Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    505

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @sneida hmm, da gilt erst einmal

    @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

    Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

    Immer erst mit einem Register anfangen
    Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
    A B Leitungen probeweise kreuzen
    Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

    S Offline
    S Offline
    Sneida
    schrieb am zuletzt editiert von Sneida
    #27

    @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Sneida

      @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
      Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

      N 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
        Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

        N Offline
        N Offline
        nico.lai
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @klassisch
        Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

        Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
        Kabel habe ich auch schon vertauscht.
        Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

        Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • N nico.lai

          @klassisch
          Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

          Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
          Kabel habe ich auch schon vertauscht.
          Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

          Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

          allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null)

          hast du da polling aktiviert?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N nico.lai

            @klassisch
            Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

            Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
            Kabel habe ich auch schon vertauscht.
            Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

            Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

            @klassisch
            Hast du noch einen Tipp für mich:

            Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
            Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
            Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

            Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

            In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
            Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

            Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
            Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              @klassisch
              Hast du noch einen Tipp für mich:

              Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
              Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
              Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

              Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

              In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
              Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

              Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
              Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

              aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
              Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
              Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

                aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
                Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
                Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
                ef5e9c33-1cd1-4da8-8bf5-1ac5e8fd11bf-grafik.png

                Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
                  ef5e9c33-1cd1-4da8-8bf5-1ac5e8fd11bf-grafik.png

                  Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"

                  Ja!
                  ich weiß nicht wie ich auf polling komme, bei mir heisst es (jetzt??) auch Abfrage.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                    Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"

                    Ja!
                    ich weiß nicht wie ich auf polling komme, bei mir heisst es (jetzt??) auch Abfrage.

                    N Offline
                    N Offline
                    nico.lai
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @homoran

                    Also Abfrage (polling) hatte ich nicht aktiviert. Führt bei mir aber zu keiner Veränderung.

                    Hat jemand eine Ahnung, was ich durch den oben geschrieben Fehler bei einem falschen Register interpretieren kann.

                    Wird der Fehler von Growatt (also dem originären Erzeuger der Nachricht) oder dem ShareWave geworfen?

                    Ich habe nur noch eine Hoymiles Pro DTU, die Modbus kann. Einen USB Adapter wollte ich mir eigentlich nicht zulegen, aber vielleicht komme ich da nicht drumrum :(

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                      @klassisch
                      Hast du noch einen Tipp für mich:

                      Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                      Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                      Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                      Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                      In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                      Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                      Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                      Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                      N Offline
                      N Offline
                      nico.lai
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      @klassisch

                      Also ich hab mir jetzt einen Adapter bestellt. Kommt nächste Woche.

                      Danke für den Tipp und den Link zur Software.

                      So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N nico.lai

                        @klassisch

                        Also ich hab mir jetzt einen Adapter bestellt. Kommt nächste Woche.

                        Danke für den Tipp und den Link zur Software.

                        So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                        So kann ich dann auch bewerten, ob ich die richtigen Pins bei Growatt erwischt habe, oder?

                        Es bleibt leider nichts als ausprobieren.
                        Ich weiß nicht ob Growatt die Konvention der EU-Meßgerätehersteller oder die dier Chiphersteller für die richtige hält.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        897

                        Online

                        32.5k

                        Benutzer

                        81.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe