Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    408

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
37 Posts 7 Posters 5.1k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P Pep

    @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

    t beim Endgerät Modbu

    Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

    DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

    S Offline
    S Offline
    Sneida
    wrote on last edited by
    #20

    @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • S Sneida

      @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #21

      @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

      aber bekomme keine Daten aus dem WR

      und keine Meldungen im debug-log?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      S 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

        aber bekomme keine Daten aus dem WR

        und keine Meldungen im debug-log?

        S Offline
        S Offline
        Sneida
        wrote on last edited by
        #22

        @homoran

        Hier mal meine Settings

        01.PNG

        02.PNG

        03.PNG

        2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
        2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
        2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
        2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
        2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
        2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
        2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
        
        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • S Sneida

          @homoran

          Hier mal meine Settings

          01.PNG

          02.PNG

          03.PNG

          2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
          2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
          2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
          2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
          
          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #23

          @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
          im log ist kein einziger debug Eintrag.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          S 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
            im log ist kein einziger debug Eintrag.

            S Offline
            S Offline
            Sneida
            wrote on last edited by
            #24

            @homoran

            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.0
            2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
            
            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • S Sneida

              @homoran

              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
              
              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #25

              @sneida hmm, da gilt erst einmal

              @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

              Immer erst mit einem Register anfangen
              Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
              A B Leitungen probeweise kreuzen
              Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Reply Last reply
              0
              • P Pep

                Hallo liebe Forumsmitglieder,

                ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.

                Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:

                98d653fc-803e-4b39-88a3-7a98f0e5fb5e-image.png

                8b8b5055-74bd-4032-b592-3ace4554c176-image.png

                Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                9129149f-191a-4091-b2d2-8be8e8f5189f-image.png
                0c4fbd06-dcdc-4ee2-a0a7-66b4156ddf05-image.png
                e1bb7a00-3197-4311-ba41-0c56682db12a-image.png

                Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?

                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                wrote on last edited by
                #26

                @pep
                Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @sneida hmm, da gilt erst einmal

                  @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                  Immer erst mit einem Register anfangen
                  Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                  A B Leitungen probeweise kreuzen
                  Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneida
                  wrote on last edited by Sneida
                  #27

                  @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                  K 1 Reply Last reply
                  0
                  • S Sneida

                    @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #28

                    @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                    Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                    N 1 Reply Last reply
                    0
                    • K klassisch

                      @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                      Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                      N Offline
                      N Offline
                      nico.lai
                      wrote on last edited by
                      #29

                      @klassisch
                      Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                      Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                      Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                      Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                      Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                      HomoranH K 2 Replies Last reply
                      0
                      • N nico.lai

                        @klassisch
                        Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                        Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                        Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                        Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                        Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #30

                        @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                        allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null)

                        hast du da polling aktiviert?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • N nico.lai

                          @klassisch
                          Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                          Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                          Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                          Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                          Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #31

                          @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                          @klassisch
                          Hast du noch einen Tipp für mich:

                          Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                          Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                          Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                          Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                          In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                          Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                          Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                          Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                          HomoranH N 2 Replies Last reply
                          0
                          • K klassisch

                            @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                            @klassisch
                            Hast du noch einen Tipp für mich:

                            Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                            Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                            Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                            Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                            In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                            Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                            Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                            Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #32

                            @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                            Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

                            aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
                            Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
                            Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            K 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                              Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

                              aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
                              Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
                              Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #33

                              @homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
                              ef5e9c33-1cd1-4da8-8bf5-1ac5e8fd11bf-grafik.png

                              Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • K klassisch

                                @homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
                                ef5e9c33-1cd1-4da8-8bf5-1ac5e8fd11bf-grafik.png

                                Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #34

                                @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"

                                Ja!
                                ich weiß nicht wie ich auf polling komme, bei mir heisst es (jetzt??) auch Abfrage.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                N 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                  Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"

                                  Ja!
                                  ich weiß nicht wie ich auf polling komme, bei mir heisst es (jetzt??) auch Abfrage.

                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nico.lai
                                  wrote on last edited by
                                  #35

                                  @homoran

                                  Also Abfrage (polling) hatte ich nicht aktiviert. Führt bei mir aber zu keiner Veränderung.

                                  Hat jemand eine Ahnung, was ich durch den oben geschrieben Fehler bei einem falschen Register interpretieren kann.

                                  Wird der Fehler von Growatt (also dem originären Erzeuger der Nachricht) oder dem ShareWave geworfen?

                                  Ich habe nur noch eine Hoymiles Pro DTU, die Modbus kann. Einen USB Adapter wollte ich mir eigentlich nicht zulegen, aber vielleicht komme ich da nicht drumrum :(

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                    @klassisch
                                    Hast du noch einen Tipp für mich:

                                    Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                    Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                    Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                                    Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                                    In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                    Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                                    Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                    Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nico.lai
                                    wrote on last edited by
                                    #36

                                    @klassisch

                                    Also ich hab mir jetzt einen Adapter bestellt. Kommt nächste Woche.

                                    Danke für den Tipp und den Link zur Software.

                                    So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • N nico.lai

                                      @klassisch

                                      Also ich hab mir jetzt einen Adapter bestellt. Kommt nächste Woche.

                                      Danke für den Tipp und den Link zur Software.

                                      So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #37

                                      @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                      So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?

                                      Es bleibt leider nichts als ausprobieren.
                                      Ich weiß nicht ob Growatt die Konvention der EU-Meßgerätehersteller oder die dier Chiphersteller für die richtige hält.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      543

                                      Online

                                      32.7k

                                      Users

                                      82.5k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe