Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Energiefluss Adapter - Support

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    249

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Energiefluss Adapter - Support

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
energieflussvisvisualisierungvisualizationsupport
462 Posts 49 Posters 143.4k Views 44 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L lamo1966

    @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

    dann zeig jetzt dein Diagramm mit den drei Objekten

    solar
    netz
    Hausverbrauch

    cb85c253-3bb7-4ea1-b7af-515af61318a7-image.png

    Das Element A ist auch total träge, deshalb stimmt auch die Anzeige des Verbrauchs nicht (wobei der berechnete Wert schon stimmt)

    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    Developer Most Active
    wrote on last edited by
    #426

    @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.

    Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

    ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

    Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

    L 1 Reply Last reply
    0
    • SKBS SKB

      @lamo1966 Da fehlen ja jetzt 172W.

      Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

      L Offline
      L Offline
      lamo1966
      wrote on last edited by lamo1966
      #427

      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

      Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

      ja, da hast du Recht.
      7655a9e6-2be8-45d8-979e-6aeef74c5167-image.png

      Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
      und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
      Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
      Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?

      Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

      SKBS L HomoranH 4 Replies Last reply
      0
      • L lamo1966

        @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

        Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

        ja, da hast du Recht.
        7655a9e6-2be8-45d8-979e-6aeef74c5167-image.png

        Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
        und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
        Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
        Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?

        Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        Developer Most Active
        wrote on last edited by
        #428

        @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.

        ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

        Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

        L 1 Reply Last reply
        0
        • L lamo1966

          @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

          Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

          ja, da hast du Recht.
          7655a9e6-2be8-45d8-979e-6aeef74c5167-image.png

          Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
          und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
          Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
          Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?

          Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

          L Offline
          L Offline
          lamo1966
          wrote on last edited by lamo1966
          #429

          @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:

          Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.

          der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
          4b70a0ee-c36a-42e8-bd81-a2440ef09be3-image.png

          Muss mal sehen, wo man das einstellen kann

          L 1 Reply Last reply
          0
          • SKBS SKB

            @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.

            L Offline
            L Offline
            lamo1966
            wrote on last edited by
            #430

            @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

            @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.

            ok, also ändert sich der Begriff nicht.
            Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir

            SKBS 1 Reply Last reply
            0
            • L lamo1966

              @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

              @lamo1966 den Haken setzen, damit die Einspeisung negativ dargestellt wird. Du hast aber aktuell Bezug - somit keine Vorzeichen Änderung.

              ok, also ändert sich der Begriff nicht.
              Passt, schau ich mir dann morgen an - danke dir

              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Developer Most Active
              wrote on last edited by
              #431

              @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
              Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

              ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

              Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

              L 2 Replies Last reply
              0
              • L lamo1966

                @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:

                Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.

                der Wert ändet sich nur alle 5 Minuten
                4b70a0ee-c36a-42e8-bd81-a2440ef09be3-image.png

                Muss mal sehen, wo man das einstellen kann

                L Offline
                L Offline
                lamo1966
                wrote on last edited by
                #432

                @lamo1966 said in Energiefluss Adapter - Support:

                Muss mal sehen, wo man das einstellen kann

                stellt man in der Konfiguration des Tasmota ein. Standard sind 300 Sekunden

                1 Reply Last reply
                0
                • SKBS SKB

                  @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                  Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                  L Offline
                  L Offline
                  lamo1966
                  wrote on last edited by
                  #433

                  @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                  Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                  :+1:

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • L lamo1966

                    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                    Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

                    ja, da hast du Recht.
                    7655a9e6-2be8-45d8-979e-6aeef74c5167-image.png

                    Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                    und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                    Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                    Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?

                    Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #434

                    @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                    Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)

                    arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???

                    Das sollst du nicht!

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    L 1 Reply Last reply
                    0
                    • L lamo1966

                      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                      Wenn Element A träge ist, wird der Datenpunkt ja nicht aktualisiert.

                      ja, da hast du Recht.
                      7655a9e6-2be8-45d8-979e-6aeef74c5167-image.png

                      Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)
                      und die 528,48W (Leistung) kommen alle vom Hichi Lesekkopf
                      Die 528,48W stehen jetzt schon seit Minuten fest.
                      Witzigerweise wird die Netzweinspeisung und der Bezug andauern aktualisiert?

                      Aber nochmal nachgefragt, was muss ich zusätzlich jetzt machen, dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #435

                      @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                      dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

                      das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts

                      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                      man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      L 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                        Die 4.348,8742 kwh (Netzeinspeisung-Zähler), die 145,6865 kwh (Netzbezug-Zähler)

                        arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???

                        Das sollst du nicht!

                        L Offline
                        L Offline
                        lamo1966
                        wrote on last edited by
                        #436

                        @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                        arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???

                        nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
                        Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                          dass sich die Bezeichnung "A" je nach Vorzeichen ändert?

                          das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts

                          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                          man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation

                          L Offline
                          L Offline
                          lamo1966
                          wrote on last edited by
                          #437

                          @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                          das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
                          @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                          man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation

                          alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung :+1:
                          Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                          541b85b7-82e9-4cdb-b1a3-4e8a3ea05671-image.png

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • L lamo1966

                            @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                            arbeitest du immer noch mit Zählerständen/Energiewerten???

                            nein, das war nur ein Hinweis, dass sich diese beiden Werte schnell aktualisiert haben, im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
                            Hat sich jetzt aber erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters von 5 Minuten eingestellt war. Jetzt hab ich eine Minute eingestellt.

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #438

                            @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                            im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.

                            was hat das jetzt mit

                            @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                            erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters

                            zu tun???

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L lamo1966

                              @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:

                              das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
                              @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                              man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation

                              alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung :+1:
                              Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
                              541b85b7-82e9-4cdb-b1a3-4e8a3ea05671-image.png

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #439

                              @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                              Ich schlag gleich in einem anderen Thread au

                              sehr gut!

                              @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:

                              weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.

                              wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?

                              Antwort bitte im neuen Thread

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • SKBS SKB

                                @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                                Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                                L Offline
                                L Offline
                                lamo1966
                                wrote on last edited by
                                #440

                                @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                                Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                                klappt jetzt, danke dir
                                129e731a-c0b3-44f8-927a-4fb1478d6052-image.png

                                SKBS 1 Reply Last reply
                                0
                                • L lamo1966

                                  @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                  @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
                                  Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).

                                  klappt jetzt, danke dir
                                  129e731a-c0b3-44f8-927a-4fb1478d6052-image.png

                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Developer Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #441

                                  @lamo1966 Na prima. Haken dran!

                                  ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                  Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                  L 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • SKBS SKB

                                    @lamo1966 Na prima. Haken dran!

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lamo1966
                                    wrote on last edited by
                                    #442

                                    @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                    @lamo1966 Na prima. Haken dran!

                                    hab jetzt auch ein wenig aufgerüstet, damit der Energieflussadapter nicht so langweilig aussieht :blush:
                                    ec21271d-7917-4339-bb0f-28a15bdfefcb-image.png

                                    Ich werd dann aber im "erweitert" weiter machen, damit ich da an mein eigentliches Ziel komme

                                    SKBS 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • L lamo1966

                                      @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                      @lamo1966 Na prima. Haken dran!

                                      hab jetzt auch ein wenig aufgerüstet, damit der Energieflussadapter nicht so langweilig aussieht :blush:
                                      ec21271d-7917-4339-bb0f-28a15bdfefcb-image.png

                                      Ich werd dann aber im "erweitert" weiter machen, damit ich da an mein eigentliches Ziel komme

                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      Developer Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #443

                                      @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)

                                      ... wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit ...

                                      Aktuelle Entwicklung: Energiefluss - erweitert (https://forum.iobroker.net/topic/64734)

                                      L 2 Replies Last reply
                                      1
                                      • SKBS SKB

                                        @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lamo1966
                                        wrote on last edited by
                                        #444

                                        @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                        @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)

                                        :+1:

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • SKBS SKB

                                          @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)

                                          L Offline
                                          L Offline
                                          lamo1966
                                          wrote on last edited by
                                          #445

                                          @skb said in Energiefluss Adapter - Support:

                                          @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten ;)

                                          klappt so lala
                                          91462bc0-dae6-4c5a-8825-958329a21148-image.png
                                          Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen

                                          HomoranH SKBS NegaleinN 3 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          469

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe