Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. DMP8624 -> iobroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

DMP8624 -> iobroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
235 Beiträge 7 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @wal

    ah ja, so ne Art send to
    dann ist ja das hier vom Zähler ESP holen, jezz is klar :-)
    Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du jeden Wert anfordern
    Ne doch nich, der Pfad im Zähler ESP ist doch StatusSNS->MT175.>Bezug Aktuell->Wert.
    Ich brauche ne Pause ------------------------->

    19:43:19.058 MQT: stat/tasmota_3CECBB/RESULT = {"WebQuery":{"StatusSNS":{"Time":"2023-09-20T19:43:16","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":37715,"Bezug_Tarif_1":37714.529,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":93,"Phase_L1":16,"Phase_L2":6,"Phase_L3":70}}}}
    
    
    >D
    ; Ralla
    Bezug Aktuell=0
    
    ;Mit Variable=http("192.168.xxx.xxx" "/cm?cmnd=script?Variablename) kannst du ;jeden Wert anfordern
    Bezug Aktuell=http("192.168.2.28" "/cm?cmnd=script?Bezug_Aktuell)
    print Bezug Aktuell %Bezug Aktuell%
    
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #126

    @ralla66 ,
    da musst du machen

    T
    aktuell= MT175#Bezug Aktuell

    Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
    Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

    Gruß
    Walter

    DoorIO-Adapter
    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • WalW Wal

      @ralla66 ,
      da musst du machen

      T
      aktuell= MT175#Bezug Aktuell

      Dann kannst du aktuell senden oder anfordern.
      Schaue in meiner Lösung von der vorherigen Seite.

      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
      #127

      @wal

      ok, Danke, heute nicht mehr.
      Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
      Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
      das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
      ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Ralla66R Ralla66

        @wal

        ok, Danke, heute nicht mehr.
        Sackt langsam, das ist im Zähler ESP.
        Das war bei mir nicht geplant, immer schwierig für Beginner wenn auf der Tasmota Seite
        das SML angepasst werden muß. Einfacher wäre es nur in der DPM Script Var Deklaration
        ein Paar Werte einzugeben. Das ist ja für mich schon sehr schwer.

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #128

        @ralla66

        Nachtrag:

        Werde das wohl so bauen,
        Ein / Aus für Wartungsarbeiten
        Automatic Ein ist Nulleinspeisung
        Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
        Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
        Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
        Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

        DPM Soll.jpg

        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @ralla66

          Nachtrag:

          Werde das wohl so bauen,
          Ein / Aus für Wartungsarbeiten
          Automatic Ein ist Nulleinspeisung
          Automatic Aus Handvorgaben zum Testen des Wirkungsgrades
          Button Timer Ein / Aus noch einfügen für vorgegebene Timerzeiten aus dem
          Script Bsp: 19:00 - 6:00, Internen Tasmota Timer nutzen
          Mqtt alle StatusSNS Werte nach IO

          DPM Soll.jpg

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #129

          @ralla66 ,
          habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
          Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
          Habe das jetzt alles drin:

          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
          #define USE_SCRIPT_STATUS
          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
          #define USE_SCRIPT
          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
          #define USE_SML_M
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          
          >D
          Timer=0
          pwr=0
          Vmax=60
          Cmax=24
          V=0
          C=0
          SW=0
          rV="01060000"
          vV=""
          rC="01060001"
          vC=""
          rSW="01060002000"
          vSW=""
          >BS
          +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
          +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
          +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
          >B
          ->sensor53 r
          tper=10
          >S
          Timer+=1
          if Timer>10 {
          =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
          Timer=0
          }
          if chg[SW]>0 {
          vSW=rSW+s(SW)
          sml(1 3 vSW)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
          }
          if chg[V]>0 {
          if V>Vmax {
          V=Vmax
          }
          if V<0 {
          V=0
          }
          vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
          sml(1 3 vV)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
          }
          if chg[C]>0 {
          if C>Cmax {
          C=Cmax
          }
          if C<0 {
          C=0
          }
          vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
          sml(1 3 vC)
          +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
          }
          >E
          pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
          >W
          bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
          nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
          nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
          Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
          >M 1
          +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
          1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
          1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
          1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
          1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
          #
          

          E ;hier das json parsen

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          Ralla66R Jonas HaberJ 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • WalW Wal

            @ralla66 ,
            habe es jetzt geschafft ohne Änderung des Stromzähler Scripts.
            Es muss aber wieder was in die Firmware eingefügt werden.
            Habe das jetzt alles drin:

            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
            #define USE_SCRIPT_STATUS
            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
            #define USE_SCRIPT
            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
            #define USE_SML_M
            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
            
            >D
            Timer=0
            pwr=0
            Vmax=60
            Cmax=24
            V=0
            C=0
            SW=0
            rV="01060000"
            vV=""
            rC="01060001"
            vC=""
            rSW="01060002000"
            vSW=""
            >BS
            +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
            +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
            +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
            >B
            ->sensor53 r
            tper=10
            >S
            Timer+=1
            if Timer>10 {
            =>websend [192.168.xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
            Timer=0
            }
            if chg[SW]>0 {
            vSW=rSW+s(SW)
            sml(1 3 vSW)
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
            }
            if chg[V]>0 {
            if V>Vmax {
            V=Vmax
            }
            if V<0 {
            V=0
            }
            vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
            sml(1 3 vV)
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
            }
            if chg[C]>0 {
            if C>Cmax {
            C=Cmax
            }
            if C<0 {
            C=0
            }
            vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
            sml(1 3 vC)
            +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
            }
            >E
            pwr=WebQuery#StatusSNS#MT175#P
            >W
            bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
            nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
            nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
            Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
            >M 1
            +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
            1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
            1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
            1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
            1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
            #
            

            E ;hier das json parsen

            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #130

            @wal
            ja cool, werde ich am Wochenende testen.
            Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
            Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
            Hatte noch keine Zeit das prüfen.
            Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Ralla66R Ralla66

              @wal
              ja cool, werde ich am Wochenende testen.
              Werde mal schauen was am Compiler bei mir nicht stimmt.
              Weisst du ob er Timer mit der Tagesvorwahl in Tasmota Standart mit drin ist.
              Hatte noch keine Zeit das prüfen.
              Bin am vorbereiten, da morgen der Dachdecker noch 4 Module anbringt. :-)

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #131

              @ralla66 ,
              bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • WalW Wal

                @ralla66 ,
                bei mir nicht, müsste ich erst hinzufügen.

                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                #132

                @wal

                Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                Erst recht wenn man keine Ahnung hat.

                git 1.jpg

                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Ralla66R Ralla66

                  @wal

                  Habe immer Warning Fehler auf Git. Das nervt als Beginner.
                  Erst recht wenn man keine Ahnung hat.

                  git 1.jpg

                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #133

                  @ralla66 ,
                  habe wieder was.
                  Globale Variable
                  Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.

                  Gruß
                  Walter

                  DoorIO-Adapter
                  wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • WalW Wal

                    @ralla66 ,
                    habe wieder was.
                    Globale Variable
                    Man braucht kein websend es funktioniert einfach so.

                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                    #134

                    @wal

                    Morgen, läuft nun, wir sollen mal eine Versionnummer vergeben.wal 2209.jpg

                    Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                    Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                    Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.

                    Nachtrag

                    für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                    Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                    So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                    DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.

                    Dpm Timer.jpg

                    Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                    nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                    Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.

                    DPM Dtu.jpg

                    DPM Soll 1111.jpg

                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Ralla66R Ralla66

                      @wal

                      Morgen, läuft nun, wir sollen mal eine Versionnummer vergeben.wal 2209.jpg

                      Jetzt die Verkasperung, wenn Bezug Watt ist x steuere V und A mit :-)
                      Natürlich gepart mit Triggerudatezeit.
                      Schöner Wohnen machen wir am Scluss, sollte erst laufen.

                      Nachtrag

                      für eine Nachteinspeisung sollten wir einen Button anlegen Timer aktiv.
                      Wichtige Parameter wie Bezug Zähler und berechnete Ausgangsleistung BAL gehören auch dazu.
                      So wird auch sofort erkannt ob der Zähler ESP läuft und ob das Script läuft.
                      DC Ausgang und Temp sind ja eher Schöner Wohnen.

                      Dpm Timer.jpg

                      Für die Berechnung Bezug -> Ausgang könnte man die Daten eines HM 600
                      nehmen, linear dürfte reichen. Betrieb des HM etc unter 50 Watt ist eher Sinn befreit.
                      Die Daten V und A eines HM könnte ich Live mitloggen wenn Sonne da ist.

                      DPM Dtu.jpg

                      DPM Soll 1111.jpg

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #135

                      @ralla66 ,
                      da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • WalW Wal

                        @ralla66 ,
                        da habe ich im Moment die Hardware dazu zum testen. Du musst aber den Skriptspeicher im Auge behalten oder auf einen ESP32 wechseln. Berryscript sollte ich mir auch mal anschauen.

                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                        #136

                        @wal

                        bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                        1366 Zeichen sind übrig.
                        Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                        Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-

                        Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                        Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.

                        erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,

                        DPM Messung 1.jpg

                        Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                        Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                        selbst bestimmt.
                        Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                        Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.

                        DPM SP.jpg

                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • Ralla66R Ralla66

                          @wal

                          bestelle schon mal Esp32 falls das zu wenig ist.
                          1366 Zeichen sind übrig.
                          Im Script fehlt ja nur noch Wert Bezug extrahieren und die Berechnung.
                          Denke wird bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 29 Volt = A <-

                          Der Pylontech hat immer zwischen 47 und 52 Volt .
                          Schaue heute abend mal die Livedaten ab 19:00 Uhr.

                          erster Eindruck, Hoymiles DC eine Seite,

                          DPM Messung 1.jpg

                          Nachtrag, man könnte auch den Mppt des WR setzen zwischen 25 und 32 Volt, 0 -12 A .
                          Dazu müsste der Mppt Point bekannt sein oder eine Var anlegen das jeder Fest Volt
                          selbst bestimmt.
                          Der Lumentree hat meist bsp. -> 150 Watt Bezug : Volt Festwert 49 Volt Pylon = A <-
                          Na ja, Pylontech Spannungswert einlesen ist ja jetzt easy.

                          DPM SP.jpg

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                          #137

                          @ralla66 ,
                          ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
                          Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.

                          Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WalW Wal

                            @ralla66 ,
                            ja das wollte ich so umsetzen, feste Spannung am WR und Ampere regeln.
                            Nach dem Einschalten des DPM die Spannung langsam hochfahren auf z.B. 30V und danach je nach Leistungsabnahme den Strom regeln.

                            Edit: ich nutze ein APSystems DS3-S den kann man noch nicht regeln.

                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                            #138

                            @wal

                            dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
                            fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
                            beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
                            werden.

                            Ich mag die alten Analoginstrumente :-)

                            PowerTower.jpg

                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Ralla66R Ralla66

                              @wal

                              dann lass uns doch eine Var einfügen Spannungswert Ausgang. Diese kann dann
                              fest sein oder Variable durch Pylon Spannungswerte oder andere Wechselrichterwerte
                              beschrieben werden. Festwert würde mir auch reichen, so genau muss das nicht geregelt
                              werden.

                              Ich mag die alten Analoginstrumente :-)

                              PowerTower.jpg

                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #139

                              @ralla66,
                              habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
                              Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
                              Ist mit der Rechnung

                              p=pwr-(U*I)
                              

                              erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

                              >D
                              g:pwr=0
                              p=0
                              timer=0
                              Umax=40
                              Imax=10
                              Ppos=20
                              Pneg=-50
                              U=40
                              I=0.5
                              p:SW=0
                              rU="01060000"
                              vU=""
                              rI="01060001"
                              vI=""
                              rSW="01060002000"
                              vSW=""
                              >BS
                              +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
                              +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
                              +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                              >B
                              ->sensor53 r
                              tper=10
                              >S
                              dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
                              p=pwr-(U*I)
                              timer+=1
                              if timer>3 {
                              if p>Ppos {
                              I+=0.5
                              }
                              if p<Pneg {
                              if p<-150 {
                              I=0.5
                              }
                              I-=0.5
                              }
                              timer=0
                              } 
                              if chg[SW]>0 {
                              vSW=rSW+s(SW)
                              sml(1 3 vSW)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                              }
                              if chg[U]>0 {
                              if U>Umax {
                              U=Umax
                              }
                              if U<0 {
                              U=0
                              }
                              vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
                              sml(1 3 vU)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
                              }
                              if chg[I]>0 {
                              if I>Imax {
                              I=Imax
                              }
                              if I<0.5 {
                              I=0.5
                              }
                              vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
                              sml(1 3 vI)
                              +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
                              }
                              >W
                              bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                              nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                              nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                              Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                              Errechnete Leistung{m} %0p% W
                              >M 1
                              +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                              1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                              #
                              

                              Gruß
                              Walter

                              DoorIO-Adapter
                              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • WalW Wal

                                @ralla66,
                                habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
                                Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
                                Ist mit der Rechnung

                                p=pwr-(U*I)
                                

                                erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

                                >D
                                g:pwr=0
                                p=0
                                timer=0
                                Umax=40
                                Imax=10
                                Ppos=20
                                Pneg=-50
                                U=40
                                I=0.5
                                p:SW=0
                                rU="01060000"
                                vU=""
                                rI="01060001"
                                vI=""
                                rSW="01060002000"
                                vSW=""
                                >BS
                                +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
                                +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
                                +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                >B
                                ->sensor53 r
                                tper=10
                                >S
                                dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
                                p=pwr-(U*I)
                                timer+=1
                                if timer>3 {
                                if p>Ppos {
                                I+=0.5
                                }
                                if p<Pneg {
                                if p<-150 {
                                I=0.5
                                }
                                I-=0.5
                                }
                                timer=0
                                } 
                                if chg[SW]>0 {
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                }
                                if chg[U]>0 {
                                if U>Umax {
                                U=Umax
                                }
                                if U<0 {
                                U=0
                                }
                                vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vU)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
                                }
                                if chg[I]>0 {
                                if I>Imax {
                                I=Imax
                                }
                                if I<0.5 {
                                I=0.5
                                }
                                vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
                                sml(1 3 vI)
                                +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
                                }
                                >W
                                bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                Errechnete Leistung{m} %0p% W
                                >M 1
                                +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                #
                                
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #140

                                @wal

                                Prima da es so funktioniert. Bin mal gespannt wie es läuft wenn die Batterie da ist.

                                Anregungen habe ich hier viele bekommen und werde wenn dann mal Zeit ist
                                das für mich umstellen. Bei mir soll ja Tagsüber nur in den Speicher geladen werden
                                und erst Abends eine fast Nulleinspeisung erfolgen. Das bedingt ja einen Timer.
                                Die globale Variable werde ich wohl auch nicht nutzen. Lese hier weiter mit und
                                werde das Projekt weiter unterstützen wenn Bedarf besteht.

                                Mal danke an Dich für dieses spannende Projekt.

                                Ralla

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • WalW Wal

                                  @ralla66,
                                  habe mir jetzt eine einfache Regelung erstellt die schon sehr gut funktioniert.
                                  Muss mir noch mit Grafana ein Graph erstellen für den Langzeittest.
                                  Ist mit der Rechnung

                                  p=pwr-(U*I)
                                  

                                  erstellt, da ich noch keine Batterie habe und den aktuellen Verbrauch hole ich mir über eine Globale Variable da das einfach ist.

                                  >D
                                  g:pwr=0
                                  p=0
                                  timer=0
                                  Umax=40
                                  Imax=10
                                  Ppos=20
                                  Pneg=-50
                                  U=40
                                  I=0.5
                                  p:SW=0
                                  rU="01060000"
                                  vU=""
                                  rI="01060001"
                                  vI=""
                                  rSW="01060002000"
                                  vSW=""
                                  >BS
                                  +>subscribe U, cmnd/%topic%/tvolt
                                  +>subscribe I, cmnd/%topic%/tampere
                                  +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                  >B
                                  ->sensor53 r
                                  tper=10
                                  >S
                                  dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
                                  p=pwr-(U*I)
                                  timer+=1
                                  if timer>3 {
                                  if p>Ppos {
                                  I+=0.5
                                  }
                                  if p<Pneg {
                                  if p<-150 {
                                  I=0.5
                                  }
                                  I-=0.5
                                  }
                                  timer=0
                                  } 
                                  if chg[SW]>0 {
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                  }
                                  if chg[U]>0 {
                                  if U>Umax {
                                  U=Umax
                                  }
                                  if U<0 {
                                  U=0
                                  }
                                  vU=rU+sb(hx((U*100)) 4 4)
                                  sml(1 3 vU)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2U%}  
                                  }
                                  if chg[I]>0 {
                                  if I>Imax {
                                  I=Imax
                                  }
                                  if I<0.5 {
                                  I=0.5
                                  }
                                  vI=rI+sb(hx((I*1000)) 4 4) 
                                  sml(1 3 vI)
                                  +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2I%}  
                                  }
                                  >W
                                  bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                  nm(0.0 60.0 0.01 U "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                  nm(0.0 24.0 0.01 I "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                  Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                  Errechnete Leistung{m} %0p% W
                                  >M 1
                                  +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                  1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                  1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                  1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                  1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                  #
                                  
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #141

                                  @wal

                                  bissl Zeit gehabt
                                  Wie wird denn V und C dem DPM übergeben ?
                                  Reicht es die Var V und C zu aktuallisieren ?

                                  DPM 2017 2309.jpg

                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @wal

                                    bissl Zeit gehabt
                                    Wie wird denn V und C dem DPM übergeben ?
                                    Reicht es die Var V und C zu aktuallisieren ?

                                    DPM 2017 2309.jpg

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #142

                                    @ralla66 ,
                                    Die Spannung habe ich fest auf 40V eingestellt da mein WR 28V-45V Eingang hat und Strom errechnet er vom aktuellen Verbrauch und nähert sich langsam an bis die errechnete Leitung gegen 0 geht.
                                    Ich übergebe kein Spannung/Strom.

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    Ralla66R L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @ralla66 ,
                                      Die Spannung habe ich fest auf 40V eingestellt da mein WR 28V-45V Eingang hat und Strom errechnet er vom aktuellen Verbrauch und nähert sich langsam an bis die errechnete Leitung gegen 0 geht.
                                      Ich übergebe kein Spannung/Strom.

                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #143

                                      @wal

                                      Danke,

                                      habe es jetzt, Nulleinspeisung per DPM rennt nun.
                                      Geilomat :-)

                                      DPM erledigt.jpg

                                      wers brauch

                                      >D
                                      
                                      Timer=0
                                      p=0
                                      
                                      bakt=0
                                      
                                      Zeit=0
                                      
                                      IAus=0
                                      
                                      VAus=29
                                      
                                      WAus=0
                                      
                                      pwr=0
                                      
                                      Vmax=60
                                      
                                      Cmax=24
                                      
                                      V=0
                                      
                                      C=0
                                      
                                      SW=0
                                      
                                      rV="01060000"
                                      
                                      vV=""
                                      
                                      rC="01060001"
                                      
                                      vC=""
                                      
                                      rSW="01060002000"
                                      
                                      vSW=""
                                      
                                      >BS
                                      
                                      +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                      
                                      +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                      
                                      +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                      
                                      >B
                                      
                                      ->sensor53 r
                                      
                                      tper=10
                                      
                                      >S
                                      
                                      Timer+=1
                                      
                                      if Timer>30 {
                                      
                                      =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                      
                                      Timer=0
                                      
                                      
                                      }
                                      
                                      
                                      if chg[SW]>0 {
                                      
                                      vSW=rSW+s(SW)
                                      
                                      sml(1 3 vSW)
                                      
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                      
                                      }
                                      
                                      if chg[V]>0 {
                                      
                                      if V>Vmax {
                                      
                                      V=Vmax
                                      
                                      }
                                      
                                      if V<0 {
                                      
                                      V=0
                                      
                                      }
                                      
                                      vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                      
                                      sml(1 3 vV)
                                      
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                      
                                      }
                                      
                                      if chg[C]>0 {
                                      
                                      if C>Cmax {
                                      
                                      C=Cmax
                                      
                                      }
                                      
                                      if C<0 {
                                      
                                      C=0
                                      
                                      }
                                      
                                      vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                      
                                      sml(1 3 vC)
                                      
                                      +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                      
                                      }
                                      
                                      >E
                                      
                                      bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                                      
                                      IAus=bakt/VAus
                                      
                                      WAus=IAus*VAus
                                      
                                      ; V und A setzen
                                      
                                      V=VAus
                                      
                                      C=IAus
                                      
                                      
                                      >W
                                      
                                      bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                      
                                      bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
                                      
                                      nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                      
                                      nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                      
                                      Bezug Zähler{m} %0bakt% W
                                      
                                      Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
                                      
                                      Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                      
                                      
                                      
                                      >M 1
                                      
                                      +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                      
                                      1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                      
                                      #
                                      
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Ralla66R Ralla66

                                        @wal

                                        Danke,

                                        habe es jetzt, Nulleinspeisung per DPM rennt nun.
                                        Geilomat :-)

                                        DPM erledigt.jpg

                                        wers brauch

                                        >D
                                        
                                        Timer=0
                                        p=0
                                        
                                        bakt=0
                                        
                                        Zeit=0
                                        
                                        IAus=0
                                        
                                        VAus=29
                                        
                                        WAus=0
                                        
                                        pwr=0
                                        
                                        Vmax=60
                                        
                                        Cmax=24
                                        
                                        V=0
                                        
                                        C=0
                                        
                                        SW=0
                                        
                                        rV="01060000"
                                        
                                        vV=""
                                        
                                        rC="01060001"
                                        
                                        vC=""
                                        
                                        rSW="01060002000"
                                        
                                        vSW=""
                                        
                                        >BS
                                        
                                        +>subscribe V, cmnd/%topic%/tvolt
                                        
                                        +>subscribe C, cmnd/%topic%/tampere
                                        
                                        +>subscribe SW, cmnd/%topic%/tpow
                                        
                                        >B
                                        
                                        ->sensor53 r
                                        
                                        tper=10
                                        
                                        >S
                                        
                                        Timer+=1
                                        
                                        if Timer>30 {
                                        
                                        =>websend [192.168xxx.xxx] /cm?cmnd=status 10
                                        
                                        Timer=0
                                        
                                        
                                        }
                                        
                                        
                                        if chg[SW]>0 {
                                        
                                        vSW=rSW+s(SW)
                                        
                                        sml(1 3 vSW)
                                        
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tpow":%0SW%}
                                        
                                        }
                                        
                                        if chg[V]>0 {
                                        
                                        if V>Vmax {
                                        
                                        V=Vmax
                                        
                                        }
                                        
                                        if V<0 {
                                        
                                        V=0
                                        
                                        }
                                        
                                        vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                        
                                        sml(1 3 vV)
                                        
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tvolt":%2V%}  
                                        
                                        }
                                        
                                        if chg[C]>0 {
                                        
                                        if C>Cmax {
                                        
                                        C=Cmax
                                        
                                        }
                                        
                                        if C<0 {
                                        
                                        C=0
                                        
                                        }
                                        
                                        vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4) 
                                        
                                        sml(1 3 vC)
                                        
                                        +>publish stat/%topic%/RESULT {"tampere":%2C%}  
                                        
                                        }
                                        
                                        >E
                                        
                                        bakt=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                                        
                                        IAus=bakt/VAus
                                        
                                        WAus=IAus*VAus
                                        
                                        ; V und A setzen
                                        
                                        V=VAus
                                        
                                        C=IAus
                                        
                                        
                                        >W
                                        
                                        bu(SW "DPM Ein" "DPM Aus")
                                        
                                        bu(Zeit "Timer Ein" "Timer Aus")
                                        
                                        nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM Ausgang (V)" 200 2)
                                        
                                        nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM Ausgang (A)" 200 2)
                                        
                                        Bezug Zähler{m} %0bakt% W
                                        
                                        Errechnete Leistung{m} %0WAus% W
                                        
                                        Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
                                        
                                        
                                        
                                        >M 1
                                        
                                        +1,3,m,16,9600,DC,1,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310030001
                                        
                                        1,010302SSssxxxx@i0:100,Spannung,V,sVolt,2
                                        
                                        1,010302SSssxxxx@i1:1000,Strom,A,sCur,2
                                        
                                        1,010302SSssxxxx@i2:1,Ausgang,,sSwitch,0
                                        
                                        1,010302SSssxxxx@i3:1,Temp,°C,tCur,1
                                        
                                        #
                                        
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #144

                                        @ralla66 ,
                                        das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.

                                        Gruß
                                        Walter

                                        DoorIO-Adapter
                                        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • WalW Wal

                                          @ralla66 ,
                                          das wäre mir zu heikel, wenn du gerade wenig verbrauchst und den Herd einschaltest, reißt du den Stromregler von 0 auf 24.

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                          #145

                                          @wal

                                          könnte man ja begrenzen, wobei der HM ja 2 x 12 kann.
                                          Ziel der Übung war ja auf Bezug den Ausgang des DPM zu regeln.
                                          Was letztendlich am Ausgang des DPM hängt obligt ja dem User.
                                          Das im Script bei Balkon WR noch eine Anfahrrampe dazu gehört dürfte
                                          bekannt sein. Die C Problematik ist ja bekannt und ausführlich im Forum
                                          bei Andreas Schmitz nachlesbar.
                                          Na ja, in der Bedienungsanleitung des HM steht ja das der WR nicht
                                          mit Batteriebetrieb betrieben werden soll.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          840

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe