Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    823

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
68 Posts 8 Posters 8.3k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Samson71S Samson71

    @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

    Bei einem BKW völlig normal. Der Zähler hat ja lediglich eine Rücklaufsperre,

    Sicher das es sich nur um einen Zähler mit reiner Rücklaufsperre handelt? Der Zähler selbst sollte per Definition beides können. Kommt drauf ob zumindest beides im Display erscheint (1.8.0/2.8.0).

    Ich bekomme auch keine Vergütung für das angemeldete BKW, aber der Zähler selbst ist ein Zweirichtungszähler. Mein Versorger verbaut gar nichts anderes.

    Ggf. muss der Zähler auch erst per PIN dazu überredet werden alle Informationen rauszurücken, aber darüber schweigt sich @tobi31 in seinem Eingangspost genauso aus wie zur Anzeige der Tarife. Mit SML V1.04 müsste das aber grundsätzlich funktionieren.

    T Offline
    T Offline
    tobi31
    wrote on last edited by
    #8

    Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)

    @samson71
    Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.

    Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.

    Samson71S 1 Reply Last reply
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

      Der Zähler selbst sollte per Definition beides können

      Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.

      Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
      Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.

      a9bfe208-6eb7-4212-a491-114f85085e28-image.png

      >D
      >B
      =>sensor53 r 
      >M 1
      +1,1,s,0,9600,eHZM
      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
      1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
      1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
      #
      
      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #9

      @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

      Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert

      das passt, aber @tobi31 hat doch gar nichts, oder?

      edit:
      doch, hat er! mit 0,000
      dann ist ja alles richtig

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • CodierknechtC Codierknecht

        @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

        Der Zähler selbst sollte per Definition beides können

        Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.

        Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
        Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.

        a9bfe208-6eb7-4212-a491-114f85085e28-image.png

        >D
        >B
        =>sensor53 r 
        >M 1
        +1,1,s,0,9600,eHZM
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
        1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
        1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
        #
        
        T Offline
        T Offline
        tobi31
        wrote on last edited by
        #10

        @codierknecht

        Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter :)

        1 Reply Last reply
        0
        • T tobi31

          Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)

          @samson71
          Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.

          Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.

          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Global Moderator
          wrote on last edited by Samson71
          #11

          @tobi31
          Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
          Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)

          1b00deeb-859a-4ca6-b490-b52470b86abf-image.png

          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,SML
          1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
          1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
          1,=h-- 
          1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
          1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
          1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
          1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
          1,=h-- 
          1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
          #
          

          Markus

          Bitte beachten:
          Hinweise für gute Forenbeiträge
          Maßnahmen zum Schutz des Forums

          CodierknechtC T 2 Replies Last reply
          1
          • Samson71S Samson71

            @tobi31
            Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
            Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)

            1b00deeb-859a-4ca6-b490-b52470b86abf-image.png

            >D
            >B
            =>sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,0,9600,SML
            1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
            1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
            1,=h-- 
            1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
            1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
            1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
            1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
            1,=h-- 
            1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
            1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
            1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
            #
            
            CodierknechtC Offline
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Developer Most Active
            wrote on last edited by
            #12

            @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7

            Du bist mein Held 👍
            Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
            Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.

            7487d1c7-830b-4641-ad8e-ea220c4df6e0-image.png

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            Samson71S 1 Reply Last reply
            0
            • CodierknechtC Codierknecht

              @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7

              Du bist mein Held 👍
              Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
              Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.

              7487d1c7-830b-4641-ad8e-ea220c4df6e0-image.png

              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Global Moderator
              wrote on last edited by
              #13

              @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

              Du bist mein Held 👍

              Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.

              Markus

              Bitte beachten:
              Hinweise für gute Forenbeiträge
              Maßnahmen zum Schutz des Forums

              1 Reply Last reply
              0
              • Samson71S Samson71

                @tobi31
                Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
                Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)

                1b00deeb-859a-4ca6-b490-b52470b86abf-image.png

                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,SML
                1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                1,=h-- 
                1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                1,=h-- 
                1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                #
                
                T Offline
                T Offline
                tobi31
                wrote on last edited by tobi31
                #14

                @samson71
                Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).

                Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)

                e9be2fcc-bff2-4e71-bd90-57b736fc595a-image.png

                CodierknechtC MartinPM 3 Replies Last reply
                0
                • T tobi31

                  @samson71
                  Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).

                  Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)

                  e9be2fcc-bff2-4e71-bd90-57b736fc595a-image.png

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @tobi31
                  Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                  Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                  Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  HomoranH 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tobi31

                    @samson71
                    Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).

                    Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)

                    e9be2fcc-bff2-4e71-bd90-57b736fc595a-image.png

                    CodierknechtC Offline
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @tobi31
                    Du kannst auch folgendes machen:

                    Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein

                    sensor53 d1
                    

                    Dann erscheint sowas hier:

                    11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                    11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                    11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                    11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                    11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                    11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                    11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                    11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                    11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                    11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                    11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                    11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                    11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                    11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                    11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                    11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                    

                    Anschließend die Ausgabe wieder beenden:

                    sensor53 d0
                    

                    Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • CodierknechtC Codierknecht

                      @tobi31
                      Du kannst auch folgendes machen:

                      Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein

                      sensor53 d1
                      

                      Dann erscheint sowas hier:

                      11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                      11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                      11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                      11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                      11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                      11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                      11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                      11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                      11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                      11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                      11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                      11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                      11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                      11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                      11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                      

                      Anschließend die Ausgabe wieder beenden:

                      sensor53 d0
                      

                      Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                      T Offline
                      T Offline
                      tobi31
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @codierknecht
                      Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:

                      f2aed63a-d8c2-4fe2-8cb6-006a2618ce69-image.png

                      CodierknechtC T 2 Replies Last reply
                      0
                      • T tobi31

                        @codierknecht
                        Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:

                        f2aed63a-d8c2-4fe2-8cb6-006a2618ce69-image.png

                        CodierknechtC Offline
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Developer Most Active
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @tobi31
                        Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?

                        Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                        https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/

                        Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.

                        "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                        Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tobi31
                          wrote on last edited by
                          #19

                          Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.

                          Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.

                          Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?

                          1f0eccf4-5c19-42e5-b32b-b7bb9231685d-image.png

                          CodierknechtC 1 Reply Last reply
                          0
                          • T tobi31

                            Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.

                            Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.

                            Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?

                            1f0eccf4-5c19-42e5-b32b-b7bb9231685d-image.png

                            CodierknechtC Offline
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            Developer Most Active
                            wrote on last edited by
                            #20

                            @tobi31
                            Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                            Das tut sie offensichtlich.

                            @Samson71
                            Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                            Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.

                            1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                            

                            3a06218f-a534-4212-8105-cc8493e64b0b-image.png
                            Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                            4a8fb478-f896-4ed8-841c-5301d846fe38-image.png

                            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                            Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            T Samson71S 2 Replies Last reply
                            0
                            • CodierknechtC Codierknecht

                              @tobi31
                              Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                              Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                              Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                              Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.

                              nope!
                              die sind genormt

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              CodierknechtC 1 Reply Last reply
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.

                                nope!
                                die sind genormt

                                CodierknechtC Offline
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #22

                                @homoran
                                OK - falsch ausgedrückt.

                                Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.

                                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • CodierknechtC Codierknecht

                                  @homoran
                                  OK - falsch ausgedrückt.

                                  Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #23

                                  @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1

                                  aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                                  Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  CodierknechtC 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1

                                    aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                                    Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                    CodierknechtC Offline
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #24

                                    @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                    Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                    Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                    https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual

                                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                    HomoranH T 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • CodierknechtC Codierknecht

                                      @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                      Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                      Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                      https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                      Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.

                                      Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T tobi31

                                        @codierknecht
                                        Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:

                                        f2aed63a-d8c2-4fe2-8cb6-006a2618ce69-image.png

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TT-Tom
                                        wrote on last edited by TT-Tom
                                        #26

                                        @tobi31

                                        0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92

                                        deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.

                                        Gruß Tom
                                        https://github.com/tt-tom17
                                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        NSPanel Script Wiki
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • CodierknechtC Codierknecht

                                          @tobi31
                                          Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                                          Das tut sie offensichtlich.

                                          @Samson71
                                          Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                                          Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.

                                          1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                                          

                                          3a06218f-a534-4212-8105-cc8493e64b0b-image.png
                                          Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                                          4a8fb478-f896-4ed8-841c-5301d846fe38-image.png

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          TT-Tom
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                          1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0

                                          versuche mal statt @1 => @# siehe hier

                                          Gruß Tom
                                          https://github.com/tt-tom17
                                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          NSPanel Script Wiki
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          489

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe