@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.
das war ja mein Plan, nutzt aber nichts.
Du brauchst- zusätzlich immer operate!?
- nur hoch und runtersetzen würde ebenfalls zum an- und ausschalten des Kompressors führen.
Meine Idee war die Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
Dann kannst du anhand der Temperatur vom Shelly die Raumtemperatur (mit einer gewissen Übersteuerung) regeln, ohne dass die interne Steuerung des jeweiligen Innengeräts den Kompressor (zu häufig) takten lässt.
-
@balu67 sagte: so schaut dann das Diagramm aus
Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.
-
-
@homoran sagte: Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.
ja genau so ist es. Das ist bei einer Multisplit-Klimaanlage so, dass bei den Geräten die nicht laufen oder gerade abschalten, die Temperatur am Heizregister des Innengerätes auf 28 bis 40 Grad hoch geht. Der Witz ist auch, dass dort auch der interne Fühler des Innengerätes sitzt, der die Raumtemperatur erfassen soll, die er als Basis für die Steuerung des Gerätes nimmt...aber das sit eine andere Geschichte.
Auf alle Fälle ist diese Temperatur nicht die, die im Raum vorherrscht, schon allein deswegen, weil ein IG bei mir etwa in 3m Höhe sitzt und dort ist es ca. 1 bis 2 Grad wärmer, wie am Boden. Das ist auch der Grund, dass ich eben die Raumtemperatur von einem externen Temperaturfühler nehme um die Anlage zu "steuern"- in meinem Fall mit einem Shelly plus H&T pro Raum. Ich hab wie gesagt, 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly -
@balu67 sagte: 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly
3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
wie sieht denn dazu die shelly Temperatur aus?
heizst du oder kühlst du?noch heizen wir, hatten heute Abend nur 4 Grad Außentemperatur.
Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad
solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt. -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?
ja, das ist das Wohnzimmer, mit einem - für Klimageräte -sehr anspruchsvollen Grundriss/Volumen.....ca. 50m2, aber mit einer Höhe von 5 bis 6m dazu noch 2 Fensterfronten mit ca. 30m2 und noch eine Galerie. In Summe ein Volumen ca. 300 bis 380m3.....dafür 2 Innengeräte mit je 5kw, im Bad (17m2, aber 3,5m hoch) ein IG mit 2,5KW) und in der Küche noch eins (15m2, aber zum Wohnzimmer hin offen) mit 2KW
Der/die Klimatechniker hat sich auch schwer mit der Wahl der IG's für's Wohnzimmer getan -
@balu67 sagte: 2 Innengeräte mit je 5kw
Mit nur einem Shelly-Sensor im WZ lassen sich die 2 IG nur gleichzeitig steuern (Sollwerte).
-
@homoran said in Klimaanlage taktet:
solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt.da hast du zu 100% Recht und ich schreib die Shellytemperatur ab jetzt auch mit......
Die interne Temperatur ist deshalb gut, weil ich daran erkenne (wenn sie Sprunghaft rauf geht), wann welches Innengerät startet, wenn die Anlage selber steuert......
Muss mich wie gesagt an das ganze Thema erst ran tasten, vor 3 Wochen wusste ich noch nicht mal, was der IObroker geschweige denn ein Raspberry ist. -
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
wusste ich noch nicht mal, was der IObroker geschweige denn ein Raspberry ist.
so ging es mir auch mal, allerdings kannte ich iobroker v0.1 (aka ccu.io), das noch auf einer CCU1 als addon lief.
Dann hieß es die Leistung reicht nicht mehr, nimm einen RasPi -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
Dann hieß es die Leistung reicht nicht mehr, nimm einen RasPi
dann bist du ja schon ein paar Jährchen dabei
-
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Mit nur einem Shelly-Sensor im WZ lassen sich die 2 IG nur gleichzeitig steuern (Sollwerte).
ich hab noch wenig Gefühl für die Anlage, hab sie auch erst seit Februar und da waren die tiefen Temperaturen schon vorbei.
Aber ich denke zum Heizen reicht im Wohnzimmer 1 Gerät.
Und im Sommer weiß ich es noch gar nicht. Da hat aber mein Klimatechniker gesagt, dass es beim Kühlen eher zu keinem Takten kommen wird.Seh gerade erst, dass du das Script schon umgebaut hast super und wieder mit der Variable....du machst mich fertig . Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke die Ausgangsposition wird sein, dass das Gerät (Geräte) aus ist. D.h. als erstes muss die Temperatur geprüft werden und wenn sie kleiner als 21 Grad ist, muss das Gerät einschalten. Oder ??
Noch ne Frage vorab. Ich brauch dann für jedes der Geräte ein eigenes Script, da ich ja in jedem Raum andere Temperaturwerte habe, eigene Shelly-Temperaturfühler, etc.... oder?
-
@balu67 sagte: für jedes der Geräte ein eigenes Script
Ja, für jeden Raum.
Kann man aus einem Raum-Skript exportieren und in die anderen Skripte importieren und dort anschließend die Datenpunkt-IDs anpassen.@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
muss das Gerät einschalten.
Das Ein- und Ausschalten würde ich eher von der Uhrzeit (und Außentemperatur) abhängig machen.
-
@balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
und wieder mit der Variable....du machst mich fertig . Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich denke die Ausgangsposition wird sein, dass das Gerät (Geräte) aus ist. D.h. als erstes muss die Temperatur geprüft werden und wenn sie kleiner als 21 Grad ist, muss das Gerät einschalten. Oder ??
alles was außerhalb des Triggerbausteins ist, wird nur zum Skriptstart ausgeführt.
in dem Fall wird die Variable sollwert mit dem zuletzt gespeicherten Wert befüllt, damit sie nich undefined ist.
Variablen haben einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem Arbeiten mit Wert von....
Letzteres braucht seine Zeit biss es geschrieben ist und wieder ausgelesen werden kann.
Javascript wartet da nicht drauf!
Eine Variabke ist immer sofort verfügbar. -
@paul53 said in Klimaanlage taktet:
Das Ein- und Ausschalten würde ich eher von der Uhrzeit (und Außentemperatur) abhängig machen.
hm, Uhrzeit eher weniger, die Raumtemperatur ist ja das entscheidende Kriterium um überhaupt ein bzw. auszuschalten.
Aber du hast Recht, wenn die Aussentemperatur z.B. größer 15 Grad ist, dann braucht das Script eigentlich auch nicht zu laufen......wobei wenn es draussen 15 Grad hat, fällt die Innentemperatur denke ich auch nicht unter 21 Grad und dann würde das Gerät auch nicht einschalten.......wobei das ja wieder die 21-Grad - Regel wäre....hm, ne, ich glaub das wird zu kompliziert und es reichen die 21 bzw. 22,5 Grad als Schwellwerte zum Aus-und Einschalten ......ne Moment, wir regeln ja nur den Sollwert rauf und runter, d.h. die Anlage würde immer laufen, da muss ich nochmal überlegen....sorry -
@balu67
Die Dinger können auch kühlen, also muss auch der richtige "OperationMode" eingestellt werden. In einem bestimmten Bereich der Außentemperatur (besser 24-h-Mittel) können die Geräte aus bleiben. Die Raumtemperatur muss auch abhängig vom OperationMode geregelt werde. Etwa so (opMode 3 = Heizen, opMode 2 = Kühlen): -
@homoran said in Klimaanlage taktet:
alles was außerhalb des Triggerbausteins ist, wird nur zum Skriptstart ausgeführt.
ok, verstanden. Ich muss jetzt mal das Script von Paul53 abkupfern und für mich etwas leichter machen, indem ich nur mal das Heizen betrachte.......
-
@paul53