NEWS
Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest
-
@xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
-
Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht... -
@xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
-
Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
-
@xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
-
ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
-
@sbk
Danke für die 0.4.0ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.muss ich da was ändern ?
{ ">0": { "display": "inline", "stroke": "red" }, "<0": { "stroke": "rgb(26,255,49)" } }
-
jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
mit dem
{ "<=0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "inline" } }
-
-
-
@skb
Vielen Dank
Kaffee mit Milch ? -
@u66 bei Kaffee sage ich nie Nein
-
in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
-
@rissn und was sind die Einstellungen?
-
@skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
-
-
ich sehe erstmal keinen Fehler
-
@rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
-
@skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
-
@rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
kW ist 1000.