  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    481

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Pep

    @homoran
    aber gern doch

    modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
    modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
    modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
    modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
    modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

    Client in error state.

    hast du den immer noch auf Master stehen?
    wie geschrieben

    @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

    @pep work mode tcp server??
    muss das nicht ein client sein?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

      Client in error state.

      hast du den immer noch auf Master stehen?
      wie geschrieben

      @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

      @pep work mode tcp server??
      muss das nicht ein client sein?

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @homoran der usriot ist ein TCP server
      Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

      K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • K klassisch

        @homoran der usriot ist ein TCP server
        Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

        @homoran der usriot ist ein TCP server
        Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @homoran der usriot ist ein TCP server
          Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #16

          @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
          (ist bei mir ein master!)

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

            @homoran der usriot ist ein TCP server
            Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #17

            Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

            Immer erst mit einem Register anfangen
            Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
            A B Leitungen probeweise kreuzen
            Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • HomoranH Homoran

              @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
              (ist bei mir ein master!)

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #18

              @homoran master im Modbus aber client im TCP

              Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
              Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.

              Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
              Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
              Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • K klassisch

                Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                Immer erst mit einem Register anfangen
                Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                A B Leitungen probeweise kreuzen
                Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                P Offline
                P Offline
                Pep
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                t beim Endgerät Modbu

                Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P Pep

                  @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  t beim Endgerät Modbu

                  Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                  DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneida
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneida

                    @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                    aber bekomme keine Daten aus dem WR

                    und keine Meldungen im debug-log?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                      aber bekomme keine Daten aus dem WR

                      und keine Meldungen im debug-log?

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneida
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @homoran

                      Hier mal meine Settings

                      01.PNG

                      02.PNG

                      03.PNG

                      2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                      2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                      2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                      2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                      2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                      2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                      2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                      
                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sneida

                        @homoran

                        Hier mal meine Settings

                        01.PNG

                        02.PNG

                        03.PNG

                        2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                        2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                        2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                        
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #23

                        @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                        im log ist kein einziger debug Eintrag.

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                          im log ist kein einziger debug Eintrag.

                          S Offline
                          S Offline
                          Sneida
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @homoran

                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          
                          modbus.0
                          2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                          
                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Sneida

                            @homoran

                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                            
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @sneida hmm, da gilt erst einmal

                            @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                            Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                            Immer erst mit einem Register anfangen
                            Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                            A B Leitungen probeweise kreuzen
                            Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pep

                              Hallo liebe Forumsmitglieder,

                              ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.

                              Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                              Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:

                              98d653fc-803e-4b39-88a3-7a98f0e5fb5e-image.png

                              8b8b5055-74bd-4032-b592-3ace4554c176-image.png

                              Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                              9129149f-191a-4091-b2d2-8be8e8f5189f-image.png
                              0c4fbd06-dcdc-4ee2-a0a7-66b4156ddf05-image.png
                              e1bb7a00-3197-4311-ba41-0c56682db12a-image.png

                              Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?

                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #26

                              @pep
                              Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                              Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                Immer erst mit einem Register anfangen
                                Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                A B Leitungen probeweise kreuzen
                                Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneida
                                schrieb am zuletzt editiert von Sneida
                                #27

                                @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S Sneida

                                  @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  klassisch
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #28

                                  @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                  Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K klassisch

                                    @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                    Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nico.lai
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @klassisch
                                    Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                    Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                    Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                    Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                    Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • N nico.lai

                                      @klassisch
                                      Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                      Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                      Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                      Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                      Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                      allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null)

                                      hast du da polling aktiviert?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nico.lai

                                        @klassisch
                                        Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                        Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                        Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                        Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                        Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                        @klassisch
                                        Hast du noch einen Tipp für mich:

                                        Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                        Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                        Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                                        Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                                        In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                        Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                                        Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                        Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                                        HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                          @klassisch
                                          Hast du noch einen Tipp für mich:

                                          Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                          Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                          Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                                          Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                                          In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                          Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                                          Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                          Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                          Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

                                          aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
                                          Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
                                          Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          306

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe