Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    343

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @homoran der usriot ist ein TCP server
    Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

    @homoran der usriot ist ein TCP server
    Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @homoran der usriot ist ein TCP server
      Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
      (ist bei mir ein master!)

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K klassisch

        @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

        @homoran der usriot ist ein TCP server
        Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

        Immer erst mit einem Register anfangen
        Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
        A B Leitungen probeweise kreuzen
        Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

        P 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • HomoranH Homoran

          @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
          (ist bei mir ein master!)

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #18

          @homoran master im Modbus aber client im TCP

          Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
          Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.

          Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
          Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
          Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • K klassisch

            Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

            Immer erst mit einem Register anfangen
            Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
            A B Leitungen probeweise kreuzen
            Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

            P Offline
            P Offline
            Pep
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

            t beim Endgerät Modbu

            Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

            DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Pep

              @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              t beim Endgerät Modbu

              Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

              DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

              S Offline
              S Offline
              Sneida
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sneida

                @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21

                @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                aber bekomme keine Daten aus dem WR

                und keine Meldungen im debug-log?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  aber bekomme keine Daten aus dem WR

                  und keine Meldungen im debug-log?

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneida
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22

                  @homoran

                  Hier mal meine Settings

                  01.PNG

                  02.PNG

                  03.PNG

                  2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                  2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                  2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                  2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                  2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                  2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                  2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                  
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Sneida

                    @homoran

                    Hier mal meine Settings

                    01.PNG

                    02.PNG

                    03.PNG

                    2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                    2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                    2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                    2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                    im log ist kein einziger debug Eintrag.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                      im log ist kein einziger debug Eintrag.

                      S Offline
                      S Offline
                      Sneida
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @homoran

                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      
                      modbus.0
                      2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                      
                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Sneida

                        @homoran

                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        
                        modbus.0
                        2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                        
                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #25

                        @sneida hmm, da gilt erst einmal

                        @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                        Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                        Immer erst mit einem Register anfangen
                        Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                        A B Leitungen probeweise kreuzen
                        Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Pep

                          Hallo liebe Forumsmitglieder,

                          ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.

                          Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                          Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:

                          98d653fc-803e-4b39-88a3-7a98f0e5fb5e-image.png

                          8b8b5055-74bd-4032-b592-3ace4554c176-image.png

                          Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                          9129149f-191a-4091-b2d2-8be8e8f5189f-image.png
                          0c4fbd06-dcdc-4ee2-a0a7-66b4156ddf05-image.png
                          e1bb7a00-3197-4311-ba41-0c56682db12a-image.png

                          Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?

                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          @pep
                          Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                          Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @sneida hmm, da gilt erst einmal

                            @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                            Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                            Immer erst mit einem Register anfangen
                            Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                            A B Leitungen probeweise kreuzen
                            Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneida
                            schrieb am zuletzt editiert von Sneida
                            #27

                            @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sneida

                              @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                              K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                              Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K klassisch

                                @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                N Offline
                                N Offline
                                nico.lai
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #29

                                @klassisch
                                Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • N nico.lai

                                  @klassisch
                                  Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                  Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                  Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                  Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                  Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                  allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null)

                                  hast du da polling aktiviert?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • N nico.lai

                                    @klassisch
                                    Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                    Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                    Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                    Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                    Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                    @klassisch
                                    Hast du noch einen Tipp für mich:

                                    Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                    Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                    Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                                    Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                                    In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                    Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                                    Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                    Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                                    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                      @klassisch
                                      Hast du noch einen Tipp für mich:

                                      Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                      Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                      Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                                      Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                                      In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                      Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                                      Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                      Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                      Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

                                      aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
                                      Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
                                      Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                        Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.

                                        aber auch da kommt bei den Holding registern nur ein NULL zurück, nachdem die Änderung übernommen wurde.
                                        Hab lange gesucht, bis ich irgendwo einen Screenshot gefunden hatte, in dem bei polling ein Haken war.
                                        Bei Victron hatte ich bis dahin die gleichen Register noch mal unter Inputregister eingetragen um an die Werte zu kommen, bei Daikin ging das genau so wenig. Bei beiden klappt es aber mit polling.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        @homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
                                        ef5e9c33-1cd1-4da8-8bf5-1ac5e8fd11bf-grafik.png

                                        Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K klassisch

                                          @homoran Ah, Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"
                                          ef5e9c33-1cd1-4da8-8bf5-1ac5e8fd11bf-grafik.png

                                          Das hatte ich anscheinend intutiv eingetragen.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                          Du meinst die Chrckmarks bei "Abfrage"

                                          Ja!
                                          ich weiß nicht wie ich auf polling komme, bei mir heisst es (jetzt??) auch Abfrage.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          767

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe