      paul53 @balu67 last edited by paul53

      @balu67 sagte: kannst du mir bitte die beiden Zeilen mit der ObjektID Heizung erklären?

      Das ist bei Dir der Datenpunkt "operate". Ändere das Setzen der Variablen mit 0 (statt falsch) bzw. 1 (statt wahr).

      Blockly_temp.JPG

      Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.

      EDIT: "Modus" (ecoMode) ergänzt.

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        balu67 @paul53 last edited by balu67

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        Bei Skriptstart wird die Variable auf den Wert des Datenpunktes "operate" gesetzt, damit sie nicht undefined ist, wenn bei Skriptstart die Temperatur innerhalb der Hysterese ist. Unten wird die Variable mit dem Wert des Datenpunktes verglichen, damit nur dann gesendet wird, wenn sich die Variable ändert. Wenn eingeschaltet wird, wird auch der Sollwert gesendet.

        Danke dir. Ich hab's jetzt x-fach durchgelesen und gegrübelt und check es nicht. Denke es hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Script immer prüfe, ob die Zieltemperatur überschritten ist, damit die Anlage erstmal aus ist und bei dir mit dem setzen der Variable vermeidest du das - oder?
        Ich muss mal drüber schlafen......

        meins sieht so aus
        d9dea9bd-8d3b-46be-aa40-44f629abd2f3-image.png

        ich setze den ecomode beim Ausschalten auf aus, da zusätzlich auch noch eine Wochenschaltuhr die Klima in der Nacht ein- und ausschaltet. Und in der Wochenschaltuhr lässt sich das nicht einstellen.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

          und check es nicht.

          was genau?

          die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            balu67 @Homoran last edited by

            @homoran said in Klimaanlage taktet:

            was genau?
            die Variable operate merkt sich den Zustand (1 oder 0) des Datenpunktes operate und setzt diesen wenn der neue Zustand anders ist.

            ok, verstanden. Und das macht er, um sich den Zustand der Anlage (ein / aus) zu merken um am Anfang des Skriptes zu erkennen, dass die Anlage aus ist?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              Und das macht er,

              weil

              @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

              im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                balu67 @Homoran last edited by balu67

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                Und das macht er,

                weil

                @homoran sagte in Klimaanlage taktet:

                im Sinne der Funkhygiene sollte man keine unnötigen Funkpakete schicken.

                irre, wie kommt man nur auf so eine Logik, komm ich im Leben nicht drauf......

                und was passiert hier
                e2312b3c-dec8-40aa-88a8-87543198e5a1-image.png

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  und was passiert hier

                  genau das!

                  nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                  ...wird gesendet

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    balu67 @Homoran last edited by

                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                    und was passiert hier

                    genau das!

                    nur wenn die Variable nicht dem Wert entspricht...
                    ...wird gesendet

                    👍 wie viele Jahre benötigt man, um auf sowas zu kommen
                    muss morgen mal sehen, wie ich das hin kriege.....und ich hab ja eine 4fach KlimaSplit für und mehrere Thermometer je Raum
                    Dank euch erstmal, gebe mich geschlagen

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      balu67 last edited by

                      @Homoran und @paul53
                      ich hab das von Paul53 gestern Abend noch nicht umgesetzt, weil ich dafür mehr Zeit benötige um es richtig zu verstehen.
                      Gestern hab ich dann "mein" Skript laufen lassen und es hat, dank eurer Hilfe geklappt 👍
                      Ja ich weiss, ich muss es noch nach der Vorlage von Paul53 umbauen, wegen den häufigen Sendevorgängen, aber zumindest seh ich, dass die Anlage sich nach dem Script richtet.

                      2898a9bc-5399-4486-b65a-788ca3ad745f-image.png

                      so schaut dann das Diagramm aus
                      5d415273-e22c-440e-a02b-2edfa2813436-image.png

                      Jetzt hab ich hier im Forum - ich glaub von dir Homoran gelesen, dass es nicht gut ist, die Anlage immer "hart" auszuschalten. Und ich hab hier diesen Thread

                      https://forum.iobroker.net/topic/63844/strom-verbrauch-und-separat-überschuss-berechnen/53?_=1682499418884

                      gelesen, dass es da scheinbar einen Trick gibt, indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.

                      Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                        indem man die Solltemperatur hoch und nieder ansetzt.

                        das war ja mein Plan, nutzt aber nichts.
                        Du brauchst

                        • zusätzlich immer operate!?
                        • nur hoch und runtersetzen würde ebenfalls zum an- und ausschalten des Kompressors führen.

                        Meine Idee war die Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.

                        Dann kannst du anhand der Temperatur vom Shelly die Raumtemperatur (mit einer gewissen Übersteuerung) regeln, ohne dass die interne Steuerung des jeweiligen Innengeräts den Kompressor (zu häufig) takten lässt.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @balu67 last edited by

                          @balu67 sagte: so schaut dann das Diagramm aus

                          Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.

                          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                            @paul53 sagte:

                            @balu67 sagte: so schaut dann das Diagramm aus

                            Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.

                            @balu67
                            wie sieht denn dazu die shelly Temperatur aus?
                            heizst du oder kühlst du?

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Homoran last edited by

                              @homoran sagte: Solltemperatur vorübergehend für den internen Sensor "unerreichbar" hoch (oder) tief rinzustellen, damit die interne Regelung mit Sicherheit nicht greift.

                              Blockly_temp.JPG

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                balu67 @paul53 last edited by balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Wenn auch der Lüfter ausgeschaltet wird, geht die Temperatur am inneren Fühler durch die Strahlung vom Wärmetauscher so stark hoch.

                                ja genau so ist es. Das ist bei einer Multisplit-Klimaanlage so, dass bei den Geräten die nicht laufen oder gerade abschalten, die Temperatur am Heizregister des Innengerätes auf 28 bis 40 Grad hoch geht. Der Witz ist auch, dass dort auch der interne Fühler des Innengerätes sitzt, der die Raumtemperatur erfassen soll, die er als Basis für die Steuerung des Gerätes nimmt...aber das sit eine andere Geschichte.
                                Auf alle Fälle ist diese Temperatur nicht die, die im Raum vorherrscht, schon allein deswegen, weil ein IG bei mir etwa in 3m Höhe sitzt und dort ist es ca. 1 bis 2 Grad wärmer, wie am Boden. Das ist auch der Grund, dass ich eben die Raumtemperatur von einem externen Temperaturfühler nehme um die Anlage zu "steuern"- in meinem Fall mit einem Shelly plus H&T pro Raum. Ich hab wie gesagt, 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly 🙄

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @balu67 last edited by

                                  @balu67 sagte: 4 Innengeräte an einem Aussengerät und 3 Shelly

                                  3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    balu67 @Homoran last edited by

                                    @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                    wie sieht denn dazu die shelly Temperatur aus?
                                    heizst du oder kühlst du?

                                    noch heizen wir, hatten heute Abend nur 4 Grad Außentemperatur.
                                    Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                                      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                      Ich schreib die Werte des Shelly nicht in die history/influxdata, aber die liegt derzeit so zwischen 19 (in der Nacht) und 23 Grad

                                      solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
                                      Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        balu67 @paul53 last edited by

                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                        3 Räume, einer mit 2 Innengeräten?

                                        ja, das ist das Wohnzimmer, mit einem - für Klimageräte -sehr anspruchsvollen Grundriss/Volumen.....ca. 50m2, aber mit einer Höhe von 5 bis 6m dazu noch 2 Fensterfronten mit ca. 30m2 und noch eine Galerie. In Summe ein Volumen ca. 300 bis 380m3.....dafür 2 Innengeräte mit je 5kw, im Bad (17m2, aber 3,5m hoch) ein IG mit 2,5KW) und in der Küche noch eins (15m2, aber zum Wohnzimmer hin offen) mit 2KW 😊
                                        Der/die Klimatechniker hat sich auch schwer mit der Wahl der IG's für's Wohnzimmer getan

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @balu67 last edited by

                                          @balu67 sagte: 2 Innengeräte mit je 5kw

                                          Mit nur einem Shelly-Sensor im WZ lassen sich die 2 IG nur gleichzeitig steuern (Sollwerte).

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            balu67 @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Klimaanlage taktet:

                                            solltest du aber machen, wenn du danach deine Steuerung ausrichtest und diese optimieren willst.
                                            Jetzt bringt dir die SysteminternexTemperatur nichts, außer dass du siehst, warum die nichts taugt.

                                            da hast du zu 100% Recht und ich schreib die Shellytemperatur ab jetzt auch mit...... 🙂
                                            Die interne Temperatur ist deshalb gut, weil ich daran erkenne (wenn sie Sprunghaft rauf geht), wann welches Innengerät startet, wenn die Anlage selber steuert......
                                            Muss mich wie gesagt an das ganze Thema erst ran tasten, vor 3 Wochen wusste ich noch nicht mal, was der IObroker geschweige denn ein Raspberry ist.

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            673
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44496
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo