  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    476

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Pep

    @wendy2702
    2a7073a9-ddf4-4133-ba23-5da95d659460-image.png

    sieht aus, als ob er das ModBus Gerät nicht findet oder?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @pep bitte text, dann zitier ich's

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @pep bitte text, dann zitier ich's

      P Offline
      P Offline
      Pep
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @homoran
      aber gern doch

      modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
      modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • P Pep

        @homoran
        aber gern doch

        modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
        modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

        Poll address 3001 - 1 registers

        Gibt es das Register? Ich meine mich aus dem anderen Thread an Zahlen mit 4xxxx zu erinnern. Auch sollten es Holding sein meine ich.

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #12

          Register 30001: Ist "alias" angehakt?

          input register oder holding register?

          Stimmen die Modbus Adresse des Wechselrichters?

          Ich empfehle generell immer "mehrere Geräte Ids" anzuhaken. Die Adresse ist dann auf der Registerseite einzutragen.
          Falls irgendwann ein zweiter Modbus Teilnehmer dazukommt, geht das besser.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Pep

            @homoran
            aber gern doch

            modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
            modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
            modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
            modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            
            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

            Client in error state.

            hast du den immer noch auf Master stehen?
            wie geschrieben

            @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

            @pep work mode tcp server??
            muss das nicht ein client sein?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              Client in error state.

              hast du den immer noch auf Master stehen?
              wie geschrieben

              @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              @pep work mode tcp server??
              muss das nicht ein client sein?

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @homoran der usriot ist ein TCP server
              Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • K klassisch

                @homoran der usriot ist ein TCP server
                Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                @homoran der usriot ist ein TCP server
                Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @homoran der usriot ist ein TCP server
                  Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                  (ist bei mir ein master!)

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                    @homoran der usriot ist ein TCP server
                    Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                    Immer erst mit einem Register anfangen
                    Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                    A B Leitungen probeweise kreuzen
                    Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • HomoranH Homoran

                      @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                      (ist bei mir ein master!)

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #18

                      @homoran master im Modbus aber client im TCP

                      Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
                      Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.

                      Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
                      Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
                      Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • K klassisch

                        Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                        Immer erst mit einem Register anfangen
                        Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                        A B Leitungen probeweise kreuzen
                        Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                        P Offline
                        P Offline
                        Pep
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                        t beim Endgerät Modbu

                        Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                        DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pep

                          @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                          t beim Endgerät Modbu

                          Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                          DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                          S Offline
                          S Offline
                          Sneida
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Sneida

                            @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                            aber bekomme keine Daten aus dem WR

                            und keine Meldungen im debug-log?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                              aber bekomme keine Daten aus dem WR

                              und keine Meldungen im debug-log?

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneida
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @homoran

                              Hier mal meine Settings

                              01.PNG

                              02.PNG

                              03.PNG

                              2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                              2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                              2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                              2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                              2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                              2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                              2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                              
                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sneida

                                @homoran

                                Hier mal meine Settings

                                01.PNG

                                02.PNG

                                03.PNG

                                2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                                2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                                2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                                2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                
                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                                im log ist kein einziger debug Eintrag.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                                  im log ist kein einziger debug Eintrag.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneida
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @homoran

                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                  
                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sneida

                                    @homoran

                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    modbus.0
                                    2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                                    
                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                    @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                    Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                    Immer erst mit einem Register anfangen
                                    Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                    A B Leitungen probeweise kreuzen
                                    Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Pep

                                      Hallo liebe Forumsmitglieder,

                                      ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.

                                      Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                                      Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:

                                      98d653fc-803e-4b39-88a3-7a98f0e5fb5e-image.png

                                      8b8b5055-74bd-4032-b592-3ace4554c176-image.png

                                      Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                                      9129149f-191a-4091-b2d2-8be8e8f5189f-image.png
                                      0c4fbd06-dcdc-4ee2-a0a7-66b4156ddf05-image.png
                                      e1bb7a00-3197-4311-ba41-0c56682db12a-image.png

                                      Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?

                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @pep
                                      Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                                      Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                        @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                        Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                        Immer erst mit einem Register anfangen
                                        Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                        A B Leitungen probeweise kreuzen
                                        Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sneida
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sneida
                                        #27

                                        @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S Sneida

                                          @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                          Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          572

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe