NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    720

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Balkonkraftwerk DPM8624 Tasmota Sonoff-Adapter

Scheduled Pinned Locked Moved Microcontroller
50 Posts 6 Posters 7.4k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • WalW Wal

    @fimoknete ,
    den DPM hast du auf Modbus umgestellt ?

    F Offline
    F Offline
    fimoknete
    wrote on last edited by
    #26

    @wal
    Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
    Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.

    WalW 1 Reply Last reply
    0
    • F fimoknete

      @wal
      Ja, Modbus, 9,6k, Adresse 1 usw.
      Am Anfang liest der ja auch Daten und ich kann über die Oberfläche den DPM Steuern. Die Probleme fangen erst nach einer Weile an. Ich habe aber nie beobachet, ob nicht MQTT irgendwie schuld daran ist. Jedenfalls, wenn ich 0 hab und ich MQTT ausstelle, kommen die Daten auch nicht wieder. Bleibt alles bei 0.

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      wrote on last edited by
      #27

      @fimoknete ,
      hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      F 1 Reply Last reply
      0
      • WalW Wal

        @fimoknete ,
        hatte ich jetzt noch nicht, wüsste auch nicht was das sein kann. 😦

        F Offline
        F Offline
        fimoknete
        wrote on last edited by
        #28

        @wal
        Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
        Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
        Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

        WalW 2 Replies Last reply
        0
        • F fimoknete

          @wal
          Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
          Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
          Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Developer
          wrote on last edited by
          #29

          @fimoknete ,
          ok heute Abend.

          Gruß
          Walter

          DoorIO-Adapter
          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

          1 Reply Last reply
          0
          • F fimoknete

            @wal
            Ich flashe den 400sten D1 nachher mal und häng den dran ohne MQTT zu aktivieren. Mal schauen ob der das länger überlebt. Könntest du noch mal die genauen Einstellungen, die du hast Posten? Das wäre super lieb.
            Firmware, Skript, Einstellungen am D1.
            Vielleicht mache ober habe ich irgendwas falsches.

            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            Developer
            wrote on last edited by
            #30

            @fimoknete ,
            Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)

            tasmota-4M.bin

            dpm2.jpg dpm1.jpg

            Das Script von Seite 1

            Gruß
            Walter

            DoorIO-Adapter
            wioBrowser-Adapter und wioBrowser

            F 1 Reply Last reply
            0
            • WalW Wal

              @fimoknete ,
              Enkel sind auf den Spielplatz gegangen. ;-)

              tasmota-4M.bin

              dpm2.jpg dpm1.jpg

              Das Script von Seite 1

              F Offline
              F Offline
              fimoknete
              wrote on last edited by fimoknete
              #31

              @wal
              SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

              2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

              Ich kann es von der GUI steuern.

              ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

              WalW 1 Reply Last reply
              0
              • F fimoknete

                @wal
                SO läuft jetzt wie immer am Anfang. Allerdings habe ich nie das 4m Skript genutzt.

                2f925b5f-f2cc-4b31-ac3b-8b17ddb673d7-image.png

                Ich kann es von der GUI steuern.

                ESP hängt am USB-C, (RX, TX; DPM)

                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                Developer
                wrote on last edited by
                #32

                @fimoknete ,
                GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

                Gruß
                Walter

                DoorIO-Adapter
                wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                F 1 Reply Last reply
                0
                • WalW Wal

                  @fimoknete ,
                  GND muss auch mit dem DPM verbunden sein.

                  F Offline
                  F Offline
                  fimoknete
                  wrote on last edited by
                  #33

                  @wal
                  OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • F fimoknete

                    @wal
                    OK, Danke. RX, TX und GND hängen am ESP

                    F Offline
                    F Offline
                    fimoknete
                    wrote on last edited by
                    #34

                    @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                    Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

                    WalW 1 Reply Last reply
                    0
                    • F fimoknete

                      @fimoknete Ich lass das mal so bis nach dem Essen hängen.
                      Muss ich noch irgendwas beim MQTT beachten? Bisher hab ich das nur Adressenmäßig an meinen Server angepasst.

                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #35

                      @fimoknete ,
                      das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                      Gruß
                      Walter

                      DoorIO-Adapter
                      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • WalW Wal

                        @fimoknete ,
                        das Script ist für den Sonoff-Adapter optimiert, was im MQTT-Adapter ankommt weis ich nicht.

                        F Offline
                        F Offline
                        fimoknete
                        wrote on last edited by
                        #36

                        @wal
                        Ich hab SONOFF eingebunden.
                        Er hat das hier erstellt:
                        f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                        IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                        WalW 1 Reply Last reply
                        0
                        • F fimoknete

                          @wal
                          Ich hab SONOFF eingebunden.
                          Er hat das hier erstellt:
                          f5e48194-3d48-4643-bfac-0b56eefbc12c-image.png

                          IOBROKER sieht es, wenn ich die Werte in der GUI verändere. Aber wenn ich die Werte im IOBroker verändere, kommt das nicht am DPM an.

                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #37

                          @fimoknete ,
                          dpm3.jpg

                          Gruß
                          Walter

                          DoorIO-Adapter
                          wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • WalW Wal

                            @fimoknete ,
                            dpm3.jpg

                            F Offline
                            F Offline
                            fimoknete
                            wrote on last edited by
                            #38

                            @wal
                            Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                            Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                            0
                            • F fimoknete

                              @wal
                              Jetzt gehts erst mal. Vielen Dank.

                              Jonas HaberJ Offline
                              Jonas HaberJ Offline
                              Jonas Haber
                              wrote on last edited by
                              #39

                              Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                              Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                              >D
                              Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                              Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                              v=0 ;store device voltage state (targeted)
                              V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                              c=0 ;store device current state (targeted)
                              C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                              sw=0 ;store device switch state
                              SW=0 ;store WebUI switch state
                              rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                              vV="" ;store hex value of V to append to rV
                              rC="01060001" ;ModBus register (current)
                              vC="" ;store hex value of C to append to rC
                              rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                              vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                              
                              >B
                              smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                              ->sensor53 r
                              
                              >R
                              smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                              
                              >S
                              if upsecs>30
                              then
                              smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                              endif
                              
                              >W
                              bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                              nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                              nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                              
                              >T
                              sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                              v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                              c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                              
                              if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                              then
                                SW=sw
                              endif
                              
                              if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                              then
                                V=v
                              endif
                              
                              if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                              then
                                C=c
                              endif
                              
                              if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                              then
                                if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                                then
                                  V=Vmax
                                endif
                                if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                                then
                                  V=0
                                endif
                                vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                sml(1 3 vV)
                              endif
                              
                              if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                              then
                                if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                                then
                                  C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                                endif
                                if C<0
                                then
                                  C=0
                                endif
                                vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                sml(1 3 vC)
                              endif
                              
                              if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                              then
                                vSW=rSW+s(SW)
                                sml(1 3 vSW)
                              endif
                              
                              >M 1
                              +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                              1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                              1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                              1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                              1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                              #
                              

                              Gruß
                              Jonas

                              BananaJoeB 1 Reply Last reply
                              0
                              • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                Hi ich habe eine allgemeine frage. Muss der script des ir-Lesekopf am zähler sagen, dass die Daten an den broker gesendet werden? Screenshot 2024-04-09 164501.png 0a42f4a9-6ebb-4c6e-8549-a70d2ec11676-image.png
                                Bisher habe ich nur diesen script am ir-lesekopf. Dieser ist aber schon mit dem broker (raspi-mosquitto) verbunden. Den script am dpm (bei mir ist es der 8650) habe ich schon drauf - allerdings ist er nicht von mir und ich verstehe nicht ob der script sagt, dass er sich die daten direkt beim ir-lesekopf holt und damit dann sofort den dpm steuert.

                                >D
                                Vmax=60 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                Cmax=50 ;max value from specifications https://joy-it.net/en/products/JT-DPM8650
                                v=0 ;store device voltage state (targeted)
                                V=0 ;store WebUI voltage state (targeted)
                                c=0 ;store device current state (targeted)
                                C=0 ;store WebUI current state (targeted)
                                sw=0 ;store device switch state
                                SW=0 ;store WebUI switch state
                                rV="01060000" ;ModBus register (voltage)
                                vV="" ;store hex value of V to append to rV
                                rC="01060001" ;ModBus register (current)
                                vC="" ;store hex value of C to append to rC
                                rSW="01060002000" ;ModBus register (switch)
                                vSW="" ;store hex value of SW to append to rSW
                                
                                >B
                                smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on boot
                                ->sensor53 r
                                
                                >R
                                smlj=0 ;disable publishing at MQTT teleperiod, on reboot
                                
                                >S
                                if upsecs>30
                                then
                                smlj=1 ;re-enable publishing at MQTT teleperiod, after boot
                                endif
                                
                                >W
                                bu(SW "DPM ON" "DPM OFF") ;toggle switch via WebUI
                                nm(0.0 60.0 0.01 V "DPM out (V)" 200 2) ;set voltage output via WebUI
                                nm(0.0 24.0 0.01 C "DPM out (A)" 200 2) ;set current output via WebUI
                                
                                >T
                                sw=DC#sSwitch ;load switch state from ModBus variable >M
                                v=DC#sVolt ;load voltage state from ModBus variable >M
                                c=DC#sCur ;load voltage state from ModBus variable >M
                                
                                if ((chg[sw]>0) and (SW!=sw)) ;update WebUI based on physical input (switch)
                                then
                                  SW=sw
                                endif
                                
                                if ((chg[v]>0) and (V!=v)) ;update WebUI based on physical input (voltage)
                                then
                                  V=v
                                endif
                                
                                if ((chg[c]>0) and (C!=c)) ;update WebUI based on physical input (current)
                                then
                                  C=c
                                endif
                                
                                if chg[V]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (voltage)
                                then
                                  if V>Vmax ;prevent out of bound value (voltage max)
                                  then
                                    V=Vmax
                                  endif
                                  if V<0 ;prevent out of bound value (voltage min)
                                  then
                                    V=0
                                  endif
                                  vV=rV+sb(hx((V*100)) 4 4)
                                  sml(1 3 vV)
                                endif
                                
                                if chg[C]>0 ;update ModBus register based on WebUI input (current)
                                then
                                  if C>Cmax ;prevent out of bound value (current max)
                                  then
                                    C=Cmax ;prevent out of bound value (current min)
                                  endif
                                  if C<0
                                  then
                                    C=0
                                  endif
                                  vC=rC+sb(hx((C*1000)) 4 4)
                                  sml(1 3 vC)
                                endif
                                
                                if ((chg[SW]>0) and (sw!=SW) ;update ModBus register based on WebUI input (switch)
                                then
                                  vSW=rSW+s(SW)
                                  sml(1 3 vSW)
                                endif
                                
                                >M 1
                                +1,4,m,16,9600,DC,5,2,010300000001,010300010001,010300020001,010310010001,010310020001 ;ModBus register taken from JT-DPM86XX_Communication_protocol_2022-07-06.pdf provided by Joy-IT
                                1,010302SSssxxxx@i1:100,Voltage (set),V,sVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i2:1000,Current (set),A,sCur,2
                                1,010302SSssxxxx@i3:1,Switch (set),,sSwitch,0
                                1,010302SSssxxxx@i4:100,Voltage (disp),V,dVolt,2
                                1,010302SSssxxxx@i5:1000,Current (disp),A,vCur,2
                                #
                                
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Most Active
                                wrote on last edited by BananaJoe
                                #40

                                @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                                tele/Name/SENSOR
                                

                                auf.

                                Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                                =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                

                                Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                                Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                

                                Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                                also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                                ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                                0
                                • BananaJoeB BananaJoe

                                  @jonas-haber wenn du im Tasmota den MQTT-Broker konfiguriert hast, sendet er diesem alle gemäß dem Wert Teleperiod alle X Sekunden den Wert. Taucht unter

                                  tele/Name/SENSOR
                                  

                                  auf.

                                  Wenn du ganz unten an dein Skript folgendes anhängst:

                                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                  

                                  Sollte er das an dieses Topic senden - und zwar bei jeder Änderung.

                                  Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                  

                                  Das Topic kannst du anpassen wie du es brauchst (Bitte keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer _),
                                  also am besten das Topic was dein anderes Gerät abonniert hat. Mein Pfad oben geht z.B. auf meinen SoYoSource-Controller um die Einspeisung zu steuern.

                                  Jonas HaberJ Offline
                                  Jonas HaberJ Offline
                                  Jonas Haber
                                  wrote on last edited by
                                  #41

                                  @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                                  =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                  

                                  ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                                  4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                                  Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                                  891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                                  ungefähr so ?

                                  Gruß
                                  Jonas

                                  BananaJoeB 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                    @bananajoe danke für die schnelle Antwort.

                                    =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %LK12BE[2]%
                                    

                                    ist hierbei Soyosource das topic ? oder SOYO_1ce2fb ?

                                    4a9b4afe-e99c-4735-af81-b0b04e47deb0-image.png

                                    Meine topic heißt ganz einfach tasmota ...

                                    891f1ddf-8fa2-482e-88eb-ebdaa1eafaee-image.png

                                    ungefähr so ?

                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #42

                                    @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                                    Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                    Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,SML
                                    1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                    1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                    1,=h-- 
                                    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                    1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                    1,=h-- 
                                    1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                    1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                    1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                    #
                                    >S
                                    =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                    =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                    

                                    Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                    Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                                    Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                                    Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                    

                                    ein

                                    mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                    

                                    Datenpunkt.
                                    Du kannst das auch

                                    mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                    

                                    Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                                    ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                    Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • BananaJoeB BananaJoe

                                      @jonas-haber das Publish im Skript hat NICHTS mit den MQTT Einstellungen zu tun. Du kannst im Skript an ein beliebiges Topic separat davon senden, in Echtzeit, immer wenn sich ein Wert geändert hat.

                                      Zudem gehört es ganz nach unten, hinter das letzte #
                                      Kann sein das noch ein >S dahin gehört, bei mir sieht das so aus:

                                      >D
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      >M 1
                                      +1,3,s,0,9600,SML
                                      1,77070100010801ff@1000,Verbrauch_Tarif_1,kWh,Verbrauch_T1,7
                                      1,77070100010802ff@1000,Verbrauch_Tarif_2,kWh,Verbrauch_T2,7
                                      1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
                                      1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
                                      1,=h-- 
                                      1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
                                      1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
                                      1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
                                      1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
                                      1,=h-- 
                                      1,77070100200700ff@1,Spannung_L1,V,Volt_L1,1
                                      1,77070100340700ff@1,Spannung_L2,V,Volt_L2,1
                                      1,77070100480700ff@1,Spannung_L3,V,Volt_L3,1
                                      #
                                      >S
                                      =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                                      =>Publish Huawei/Huawei_1cea67/L1L2L3 %sml[8]%
                                      

                                      Die Topics: Du sollst als Topic / Pfad das einsetzen wohin du es haben willst.
                                      Meine beiden Zeilen oben senden das an meine Batterieladegerät (Huawei) damit das weis wieviel Überschuss da ist und mit wieviel Watt es laden darf, und meine Inverter (SoYouSource) damit die Wissen wieviel die Einspeisen müssen.

                                      Du sollst da den Pfad nehmen den du haben willst oder brauchst. Im MQTT-Adapter wird aus

                                      Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3
                                      

                                      ein

                                      mqtt.0.Soyosource.SOYO_1ce2fb.L1L2L3
                                      

                                      Datenpunkt.
                                      Du kannst das auch

                                      mein/toller/zaehlerstand/und/so/weiter/nennen
                                      

                                      Du willst den "DPM" steuern, hat der denn einen MQTT Datenpunkt den dieser abfragt? Den Pfad müsstest du nehmen

                                      Jonas HaberJ Offline
                                      Jonas HaberJ Offline
                                      Jonas Haber
                                      wrote on last edited by
                                      #43

                                      @bananajoe super danke !

                                      486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                      jetzt legt er richtig los ...

                                      Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                      Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                      Gruß
                                      Jonas

                                      BananaJoeB 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Jonas HaberJ Jonas Haber

                                        @bananajoe super danke !

                                        486a7411-0133-4399-b132-ad1ef3323444-image.png

                                        jetzt legt er richtig los ...

                                        Jetzt verstehe ich, dass das mit der eigentlichen topic garnichts zutun hat. Man erstellt also einen Pfad wo die Daten bei jeder Änderung hingesendet werden.

                                        Ich versuche jetzt, dass der DPM diesen Pfad abfragt. Wo fragt dein Soyo denn die Daten ab?

                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by BananaJoe
                                        #44

                                        @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                        ioBroker@Ubuntu 24.04 LTS (VMware) für: >260 Geräte, 5 Switche, 7 AP, 10 IP-Cam, 1 NAS 42TB, 1 ESXi 15TB, 4 Proxmox 1TB, 1 Hyper-V 48TB, 14 x Echo, 5x FireTV, 5 x Tablett/Handy VIS || >=160 Tasmota/Shelly || >=95 ZigBee || PV 8.1kW / Akku 14kWh || 2x USV APC 750W kaskadiert || Creality CR-10 SE 3D-Drucker

                                        Jonas HaberJ 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • BananaJoeB BananaJoe

                                          @jonas-haber genau in den Pfaden die ich da oben gezeigt habe. Die werden auf der Weboberfläche meines SoYo-Controllers auch so angezeigt (und die andere auf der des Huawei-Lade-Controller)

                                          Jonas HaberJ Offline
                                          Jonas HaberJ Offline
                                          Jonas Haber
                                          wrote on last edited by Jonas Haber
                                          #45

                                          @bananajoe genau das habe ich jetzt auch verstanden. Ich meinte nur ob oder wie ich den Script beim DPM so schreibe, dass er eben jenen Pfad benutzt. Wie sieht das aus im Script?

                                          Gruß
                                          Jonas

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          453

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe