2     L3     total
                                         2       3       -4         1 kWh
                                         3       2       -4         1 kWh
                                         2      -4        3         1 kWh
                                         3      -4        2         1 kWh
                                        -4       2        3         1 kWh
                                        -4       3        2         1 kWh
                                    

                                    Der EVU Zähler würde in der Summe 6kWh Bezug angeben.
                                    die Eastron betrachten weiterhin jede Phase einzeln und errechnen

                                    Bezug L1 10kWh - Einspeisung L1 8kWh
                                    Bezug L2 10kWh - Einspeisung L2 8kWh
                                    Bezug L3 10kWh - Einspeisung L3 8kWh

                                    Das ergibt on der Summe

                                    Bezug total 30kWh - Einspeisung total 24 kWh, das erklärt auch meine hohen Werte.

                                    hinzugekommen ist ein neuer "saldierender" Wert, der aber nur die Bilanz (Bezug-Einspeisung) also hier 6kWh erfasst und nicht mehr in Einspeisung und Bezug differenziert.
                                    (das Beispiel hat leider keine Sequenz, in der saldierend eingespeist wird)
                                    Die Bilanz bei meinen hohen Werten vom Eastron ist dann auch die Bilanz vom EVU-Zähler.

                                    noch abstruser sind IMHO Register, die die gesamtenergie auf einer Phase addieren, egal ob eingespeist, oder bezogen

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #45

                                    @homoran
                                    Ja, gut dargestellt.
                                    Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

                                    d.h. dann aber auch:
                                    Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                    Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                                    (hab ich nachgerechnet)

                                    07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @homoran
                                      Ja, gut dargestellt.
                                      Und ich glaube, dass es genau so bei mir ist.

                                      d.h. dann aber auch:
                                      Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                      Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.
                                      (hab ich nachgerechnet)

                                      07a55c9c-4329-49fc-82d2-e03a73ab2fed-image.png

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #46

                                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                      die Energiewerte, ja leider.
                                      die muss dann sourceanalytix rechnen.

                                      @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                      Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

                                      ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

                                      in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Die Werte für Bezug und eingespeist (saldiert über 3 Phasen) bekommen wir wohl nicht.

                                        die Energiewerte, ja leider.
                                        die muss dann sourceanalytix rechnen.

                                        @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        Der Netto Wert (Bezug - Eingespeist) passt dann wieder mit dem offiziellen.

                                        ist aber leider nicht wirklich brauchbar, wenn du sehen willst wieviel du dem EVU für 7ct verkauft und vom EVU für 35ct gekauft hast.

                                        in Ländern, in denen der Zähler rückwärts drehen darf und nur dieser Nettowert berechnet wird, würde es passen.

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #47

                                        @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                        die muss dann sourceanalytix rechnen.

                                        geht das damit ?

                                        denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        HomoranH 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @homoran sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          die muss dann sourceanalytix rechnen.

                                          geht das damit ?

                                          denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by Homoran
                                          #48

                                          @bahnuhr sagte in SDM72 - Werte falsch ?!:

                                          denn er muss ja W umrechnen (addieren) zu kWh

                                          integrieren über die Zeit!

                                          ja das macht SourceAnalytix. Und noch viel mehr Auswertungen

                                          Möglicherweise gibt es noch andere Adapter, die nur integrieren. War letztens in einem anderen Thread.

                                          ich mach das mit meiner Batterie so. Da waren die Energiewerte auch Hausnummern. Jetzt weiss ich auch warum. Der EM24 arbeitet ja wie der SDM630

                                          Screenshot_20231007-113426_Firefox.jpg

                                          jetzt scheint gerade die Sonne und es läuft kein größerer Verbraucher, aber die phasenbezogene Leistung kann schon deutlich unterschiedlich sein.

                                          EDIT:
                                          jetzt regelt die Batterie phasenübergreifend gegen
                                          Screenshot_20231007-114303_Firefox.jpg

                                          das führt bei Berechnung über die einzelnen Phasen genau zu dem beschriebenen Problem.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          bahnuhrB 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          845

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe