  4. ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    324

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #12

    Register 30001: Ist "alias" angehakt?

    input register oder holding register?

    Stimmen die Modbus Adresse des Wechselrichters?

    Ich empfehle generell immer "mehrere Geräte Ids" anzuhaken. Die Adresse ist dann auf der Registerseite einzutragen.
    Falls irgendwann ein zweiter Modbus Teilnehmer dazukommt, geht das besser.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • P Pep

      @homoran
      aber gern doch

      modbus.1 2023-03-13 17:15:28.705	info	Disconnected from slave 192.168.178.33
      modbus.1 2023-03-13 17:15:28.704	debug	Closing client on purpose.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.705	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.704	debug	Socket closed with error
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.702	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Client in error state.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	error	Request timed out.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:27.701	warn	Error: undefined
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.697	debug	Sending pdu to the socket.
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.696	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 3001 - 1 registers
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.695	debug	Initialization of scale factors done!
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.694	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.693	info	Connected to slave
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.406	debug	Add inputRegisters.3001_Inverter_Status: {"_id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":3001,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"3001","name":"Inverter Status","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":"","isScale":"","address":3001,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.3001_Inverter_Status"}]
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.405	debug	Initialize Objects for coils: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.404	debug	Initialize Objects for disInputs: []
      modbus.1 2023-03-13 17:15:22.201	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.884	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.749	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.655	debug	States create User PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.654	debug	States create System PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.588	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.555	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.550	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.478	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.477	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.381	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.1 2023-03-13 17:15:21.262	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      
      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

      Client in error state.

      hast du den immer noch auf Master stehen?
      wie geschrieben

      @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

      @pep work mode tcp server??
      muss das nicht ein client sein?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @pep sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

        Client in error state.

        hast du den immer noch auf Master stehen?
        wie geschrieben

        @homoran sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

        @pep work mode tcp server??
        muss das nicht ein client sein?

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        @homoran der usriot ist ein TCP server
        Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

        K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • K klassisch

          @homoran der usriot ist ein TCP server
          Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

          @homoran der usriot ist ein TCP server
          Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @homoran der usriot ist ein TCP server
            Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
            (ist bei mir ein master!)

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

              @homoran der usriot ist ein TCP server
              Bei dem klopfen die clients (z.B iobroker) an und holen daten

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

              Immer erst mit einem Register anfangen
              Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
              A B Leitungen probeweise kreuzen
              Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

              P 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • HomoranH Homoran

                @klassisch dann muss iobroker als client eingestellt sein.
                (ist bei mir ein master!)

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #18

                @homoran master im Modbus aber client im TCP

                Du hast ja USB Karte und damit entfällt bei Dir der TCP Pfad.
                Damit siehst Du nur den Modbus RS485. Da ist der ioBroker Adapter der Master und Deine Endgeräte die Slaves. Der Master fragt die reihum ab.

                Bei Mudbus über TCP ist die TCP Strecke zwischengeschaltet. Der Mudbus wird sozusagen Huckepack über TCP transportiert.
                Und bei TCP ist der USRIOT der Server, bei dem die Clients anfragen. Der Server bedient dann die Clients und liefert Ergebnisse zurück. Das können mehrere Clients sein, die fragen.
                Bei meinen Implementierungen von RFLInk über TCP (virtueller COM) und smartmeter (RS485 vom Hager Lesekopf) über TCP habe ich das schon so gemacht.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • K klassisch

                  Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                  Immer erst mit einem Register anfangen
                  Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                  A B Leitungen probeweise kreuzen
                  Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                  P Offline
                  P Offline
                  Pep
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                  t beim Endgerät Modbu

                  Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                  DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • P Pep

                    @klassisch said in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                    t beim Endgerät Modbu

                    Ich denke, dass an dem Growatt WR irgendwas mit dem ModBus noch nicht hinhaut - ich teste mal bissel rum. Sobald ich eine Lösung habe, gebe ich hier bescheid.

                    DANKE schonmal, für die vielen Rückmeldungen

                    S Offline
                    S Offline
                    Sneida
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Sneida

                      @pep ich bin momentan an derselben Stelle. Ich versuche einen GROWATT MIC tl-x 2500 auszulesen. Ich bekomme mich auch auf den Waveshare RS485 - ETH Adapter verbunden, aber bekomme keine Daten aus dem WR. Konntest du dein Problem mittlerweile lösen?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                      aber bekomme keine Daten aus dem WR

                      und keine Meldungen im debug-log?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @sneida sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                        aber bekomme keine Daten aus dem WR

                        und keine Meldungen im debug-log?

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneida
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        @homoran

                        Hier mal meine Settings

                        01.PNG

                        02.PNG

                        03.PNG

                        2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                        2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                        2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                        2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Sneida

                          @homoran

                          Hier mal meine Settings

                          01.PNG

                          02.PNG

                          03.PNG

                          2023-04-27 14:10:30.395	info	Disconnected from slave 192.168.0.6 modbus.0
                          2023-04-27 14:10:29.594	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout" modbus.0
                          2023-04-27 14:10:29.395	error	Client in error state. modbus.0
                          2023-04-27 14:10:29.394	error	Request timed out. modbus.0
                          2023-04-27 14:10:29.394	warn	Error: undefined modbus.0
                          2023-04-27 14:10:25.295	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout" modbus.0
                          2023-04-27 14:10:24.393	info	Connected to slave 192.168.0.6
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                          im log ist kein einziger debug Eintrag.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @sneida hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?
                            im log ist kein einziger debug Eintrag.

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneida
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @homoran

                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                            
                            modbus.0
                            2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                            
                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Sneida

                              @homoran

                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:23.371	info	Disconnected from slave 192.168.0.6
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:23.371	debug	Closing client on purpose.
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.372	debug	Cleaning up request fifo.
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.372	debug	Clearing timeout of the current request.
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.372	debug	Socket closed with error
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.371	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.371	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.371	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:22.370	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:17.371	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:17.370	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2023-04-27 17:05:17.370	info	Connected to slave 192.168.0.6
                              
                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @sneida hmm, da gilt erst einmal

                              @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                              Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                              Immer erst mit einem Register anfangen
                              Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                              A B Leitungen probeweise kreuzen
                              Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • P Pep

                                Hallo liebe Forumsmitglieder,

                                ich bin etwas am verzweifeln. Ich habe einen Growatt MIN 2500 TL-XE Wechselrichter und möchte diesen per Modbus auslesen.

                                Dazu habe ich mir den Serial to Ethernet USR-TCP232-410S Converter angeschafft.
                                Leider komme ich nicht mal soweit, dass der ModBus Adapter grün wird:

                                98d653fc-803e-4b39-88a3-7a98f0e5fb5e-image.png

                                8b8b5055-74bd-4032-b592-3ace4554c176-image.png

                                Und auf den USR-DR302 ist folgendes eingestellt:
                                9129149f-191a-4091-b2d2-8be8e8f5189f-image.png
                                0c4fbd06-dcdc-4ee2-a0a7-66b4156ddf05-image.png
                                e1bb7a00-3197-4311-ba41-0c56682db12a-image.png

                                Hat jemand noch eine Idee, was falsch sein könnte?

                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                @pep
                                Soweit ich das verstehe, musst du, wenn du im DR302 die Option "Modbus TCP" auswählst, im ioBroker Modbus Adapter bei den Verbindungseinstellungen "TCP" auswählen. Du hast "RTU over TCP" ausgewählt.
                                Alternativ sollte es auch gehen, wenn du die Einstellung im ioBroker bei "RTU over TCP belässt" und im DR302 den Haken bei Modbus TCP raus nimmst.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @sneida hmm, da gilt erst einmal

                                  @klassisch sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                  Client in Error state kommt wenn die Verbindung zum Usriot steht, aber das Endgerät nicht oder nicht richtig antwortet

                                  Immer erst mit einem Register anfangen
                                  Jeder Fehler führt zum Abbruch mit unspezifischer Fehlermeldung
                                  A B Leitungen probeweise kreuzen
                                  Ist beim Endgerät Modbus überhaupt aktiviert?

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneida
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sneida
                                  #27

                                  @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sneida

                                    @homoran ich habe im ersten Schritt die Kabel vertauscht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft. Entgegen der normalen Belegung im Modbus A/A' B/B' (differentiales Signal, also theoretisch egal) hat wohl entweder bei der Dokumentation bei Waveshare oder bei GROWATT etwas verwechselt.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                    Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @sneida Danke für die Rückmeldung! Ja, bei A/B RS485 ist die Welt zweigeteilt. Die meisten EU-Energiegerätehersteller haben eine andere Auslegung der Norm als die Halbleiterhersteller. Die Chinesischen Konverterhersteller wie USRIOT, Waveshare halten sich an die Datenblätter der Halbleiterhersteller. Bei Chinesischen Energiegeräten weiß man es nicht so recht. Die SDM120, 630, 72 halten sich auch an die Halbleiterhersteller. Dein Chinesischer Wechselrichter macht es also anders.
                                      Deshalb muß man im Zweifel auch vertauschen testen.

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nico.lai
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @klassisch
                                      Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                      Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                      Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                      Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                      Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nico.lai

                                        @klassisch
                                        Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                        Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                        Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                        Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                        Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                        allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null)

                                        hast du da polling aktiviert?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N nico.lai

                                          @klassisch
                                          Hast du noch einen Tipp für mich: Ich erhalte in allen Holdingregistern, die ich ausprobiere keine Daten (0, Null). Ich habe Register zwischen 01-124 und 1000-1024 ausprobiert.

                                          Einstellung ShareWave und ioBroker sollten passen (Konfiguration wie hier ohne Fehler im Debug Mode).
                                          Kabel habe ich auch schon vertauscht.
                                          Wechselrichter ist Growatt SPF 3000 TL.

                                          Sobald ich auf das Input Register gehe, wird er einen Fehler "ReadInputRegisters: Invalid FC77". Das zeigt, dass grundsätzlich die Kommunikation funktioniert, oder?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @nico-lai sagte in ModBus RTU auf ModBus TCP über DR302:

                                          @klassisch
                                          Hast du noch einen Tipp für mich:

                                          Sorry, mit Growatt kenne ich mich leider nicht aus.
                                          Bei meinem Victron mußte man Modbus erst freischalten.
                                          Bei meinem Fronius Gen24 kann nur der Installateur den HW-Modbus freischalten.

                                          Vielleicht hast Du zufällig noch ein anderes Modbus-Gerät wie z.B. einen SDM120 oder so zu Hause. Dann könntest Du zumindest mal den Rest testen.

                                          In schwierigen Fällen nehme ich zuerst einen RS485 USB Stick und mein Notebook. Darauf dann QModMaster https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
                                          Mit dem QModmaster kann man etwas mehr sehen.

                                          Und der USB Stick eliminiert die ganzen Themen mit den Konvertern wie dem DR302.
                                          Wenn QModMaster was plausibles erbringt, ziehe ich mit dem Stick auf meinem ioBroker Rechner (ebenfalls Win) um. Wenn dann auch noch was kommt, wird der LAN Konverter eingebunden.

                                          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          542

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe