      Homoran Global Moderator Administrators @Pep last edited by

      @pep bitte text, dann zitier ich's

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        Pep @Homoran last edited by

        @homoran
        aber gern doch

        modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
        modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        
        wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Pep last edited by

          @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

          Poll address 3001 - 1 registers

          Gibt es das Register? Ich meine mich aus dem anderen Thread an Zahlen mit 4xxxx zu erinnern. Auch sollten es Holding sein meine ich.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klassisch Most Active last edited by klassisch

            Register 30001: Ist "alias" angehakt?

            input register oder holding register?

            Stimmen die Modbus Adresse des Wechselrichters?

            Ich empfehle generell immer "mehrere Geräte Ids" anzuhaken. Die Adresse ist dann auf der Registerseite einzutragen.
            Falls irgendwann ein zweiter Modbus Teilnehmer dazukommt, geht das besser.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Pep last edited by

              @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              Client in error state.

              hast du den immer noch auf Master stehen?
              wie geschrieben

              @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              @pep work mode tcp server??
              muss das nicht ein client sein?

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @Homoran last edited by

                @homoran der usriot ist ein TCP server
                Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • K
                  klassisch Most Active @klassisch last edited by

                  @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  @homoran der usriot ist ein TCP server
                  Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by

                    @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                    (ist bei mir ein master!)

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      klassisch Most Active @klassisch last edited by

                      Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                      Immer erst mit einem Register anfangen
                      Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                      A B Leitungen probeweise kreuzen
                      Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • K
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch

                        @homoran master im Modbus aber client im TCP

                        Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
                        Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.

                        Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
                        Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
                        Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • P
                          Pep @klassisch last edited by

                          @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                          t beim Endgerät Modbu

                          Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                          DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Sneida @Pep last edited by

                            @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Sneida last edited by

                              @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                              aber bekomme keine Daten aus dem WR

                              und keine Meldungen im debug-log?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sneida @Homoran last edited by

                                @homoran

                                Hier mal meine Settings

                                01.PNG

                                02.PNG

                                03.PNG

                                2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Sneida last edited by

                                  @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                                  im log ist kein einziger debug Eintrag.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sneida @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                    
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Sneida last edited by

                                      @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                      @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                      Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                      Immer erst mit einem Register anfangen
                                      Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                      A B Leitungen probeweise kreuzen
                                      Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Pep last edited by

                                        @pep
                                        Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                                        Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sneida @Homoran last edited by Sneida

                                          @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active @Sneida last edited by

                                            @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                            Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            391
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            37
                                            2739
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo