  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    319

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @pep stelle das loggen auf Debug

    5163B687-06A0-492C-B9A5-5086EE1AF30E.jpeg

    Und poste das log als Text in Code Tags

    1B9183A0-0A84-4D8F-9952-F6847AB72AF3.jpeg

    P Offline
    P Offline
    Pep
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @wendy2702
    2a7073a9-ddf4-4133-ba23-5da95d659460-image.png

    sieht aus, als ob er das ModBus Gerät nicht findet oder?

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pep

      @wendy2702
      2a7073a9-ddf4-4133-ba23-5da95d659460-image.png

      sieht aus, als ob er das ModBus Gerät nicht findet oder?

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @pep bitte text, dann zitier ich's

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @pep bitte text, dann zitier ich's

        P Offline
        P Offline
        Pep
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @homoran
        aber gern doch

        modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
        modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • P Pep

          @homoran
          aber gern doch

          modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
          modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
          modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
          modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
          
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

          Poll address 3001 - 1 registers

          Gibt es das Register? Ich meine mich aus dem anderen Thread an Zahlen mit 4xxxx zu erinnern. Auch sollten es Holding sein meine ich.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #12

            Register 30001: Ist "alias" angehakt?

            input register oder holding register?

            Stimmen die Modbus Adresse des Wechselrichters?

            Ich empfehle generell immer "mehrere Geräte Ids" anzuhaken. Die Adresse ist dann auf der Registerseite einzutragen.
            Falls irgendwann ein zweiter Modbus Teilnehmer dazukommt, geht das besser.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pep

              @homoran
              aber gern doch

              modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
              modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
              modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
              modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              
              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              Client in error state.

              hast du den immer noch auf Master stehen?
              wie geschrieben

              @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              @pep work mode tcp server??
              muss das nicht ein client sein?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                Client in error state.

                hast du den immer noch auf Master stehen?
                wie geschrieben

                @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                @pep work mode tcp server??
                muss das nicht ein client sein?

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @homoran der usriot ist ein TCP server
                Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • K klassisch

                  @homoran der usriot ist ein TCP server
                  Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  @homoran der usriot ist ein TCP server
                  Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @homoran der usriot ist ein TCP server
                    Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                    (ist bei mir ein master!)

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K klassisch

                      @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                      @homoran der usriot ist ein TCP server
                      Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                      Immer erst mit einem Register anfangen
                      Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                      A B Leitungen probeweise kreuzen
                      Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                        (ist bei mir ein master!)

                        K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #18

                        @homoran master im Modbus aber client im TCP

                        Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
                        Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.

                        Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
                        Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
                        Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • K klassisch

                          Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                          Immer erst mit einem Register anfangen
                          Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                          A B Leitungen probeweise kreuzen
                          Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                          P Offline
                          P Offline
                          Pep
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                          t beim Endgerät Modbu

                          Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                          DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • P Pep

                            @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                            t beim Endgerät Modbu

                            Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                            DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneida
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sneida

                              @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                              aber bekomme keine Daten aus dem WR

                              und keine Meldungen im debug-log?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                aber bekomme keine Daten aus dem WR

                                und keine Meldungen im debug-log?

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneida
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @homoran

                                Hier mal meine Settings

                                01.PNG

                                02.PNG

                                03.PNG

                                2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                
                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sneida

                                  @homoran

                                  Hier mal meine Settings

                                  01.PNG

                                  02.PNG

                                  03.PNG

                                  2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                  2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                  
                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                                  im log ist kein einziger debug Eintrag.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                                    im log ist kein einziger debug Eintrag.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneida
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @homoran

                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                    
                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S Sneida

                                      @homoran

                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.0
                                      2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                      
                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #25

                                      @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                      @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                      Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                      Immer erst mit einem Register anfangen
                                      Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                      A B Leitungen probeweise kreuzen
                                      Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Pep

                                        Hallo liebe Forumsmitglieder,

                                        ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.

                                        Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                                        Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:

                                        98d653fc-803e-4b39-88a3-7a98f0e5fb5e-image.png

                                        8b8b5055-74bd-4032-b592-3ace4554c176-image.png

                                        Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                                        9129149f-191a-4091-b2d2-8be8e8f5189f-image.png
                                        0c4fbd06-dcdc-4ee2-a0a7-66b4156ddf05-image.png
                                        e1bb7a00-3197-4311-ba41-0c56682db12a-image.png

                                        Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?

                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        @pep
                                        Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                                        Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                          @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                          Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                          Immer erst mit einem Register anfangen
                                          Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                          A B Leitungen probeweise kreuzen
                                          Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sneida
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sneida
                                          #27

                                          @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          743

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe