Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einsteigerfragen
68 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • CodierknechtC Codierknecht

    @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

    Der Zähler selbst sollte per Definition beides können

    Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.

    Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
    Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.

    a9bfe208-6eb7-4212-a491-114f85085e28-image.png

    >D
    >B
    =>sensor53 r 
    >M 1
    +1,1,s,0,9600,eHZM
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
    1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
    1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
    #
    
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #9

    @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

    Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert

    das passt, aber @tobi31 hat doch gar nichts, oder?

    edit:
    doch, hat er! mit 0,000
    dann ist ja alles richtig

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • CodierknechtC Codierknecht

      @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

      Der Zähler selbst sollte per Definition beides können

      Können schon. Aber der Zähler muss meines Wissens nach erst vom Energieversorger dazu gebracht werden, den eingespeisten Strom auch zu zählen.

      Bei mir steht da seit dem Zählerwechsel ein fixer Wert, auch wenn ich da mittlerweile 'ne ganze Menge eingespeist habe.
      Der Zähler ist per PIN freigeschaltet und zeigt auch beide Tarife an.

      a9bfe208-6eb7-4212-a491-114f85085e28-image.png

      >D
      >B
      =>sensor53 r 
      >M 1
      +1,1,s,0,9600,eHZM
      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
      1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
      1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
      #
      
      T Offline
      T Offline
      tobi31
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @codierknecht

      Ich mach mal gleich ein Bild vom Zähler. Eventuell hilft das ja schon mal weiter :)

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tobi31

        Zu erst mal ein fettes Dankeschön an die ganzen Antworten. Ich war etwas baff grade wo ich reingeschaut hab :)

        @samson71
        Der Zähler ist grundsätzlich freigeschalten, PIN Sperre nicht mehr aktiv, es wird dauerhaft die Verbrauchte Leistung angezeigt.

        Ich verstehe nicht so ganz was du mit Tarife meinst.

        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Global Moderator
        schrieb am zuletzt editiert von Samson71
        #11

        @tobi31
        Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
        Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)

        1b00deeb-859a-4ca6-b490-b52470b86abf-image.png

        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,SML
        1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
        1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
        1,=h-- 
        1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
        1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
        1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
        1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
        1,=h-- 
        1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
        1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
        1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
        #
        

        Markus

        Bitte beachten:
        Hinweise für gute Forenbeiträge
        Maßnahmen zum Schutz des Forums

        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • Samson71S Samson71

          @tobi31
          Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
          Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)

          1b00deeb-859a-4ca6-b490-b52470b86abf-image.png

          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,SML
          1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
          1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
          1,=h-- 
          1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
          1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
          1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
          1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
          1,=h-- 
          1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
          1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
          1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
          #
          
          CodierknechtC Offline
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7

          Du bist mein Held :+1:
          Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
          Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.

          7487d1c7-830b-4641-ad8e-ea220c4df6e0-image.png

          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

          Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • CodierknechtC Codierknecht

            @samson71 sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7

            Du bist mein Held :+1:
            Der SML-Parser hat mir die Werte nie ausgespuckt.
            Ich nehme alle zurück und behaupte das Gegenteil.

            7487d1c7-830b-4641-ad8e-ea220c4df6e0-image.png

            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

            Du bist mein Held :+1:

            Dann sei der Fairness halber erwähnt, dass hier @BananaJoe der wahre Held ist. Mit seiner Unterstützung habe ich nämlich meinen Lesekopf so eingerichtet.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Samson71S Samson71

              @tobi31
              Es werden normalerweise im Display 2 wechselnde Werte angezeigt, die jeweils mit 1.8.0 und 2.8.0 bezeichnet sind und quasi die "Tarife" Bezug und Einspeisung sind.
              Da Du PIN etc. ja eingegeben hast, kann es dann tatsächlich wohl nur am Script liegen. Dabei hatte ich aber auch gute Hilfe. Alleine wäre das auch nix geworden :)

              1b00deeb-859a-4ca6-b490-b52470b86abf-image.png

              >D
              >B
              =>sensor53 r
              >M 1
              +1,3,s,0,9600,SML
              1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
              1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
              1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
              1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
              1,=h-- 
              1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
              1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
              1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
              1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
              1,=h-- 
              1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
              1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
              1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
              #
              
              T Offline
              T Offline
              tobi31
              schrieb am zuletzt editiert von tobi31
              #14

              @samson71
              Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).

              Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)

              e9be2fcc-bff2-4e71-bd90-57b736fc595a-image.png

              CodierknechtC MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
              0
              • T tobi31

                @samson71
                Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).

                Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)

                e9be2fcc-bff2-4e71-bd90-57b736fc595a-image.png

                CodierknechtC Offline
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @tobi31
                Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.

                "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tobi31

                  @samson71
                  Skript getestet, keinerlei Anzeige bis auf Verbrauch_Summe (alle Werte auf 0, außer der aktueller Zählerstand).

                  Hier mal ein Bild vom Zähler selbst, wenn mehr benötigt wird gerne noch mal melden :)

                  e9be2fcc-bff2-4e71-bd90-57b736fc595a-image.png

                  CodierknechtC Offline
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Developer Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @tobi31
                  Du kannst auch folgendes machen:

                  Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein

                  sensor53 d1
                  

                  Dann erscheint sowas hier:

                  11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                  11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                  11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                  11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                  11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                  11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                  11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                  11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                  11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                  11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                  11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                  11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                  11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                  11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                  

                  Anschließend die Ausgabe wieder beenden:

                  sensor53 d0
                  

                  Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • CodierknechtC Codierknecht

                    @tobi31
                    Du kannst auch folgendes machen:

                    Gehe in die Tasmota-Konsole des Zählers und gib dort ein

                    sensor53 d1
                    

                    Dann erscheint sowas hier:

                    11:13:51.260 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 20 79
                    11:13:51.307 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                    11:13:51.309 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                    11:13:51.358 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                    11:13:51.408 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                    11:13:51.410 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                    11:13:51.458 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 da 01
                    11:13:51.460 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 0d 03 c7 01
                    11:13:51.508 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 12 01
                    11:13:52.262 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 20 62 1b 52 00 55 ff ff fe 6c 01 01 01 63 9b a2 00 76 05 03 f5 f1 e4 62
                    11:13:52.265 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 00 e1 53 21 79
                    11:13:52.312 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                    11:13:52.315 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 c1 ba 2c 01
                    11:13:52.363 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 29 04 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 47 2a 01
                    11:13:52.365 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 cc 46 ba 01
                    11:13:52.413 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 72 62 01 65 00 e1 53 21 62 1e 52 ff 69 00 00 00 00 00 00 00 70 01
                    

                    Anschließend die Ausgabe wieder beenden:

                    sensor53 d0
                    

                    Die Ausgabe in der Konsole kopierst Du und gibst es hier ein:
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                    T Offline
                    T Offline
                    tobi31
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @codierknecht
                    Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:

                    f2aed63a-d8c2-4fe2-8cb6-006a2618ce69-image.png

                    CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • T tobi31

                      @codierknecht
                      Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:

                      f2aed63a-d8c2-4fe2-8cb6-006a2618ce69-image.png

                      CodierknechtC Offline
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Developer Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @tobi31
                      Sicher, dass Du die Daten korrekt mit der PIN freigeschaltet hast?

                      Schau mal hier. Dort findest Du so ziemlich alle interessanten OBIS-Codes.
                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/45490-f2-2-pjm-5-zusammenstellung-obis-kennzahlen-v1-0-28-06-2011-pdf/

                      Bei meinem EMH sind wohl nicht alle Daten im Protokoll enthalten.

                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                      Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tobi31
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.

                        Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.

                        Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?

                        1f0eccf4-5c19-42e5-b32b-b7bb9231685d-image.png

                        CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tobi31

                          Was vielleicht noch eine Info Wert wäre, das kleine -A (im Bild rot markiert) zeigt mir an das ich gerade 109 Watt verschenke.

                          Ich verstehe nur nicht so ganz wieso ich das nicht im Tasmota sehen kann. Ergibt für mich zumindestens keinen Sinn.

                          Ist hier ein anderer IR Lesekopf vielleicht die richtige Wahl?

                          1f0eccf4-5c19-42e5-b32b-b7bb9231685d-image.png

                          CodierknechtC Offline
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          Developer Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @tobi31
                          Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                          Das tut sie offensichtlich.

                          @Samson71
                          Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                          Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.

                          1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                          

                          3a06218f-a534-4212-8105-cc8493e64b0b-image.png
                          Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                          4a8fb478-f896-4ed8-841c-5301d846fe38-image.png

                          "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                          Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                          T Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • CodierknechtC Codierknecht

                            @tobi31
                            Bei meinem EMH-Zähler passt das was @Samson71 gepostet hat.
                            Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.
                            Schau mal nach, ob Du zu Deinem Zähler eine passende Doku findest.

                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                            Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.

                            nope!
                            die sind genormt

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                              Die OBIS-Codes dürften zwischen den Herstellern etwas abweichen.

                              nope!
                              die sind genormt

                              CodierknechtC Offline
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @homoran
                              OK - falsch ausgedrückt.

                              Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.

                              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • CodierknechtC Codierknecht

                                @homoran
                                OK - falsch ausgedrückt.

                                Welche Codes ein Zähler unterstützt, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                #23

                                @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1

                                aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                                Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                CodierknechtC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @codierknecht https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK06/BK6_83_Zug_Mess/835_mitteilungen_datenformate/Mitteilung_26/Anlagen/Codeliste_OBIS_24a.pdf?__blob=publicationFile&v=1

                                  aber 1.8.0 und 2.8.0 sollten dabei sein.
                                  Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                  CodierknechtC Offline
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                  Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                  Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                  https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual

                                  "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                  Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                  HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • CodierknechtC Codierknecht

                                    @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                    Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                    Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                    https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual

                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                    Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.

                                    Warum soll auch an der Kundeschnittstelle etwas ausgegeben werden, was es offiziell gar nicht gibt.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tobi31

                                      @codierknecht
                                      Ich glaube wir sind dem Fehler auf der Spur, ich erhalte nur 1.8.0, nicht aber den 2.8.0:

                                      f2aed63a-d8c2-4fe2-8cb6-006a2618ce69-image.png

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      TT-Tom
                                      schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                                      #26

                                      @tobi31

                                      0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -92

                                      deine Aktuelle Leistung ist negativ damit speist du jetzt ein.

                                      Gruß Tom
                                      https://github.com/tt-tom17
                                      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      NSPanel Script Wiki
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CodierknechtC Codierknecht

                                        @tobi31
                                        Der Kopf selbst dürfte nicht das Problem sein. Die Hardware muss ja lediglich die Daten lesen können.
                                        Das tut sie offensichtlich.

                                        @Samson71
                                        Kann es sein, dass man die passende Software (Tasmota + SML) haben muss, um alles korrekt lesen zu können?
                                        Mein Protokoll gibt z.B. auch den Hersteller aus.

                                        1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0
                                        

                                        3a06218f-a534-4212-8105-cc8493e64b0b-image.png
                                        Ich kriege mein Tasmota aber nicht dazu bewegt, das auch korrekt zu interpretieren.
                                        4a8fb478-f896-4ed8-841c-5301d846fe38-image.png

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        TT-Tom
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @codierknecht sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                        1,7707010060320101@1,Hersteller,,Hersteller,0

                                        versuche mal statt @1 => @# siehe hier

                                        Gruß Tom
                                        https://github.com/tt-tom17
                                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                        NSPanel Script Wiki
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • CodierknechtC Codierknecht

                                          @homoran sagte in Hichi Smartmeter zeigt nur teilweise Werte an:

                                          Außer est ist ein Einrichtungszähler mit Rücklaufsperre

                                          Damit dürftest Du den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
                                          https://www.manualslib.de/manual/638416/Itron-3-Hz-Ac-D1-A1.html?page=6#manual

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tobi31
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @codierknecht
                                          Dann wäre nur die Frage ob ich mir die Werte 1D/3D/7D/365D auch über den Tasmota Sensor ausgeben könnte. Das würde wenigstens das Problem zum Teil eingrenzen.

                                          Die andere Frage wäre ob ich meinem Netzbetreiber nett fragen könnte ob ich einen neuen Zähler mit weiteren Funktion zur Datenanalyse erhalten kann (warscheinlich ja, allerdings kostet mich das dann)

                                          Danke euch allen bis jetzt.

                                          CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          316

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe