Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. go-e Adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

go-e Adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 360.8k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • nik82N nik82

    @kaba
    Gerne, aber ich weiß nicht ob du viel damit anfangen kannst, weil ist schon sehr speziell auf mich zugestimmt 🙂

    2339b1f9-afc6-49bc-a79a-3b1d0f1eb5a6-image.png

    8c685d8d-22ce-4f39-b096-c7e904e3ef95-image.png

    KabaK Offline
    KabaK Offline
    Kaba
    schrieb am zuletzt editiert von
    #930

    @nik82
    Vielen Dank, werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
    Ist die Vers. 1.0.25 immer noch Voraussetzung? Habe aktuell die 29er installiert.
    Sehe ich das richtig, dass deine 2 Datenpunkte 16A und PV_aus für die Visschaltung ist/sind. Also 16A auf true und PV_aus auf false= Laden mit 16A. 16A auf false und PV_aus auf true= Laden mit Überschuss?

    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • KabaK Kaba

      @nik82
      Vielen Dank, werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
      Ist die Vers. 1.0.25 immer noch Voraussetzung? Habe aktuell die 29er installiert.
      Sehe ich das richtig, dass deine 2 Datenpunkte 16A und PV_aus für die Visschaltung ist/sind. Also 16A auf true und PV_aus auf false= Laden mit 16A. 16A auf false und PV_aus auf true= Laden mit Überschuss?

      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #931

      @kaba
      Naja ich hab die ganz neue Version noch nicht ausprobiert, weis nicht ob die den Bug noch hat.
      Bei der neuen bräuchtest du die Datenpunkte nicht mehr, die wären da schon drin.
      Ich habe die Datenpunkte bei mir manuell angelegt mit:
      PV_aus = Alles ignorieren, es wird nicht mit Überschuss geladen sondern nur manuell
      16A = Einmalig mit 16A und 3-Phasen laden
      Aber wie gesagt das sind individuelle Punkte für mich, hat so nicht direkt was mit der Überschussladung zu tun.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #932

        Hallo zusammen,

        eine Frage zum Go e Adapter
        kann ich den Taster der WB auch in IOBroker erfassen/sehen?

        ich würde mit dem gerne eine Fuktion über ein skript Aktivieren und an EVCC senden.
        danke schon mal für die Hilfe

        nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Maddin77

          Hallo zusammen,

          eine Frage zum Go e Adapter
          kann ich den Taster der WB auch in IOBroker erfassen/sehen?

          ich würde mit dem gerne eine Fuktion über ein skript Aktivieren und an EVCC senden.
          danke schon mal für die Hilfe

          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #933

          @maddin77
          Nope, leider nicht

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N nik82

            @maddin77
            Nope, leider nicht

            M Offline
            M Offline
            Maddin77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #934

            @nik82 sagte in go-e Adapter:

            @maddin77
            Nope, leider nicht

            das wollte ich eigentlich nicht hören, aber Danke

            würde das irgendwie über den RFID gehen
            oder macht der Chip noch andere Funktionen die ich nicht wirklich will?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N nik82

              @kaba
              Naja ich hab die ganz neue Version noch nicht ausprobiert, weis nicht ob die den Bug noch hat.
              Bei der neuen bräuchtest du die Datenpunkte nicht mehr, die wären da schon drin.
              Ich habe die Datenpunkte bei mir manuell angelegt mit:
              PV_aus = Alles ignorieren, es wird nicht mit Überschuss geladen sondern nur manuell
              16A = Einmalig mit 16A und 3-Phasen laden
              Aber wie gesagt das sind individuelle Punkte für mich, hat so nicht direkt was mit der Überschussladung zu tun.

              S Offline
              S Offline
              swagner
              schrieb am zuletzt editiert von swagner
              #935

              Nachdem so einige Ihre GoE Blocky Skripte gepostet haben werde ich das auch mal machen, vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich noch verbessern könnte.

              Ich habe eine BYD am Fronius und bis 2000 Watt wird nur die Batterie geladen, ab 3450 Watt Schaltet sich die GoE mit 1P und 6A ein, danach wird in 240 Watt Schritten geregelt und wenn die Schritte für die GoE zu wenig sind geht das in die Batterie.
              z.b.
              3500 Watt Verfügbar = die BYD Batterie lädt mit 2050 Watt und 1450 Watt (240V *6A) gehen an die GoE
              4300 Watt Verfügbar = die BYD Batterie lädt mit 2140 Watt und 2160 Watt (240V * 9A) gehen an die GoE
              Umschaltung auf 3P erfolgt wenn 6320 Watt verfügbar sind also wenn die BYD Batterie mit 2000 Watt lädt, sollte die BYD Batterie 90% SoC haben dann fällt die 2000 Watt Limitierung weg und die Umschaltung erfolgt bei 4320 Watt.
              Die Berechnung der verfügbaren Leistung = (Lieferung + GoE + Heizstab + BYD - Offset) - Export

              Ich habe einen Systemweiten timer der alle 2s abgefragt wird, d.h. das skript wird alle 2s ausgeführt, die Verfügbare Leistung wird berechnet und eine sortierte liste wird erzeugt bei der die ersten 5 niedrigsten Werte und der Höchste Wert entfernt wird, damit die Trägheit beim umschalten von 1P / 3P der BYD Batterie ausgeglichen wird. Zur Zeit funktioniert 16x2sec recht gut.

              Sollte aus der Batterie Strom entnommen werden Stoppt die GoE und auch falls Strom bezogen wird.

              Alle Werte werden über Modbus abgefragt, der blockly skript schaut so aus.

              39151a68-4234-461f-acda-d23d5a4efaed-image.png
              169681e7-7706-4ffd-a3b6-755f9dde5ed1-image.png

              Lg, Stefan

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Maddin77

                Hallo zusammen,

                eine Frage zum Go e Adapter
                kann ich den Taster der WB auch in IOBroker erfassen/sehen?

                ich würde mit dem gerne eine Fuktion über ein skript Aktivieren und an EVCC senden.
                danke schon mal für die Hilfe

                S Offline
                S Offline
                swagner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #936

                @maddin77 Das geht über Umwege, da nur angezeigt wird wann der Taster an der GoE zuletzt gedrückt wurde.
                am IOBroker eine HTTP (get) Abfrage machen, ich hatte das mal in Verwendung für 1P / 3P Abfrage,

                z.b.

                3d1a5fa9-efd1-46c9-8438-123cdbc3bb5b-image.png

                Abfrage wann der Taster gedrückt wurde,
                http://<IP-addresse>/api/status?filter=lbp

                Wenn er noch nie gedrückt wurde ist die Antwort: {"lbp":null}
                Wenn er irgendwann gedrückt wurde ist die Antwort in ms: {"lbp":1736558540}

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • S swagner

                  @maddin77 Das geht über Umwege, da nur angezeigt wird wann der Taster an der GoE zuletzt gedrückt wurde.
                  am IOBroker eine HTTP (get) Abfrage machen, ich hatte das mal in Verwendung für 1P / 3P Abfrage,

                  z.b.

                  3d1a5fa9-efd1-46c9-8438-123cdbc3bb5b-image.png

                  Abfrage wann der Taster gedrückt wurde,
                  http://<IP-addresse>/api/status?filter=lbp

                  Wenn er noch nie gedrückt wurde ist die Antwort: {"lbp":null}
                  Wenn er irgendwann gedrückt wurde ist die Antwort in ms: {"lbp":1736558540}

                  M Offline
                  M Offline
                  Maddin77
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #937

                  @swagner

                  Danke, das wird nix für mich
                  dann lieber ein ESP seperat

                  wenn das mit dem RFID auch nichts vernüftigen werden würde

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    seb2010
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #938

                    Hallo,
                    kann mir bitte mal jemand sagen, wie man die go-e Wallbox mit dem Adapter best-practise steuert? Die Doku gibt das nicht wirklich her bzw. manche Funktionen scheinen auch nicht zu gehen (schmeißen einen Fehler das setamp nicht existieren würde).

                    Das grundsätzliche Prozedere zur Bestimmung der verfügbaren Ladeleistung sind kein Problem. Diese werden über eine Optimierung ausgerechnet und sind bei mir im Haus seit 2 Jahren aktiv inkl. Wallbox-Steuerung.
                    Nun will ich die gleiche Steuerung mit einer go-e Wallbox im Haus vom Vatter verheiraten, aber es scheint keinen offensichtlichen und einfachen Weg zu geben mit einer bekannten Ladeleistung diese der go-e beizubringen.

                    Was hab ich versucht:

                    • per AmperePV die Soll-Ampere-Zahl einstellen. Da stellt sich dann schon die Frage für wieviele Phasen das gilt, wie man die Phasen umschaltet etc. Ist nicht ganz klar
                    • Die Steuerungen unter .energy funktionieren alles nicht zuverlässig. Es passiert mal was, mal nichts und die Ausgangleistung passt nicht zu dem eingestellten Wert.

                    Eigentlich suche ich "nur" eine verlässliche Methode, mit der ich im besten Fall die Ausgangsleistung einstellen kann und der Adapter kümmert sich um das Phasenmanagement oder ich kann die Ampere-Zahl je Phase vorgeben und dabei die Zahl der Phasen beeinflussen.

                    Ich verstehe den Ansatz hinter dem Adapter, dass dieser einige Automatik für das Überschussladen mitbringt. Dadurch scheinen aber auch einige grundlegende Funktionen verwaschen worden zu sein oder ich kann sie in der Doku (und auch im Code) nicht erkennen.

                    Kann mir da jemand helfen?

                    Grüße
                    SEB

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S seb2010

                      Hallo,
                      kann mir bitte mal jemand sagen, wie man die go-e Wallbox mit dem Adapter best-practise steuert? Die Doku gibt das nicht wirklich her bzw. manche Funktionen scheinen auch nicht zu gehen (schmeißen einen Fehler das setamp nicht existieren würde).

                      Das grundsätzliche Prozedere zur Bestimmung der verfügbaren Ladeleistung sind kein Problem. Diese werden über eine Optimierung ausgerechnet und sind bei mir im Haus seit 2 Jahren aktiv inkl. Wallbox-Steuerung.
                      Nun will ich die gleiche Steuerung mit einer go-e Wallbox im Haus vom Vatter verheiraten, aber es scheint keinen offensichtlichen und einfachen Weg zu geben mit einer bekannten Ladeleistung diese der go-e beizubringen.

                      Was hab ich versucht:

                      • per AmperePV die Soll-Ampere-Zahl einstellen. Da stellt sich dann schon die Frage für wieviele Phasen das gilt, wie man die Phasen umschaltet etc. Ist nicht ganz klar
                      • Die Steuerungen unter .energy funktionieren alles nicht zuverlässig. Es passiert mal was, mal nichts und die Ausgangleistung passt nicht zu dem eingestellten Wert.

                      Eigentlich suche ich "nur" eine verlässliche Methode, mit der ich im besten Fall die Ausgangsleistung einstellen kann und der Adapter kümmert sich um das Phasenmanagement oder ich kann die Ampere-Zahl je Phase vorgeben und dabei die Zahl der Phasen beeinflussen.

                      Ich verstehe den Ansatz hinter dem Adapter, dass dieser einige Automatik für das Überschussladen mitbringt. Dadurch scheinen aber auch einige grundlegende Funktionen verwaschen worden zu sein oder ich kann sie in der Doku (und auch im Code) nicht erkennen.

                      Kann mir da jemand helfen?

                      Grüße
                      SEB

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #939

                      @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                      für wieviele Phasen das gilt,

                      für alle!

                      @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                      wie man die Phasen umschaltet

                      kann ich gar nicht, hab noch ne alte go-e

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                        für wieviele Phasen das gilt,

                        für alle!

                        @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                        wie man die Phasen umschaltet

                        kann ich gar nicht, hab noch ne alte go-e

                        S Offline
                        S Offline
                        seb2010
                        schrieb am zuletzt editiert von seb2010
                        #940

                        @homoran Die Ampere-Zahl passt aber nicht zu der Ausgangsleistung. Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt. Warum auch immer. Das muss man natürlich wissen (und am besten live ablesen bei der Berechnung der Ampere), sonst passt am Ende die gewünschte Leistung wieder nicht.
                        Wo kann man ablesen, auf welchem Phasenmodus das Teil steht. Kann man das überhaupt umstellen?
                        In der Adapter-beta-Version tut es der State "max_watts" scheinbar wieder, da wird auch die Amperezahl bzgl. der Phasen berechnet, aber so wie ich den Code lese, würde der bei mir auch wieder was falsches ausspucken.

                        edit: max_watts ermittelt die Phasen, indem es schaut, welche Phase Strom führt. Das sieht man natürlich erst, wenn man einmal initial den Ladevorgang gestartet hat ohne zu wissen für wieviele Phasen AmperePV die Vorgabe gemacht hat...

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S seb2010

                          @homoran Die Ampere-Zahl passt aber nicht zu der Ausgangsleistung. Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt. Warum auch immer. Das muss man natürlich wissen (und am besten live ablesen bei der Berechnung der Ampere), sonst passt am Ende die gewünschte Leistung wieder nicht.
                          Wo kann man ablesen, auf welchem Phasenmodus das Teil steht. Kann man das überhaupt umstellen?
                          In der Adapter-beta-Version tut es der State "max_watts" scheinbar wieder, da wird auch die Amperezahl bzgl. der Phasen berechnet, aber so wie ich den Code lese, würde der bei mir auch wieder was falsches ausspucken.

                          edit: max_watts ermittelt die Phasen, indem es schaut, welche Phase Strom führt. Das sieht man natürlich erst, wenn man einmal initial den Ladevorgang gestartet hat ohne zu wissen für wieviele Phasen AmperePV die Vorgabe gemacht hat...

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                          #941

                          @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                          Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt.

                          seltsamerweise misdt/rechnet auch meine go-e Box einphasig mit 215V (oder weniger)
                          Dazu kommt, dass die Box den Ladestrom mit dem Auto aushandelt und dieses möglicherweise nicht die volle Leistung abnimmt.
                          Auch bei mir sind bei 16A dreiphasig im vorgeschalteten Drehstromzwischenzähler etwa 9.660W zu sehen.
                          Und ja, er lädt auf allen drei Phasen.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                            Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt.

                            seltsamerweise misdt/rechnet auch meine go-e Box einphasig mit 215V (oder weniger)
                            Dazu kommt, dass die Box den Ladestrom mit dem Auto aushandelt und dieses möglicherweise nicht die volle Leistung abnimmt.
                            Auch bei mir sind bei 16A dreiphasig im vorgeschalteten Drehstromzwischenzähler etwa 9.660W zu sehen.
                            Und ja, er lädt auf allen drei Phasen.

                            S Offline
                            S Offline
                            seb2010
                            schrieb am zuletzt editiert von seb2010
                            #942

                            @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S seb2010

                              @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #943

                              @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                              @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...

                              eine Möglichkeit wäre eine falsche Verdrahtung.
                              War bei mir so als bei einphasigem Anschluss der Stecker falsch in der Steckdose steckte.

                              Wie gesagt kann meine Box nicht umschalten, und beim jetzigen dreiphasigen Anschluss hängt ein Modbus Zähler davor.

                              Kann aber auch am Auto liegen. Es gibt tatsächlich welche die nur ein- oder zweiphasig laden können.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                                @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...

                                eine Möglichkeit wäre eine falsche Verdrahtung.
                                War bei mir so als bei einphasigem Anschluss der Stecker falsch in der Steckdose steckte.

                                Wie gesagt kann meine Box nicht umschalten, und beim jetzigen dreiphasigen Anschluss hängt ein Modbus Zähler davor.

                                Kann aber auch am Auto liegen. Es gibt tatsächlich welche die nur ein- oder zweiphasig laden können.

                                S Offline
                                S Offline
                                seb2010
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #944

                                @homoran lol, ich glaub es liegt daran, dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen (das es das gibt wäre mir allerdings auch neu, kann aber Sinn machen. So kommen ja auch bei 16A Sicherung die 7,2kW zustande. Hat man sich halt einen WR gespart)

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S seb2010

                                  @homoran lol, ich glaub es liegt daran, dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen (das es das gibt wäre mir allerdings auch neu, kann aber Sinn machen. So kommen ja auch bei 16A Sicherung die 7,2kW zustande. Hat man sich halt einen WR gespart)

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #945

                                  @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                                  dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen

                                  jepp!

                                  da kannste lange der armen Box die Schuld geben 😁

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                                    dass der e-up nicht mit mehr als 7,2kW laden kann. Hießt er schaltet ggf. nie auf 3-phasig um und benutzt nur 2 Phasen

                                    jepp!

                                    da kannste lange der armen Box die Schuld geben 😁

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    seb2010
                                    schrieb am zuletzt editiert von seb2010
                                    #946

                                    @homoran kurzes Update. Mich hat der go-e adapter wahnsinnig gemacht.
                                    Mit der v2 API steuer ich jetzt direkt über die Felder
                                    amp -> Soll-Ampere (int)
                                    frc -> ein(2) und ausschalten (1)
                                    psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden
                                    Das tuts ohne Seiteneffekte.

                                    HomoranH lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • S seb2010

                                      @homoran kurzes Update. Mich hat der go-e adapter wahnsinnig gemacht.
                                      Mit der v2 API steuer ich jetzt direkt über die Felder
                                      amp -> Soll-Ampere (int)
                                      frc -> ein(2) und ausschalten (1)
                                      psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden
                                      Das tuts ohne Seiteneffekte.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                      #947

                                      @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                                      steuer ich jetzt direkt über die Felder
                                      amp -> Soll-Ampere (int)

                                      nicht amp nehmen!!
                                      sondern amx!

                                      amp schreibt jede Änderung in den Flashspeicher, der lebt nur etwa 100.000 Schreibvorgänge

                                      @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                                      frc -> ein(2) und ausschalten (1)

                                      da nutze ich alw

                                      @seb2010 sagte in go-e Adapter:

                                      psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden

                                      hab ich nicht 😞

                                      Aus der Erinnerung geschrieben!
                                      Muss ich verifizieren, kann sich aber auch bei neueren Geräten/Firmwareversionen geändert haben.

                                      EDIT
                                      Stimmt
                                      Screenshot_20241031-140633_Firefox.jpg

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S seb2010

                                        @homoran kurzes Update. Mich hat der go-e adapter wahnsinnig gemacht.
                                        Mit der v2 API steuer ich jetzt direkt über die Felder
                                        amp -> Soll-Ampere (int)
                                        frc -> ein(2) und ausschalten (1)
                                        psm -> 1-phasig(1) oder mehrphasig (2) laden
                                        Das tuts ohne Seiteneffekte.

                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #948

                                        @seb2010 richtig, heißt psm.
                                        So sieht mein Blockly aus für die 1/3-phasenumschaltung. Unter 0_userdata habe ich angelegt:
                                        3-Phasen-Goe1-status number
                                        3-Phasen-goe1_AN boolean

                                        3a93d966-0d8b-45a7-913b-729f34f230e2-image.png

                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                                        • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.3, nodejs 22.20.0
                                        • Slave: Pi4
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          seb2010
                                          schrieb am zuletzt editiert von seb2010
                                          #949

                                          @homoran in der API v2 (https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/apikeys-de.md) gibt es kein amx mehr. Das scheint jetzt mit amp auch ohne die Schreibproblematik zu funktionieren hab ich gelesen.

                                          Ich hab aber nun vorsichtshalber auch die API v1 hinterlegt um amx zu schreiben.

                                          @lobomau ich benutze kein blocky sondern schreibe das direkt in javascript und der Witz war eben nicht den Adapter zu nutzen, da ich damit nicht sicher den gewünschten kW Output steuern kann.

                                          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          566

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen