    Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      kklaus @MRaioBroker last edited by kklaus

      @mraiobroker said in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

      Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt

      Danke,

      @edit
      Hat geklappt,, die Werte habe ich schon mal. War doch einfacher als ich dachte.PXL_20230502_132620744.jpg

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MRaioBroker @kklaus last edited by

        @kklaus das ist eine Variable innerhalb des HTML Widgets, damit man die beiden Datenpunkt multiplizieren kann.
        Einfach in eine View in ein HTML Widget einfügen und gut ist

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Carsten Sauermann
          Carsten Sauermann @MRaioBroker last edited by Carsten Sauermann

          @mraiobroker sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

          sehr cool, danke für den Beitrag.

          Mein Solarteur hat mir einen 10kW WR und eine 16er Anlage verbaut, erst heute weiß ich was das bedeutet und wie das Verhältnis sein sollte...

          Hab dann ECharts genutzt und es grafisch gelöst. Werde wohl den halben Sommer über den 10kW des WR liegen

          Mir war es eh wichtiger im Winter viel Strom zu haben, daher das ganze Dach voll gemacht, im Sommer nicht alles nutzen zu können.... ist dann halt so - gibt ja eh kaum Geld dafür.

          Trotzdem wichtig das zu überwachen, finde ich.

          Hier könntest du ein Programm schreiben, was anhand der Wetterdaten ermittelt, ob du heute die 10000W vermutlich knacken wirst.
          Den Akku dann mit dem Überschuss über 10000W laden. Denn das geht, der WR kann zwar "nur" 10000W, aber er kann den Rest direkt an den Akku abgeben, weil dieser Gleichstrom bekommt!
          So könntest du das Ganze zumindest noch ein wenig optimieren!

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by

            @carsten-sauermann

            Hier könntest du ein Programm schreiben

            Das Programm gibt es schon - bzw. den entsprechenden Adapter.
            Derzeit wird er zum Zeichnen eines Graphen verwendet, die Zahlen lassen sich aber bestimmt auch auswerten.

            Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Carsten Sauermann
              Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by

              @gombersiob
              Den Adapter kenne ich. Liegt bei mir leider immer daneben.

              Ich wollte aber nicht den Adapter programmieren sondern man muss dann ein Programm schreiben was dafür sorgt, das alles was über 10k Erzeugung liegt in den Akku geht.

              Was insofern schwierig ist da man nicht weiss was vom Dach kommen könnte, da der WR ja begrenzt..
              Evtl kann man es aber anhand von MPP Spannung × MPP Strom errechnen. Ich weiss nicht ob dort die echt anliegenden Werte stehen. Kann ich auch kickt testen da mein WR nicht unterdimensioniert ist

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • X
                xpectives last edited by

                Hallo Zusammen,

                bin seit kurzem glücklicher Besitzer einer PV Anlage (12.7 kWp) mit zwei Sungrow WR (SH8 und SG5) und einem SBR128

                Gibt es die Möglichkeit, den SBR script-/ und zeitgesteuert mit einer Zwangsladung zu befüllen?

                Hintergedanken der Frage ist die Kombination mit einem dynamischen Stromtarif (aWattar, Tibber,...) und der Möglichkeit, speziell in der dunklen Jahreszeit den Strombezug/Strompreis zu optimieren.

                Hat hier jemand eine Idee oder einen Ansatz dafür?

                VG
                Alex

                Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @xpectives last edited by

                  @xpectives hi. Ich habe einen sungrow sh8.0rt mit sbr096. Damit ist es über die Holding register möglich eine Zwangsladung zu starten. Man kann sogar die Ladeleistung einstellen.

                  Holding 13050 und zwei weitere muss man dafür ändern.

                  Habe die Daten gerade nicht im Kopf. Aber es ist möglich!

                  Wie genau steht auch hier im forum. Kann leider gerade nicht nachgucken da ich unterwegs bin...

                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • X
                    xpectives @Carsten Sauermann last edited by xpectives

                    @carsten-sauermann
                    Danke für dein Feedback
                    Gut zu hören, dass es eine Möglichkeit gibt 👍

                    Zugegeben... ist für mich noch alles ein wenig Neuland... aber man wächst mit den Herausforderungen 😀

                    Bisher habe ich als Registerbeschreibung nur folgende Infos gefunden
                    https://gist.github.com/dnoegel/543c72ef722365a3934bbad0bb43e222

                    Allerdings fehlt hier die 13050

                    Edit/Gefunden
                    Communication.Protocol.of.Residential.Hybrid.InverterV1.0.22_20201117.pdf

                    Hast Du noch eine andere Quelle?

                    Grüße
                    Alex

                    Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Carsten Sauermann
                      Carsten Sauermann @xpectives last edited by

                      @xpectives in der pdf stehen auch die Holding register mit drin. Ich kann die meine Liste als Import für iobroker geben.

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      4999	System Clock Year	Systemzeit Jahr		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      5000	System Clock Month	Systemzeit Monat		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      5001	System Clock Day	Systemzeit Tag		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      5002	System Clock Hour	Systemzeit Stunde		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      5003	System Clock Minute	Systemzeit Minute		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      12999	Start/Stop	Start/Stop Start(CF) Stop (CF)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13001	Load Adjustment mode	Energie Management Modus ON/OFF(1) / Energieoptimiert(2)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13002	Load 1 timing period 1: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13003	Load 1 timing period 1: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13004	Load 1 timing period 1: End hour		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13005	Load 1 timing period 1: End minute		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13006	Load 1 timing period 2: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13007	Load 1 timing period 2: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13008	Load 1 timing period 2: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13009	Load 1 timing period 2: End minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13010	Load 1 ON/OFF mode	Load 1 ON/OFF mode    ON(170/AA)/ OFF (85/55)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13011	Load 1 power optimized mode: Start hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13012	Load 1 power optimized mode: Start minute		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13013	Load 1 power optimized mode: End hour		h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13014	Load 1 power optimized mode: End Minute 		min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13015	Optimized power of load 1	Optimized power of load 1	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13049	EMS mode selection 	EMS Modus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13050	Charge/discharge command	Ext. Sollvorgabe Laden170(AA)/ Stop187(BB)/ Entladen204(CC) 		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13051	Charge/discharge power	Ext. Sollvorgabe Lade/Entladeleistung		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13057	Max. SOC	Max SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13058	Min. SOC	Min SOC	%	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                      13065	Max. discharge current	Max. Entlade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                      13066	Max. charge current	Max. Lade Strom	A	int16be	1	0.001	0		value		true	false	false	false
                      13074	Export Power Backup	Backup-Ausgang AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13079	External EMS heartbeat			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13083	Start  Charging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Ladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13084	Start Discharging Power	u.U. Leistung, mit welcher ein Entladevorgang begonnen wird. Klärung erwünscht	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13085	Meter Comm.	Kommunikation mit Energie Meter des WR		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13086	Export Power Limitation	Einspeise Limitierung AN(170/AA) AUS(85/55h)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      13099	SOC Reserve	SOC Reserve	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                      
                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • X
                        xpectives @Carsten Sauermann last edited by

                        @carsten-sauermann
                        Danke Dir 👍
                        Jetzt heisst es erstmal studieren 😀

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          rali2011 @MRaioBroker last edited by

                          @mraiobroker

                          Hallo, ich habe gesehen, dass du (genauso wie ich) zwei Dächer seperat mit PV bestückt hast. Ich addiere einfach die Werte 5016 der beiden Wechselrichter und habe dann den aktuellen Gesamtertrag.

                          Allerdings finde ich nicht heraus, wie ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann. Der unter 13033 ausgelesene Werte ist konstant ca. 200W geringer als die (verzögerte) anzeige in der App.

                          Hast du oder alle anderen einen Tipp für mich, wie an den korrekten Wert komme?

                          Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe

                          Ralph

                          M Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MRaioBroker @rali2011 last edited by

                            @rali2011

                            Hi Ralf,

                            Ich arbeite nur mit 13007 als Verbrauch des Hauses und separat mit der Ladeleistung der Batterie.

                            Mein Tipp ist es, die App einfach nicht zu benutzen. wenn doch dann nicht miteinander vergleichen. Die Modus Daten sind wesentlich genauer.

                            Ich habe auch aufgegeben Werte die in Modbus bereits summiert werden (Gesamtverbräuche) durch die Aufaddierung der Einzelwerte nachzuvollziehen, weil das hat nie gestimmt. Es ist alles nicht 100-prozent genau.

                            R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Carsten Sauermann
                              Carsten Sauermann @rali2011 last edited by

                              @rali2011 die Werte in der App sind gemittelt Werte über die letzten paar Minuten. Daher weicht die Anzeige immer von der reellen Werten auf dem modbus ab.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                rali2011 @MRaioBroker last edited by rali2011

                                @mraiobroker

                                Danke für die schnelle Antwort!

                                Ja die App ist sicherlich deutlich ungenauer. Aber die Daten aus 13033 sind in meinen Augen (warum auch immer...) zu gering.

                                Ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas genauer darauf eingehen könntest wie du aus 13007 den Hausverbrauch berechnest. Bzw. wie - ganz allgemein - du deine Daten berechnest. Ich habe mal begonnen mich in den verschiedenen Foren einzulesen und das Thema scheint ja sehr komplex zu sein....

                                Liebe Grüße und vielen Dank!

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MRaioBroker @rali2011 last edited by MRaioBroker

                                  @rali2011

                                  ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...

                                  ich versuchs mal in aller Kürze.

                                  Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
                                  be35cec4-2fe3-4d88-bc63-c3012efcea06-image.png
                                  ca172005-46a3-4cef-b3bf-c74e84e2541e-image.png

                                  Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
                                  0495465d-6824-42e0-bfc3-65776b3b478b-image.png

                                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                    <variables>
                                      <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                      <field name="CONDITION">ne</field>
                                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                                          <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                                          <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                                              <field name="OP">MINUS</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                                  <field name="OP">MINUS</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                                      <field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                                                  <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  

                                  dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
                                  Dachflächenertrag ist berechnet

                                  281923f7-d72a-41c2-ba91-d8ff37290eaa-image.png

                                  Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
                                  Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt

                                  Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
                                  Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos

                                  9cd603b6-776d-4e9d-b975-f21cf845840e-image.png
                                  1b1ea2a8-b686-447e-8652-9e91be988eda-image.png

                                  Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
                                  e612333b-e300-4eda-b7f8-5cc72d7bebaf-image.png
                                  Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig

                                  R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    rali2011 @MRaioBroker last edited by rali2011

                                    @mraiobroker

                                    Danke für die ausführliche Zusammenfassung! Schaue ich mir Heute abend nochmals genauer an.

                                    Aber nochmals zu meiner wegen der 13007. Gestern Abend waren da tatsächlich passende Werte (Herd + Kochfeld mal an / aus --> Werte haben sich passend geändert)

                                    Jetzt steht da allerdings eine viel zu große Zahl. Genauso wie Gestern Nachmittag als du zum ersten mal geantwortest hast.

                                    Unbenannt.jpg

                                    Da sind wir ja locker im GigaWatt bereich.... Ich weiß nur nicht, was da nicht passt.....

                                    EDIT: Komischerweise passt es ab und zu wie jetzt gerade wieder:

                                    90f2b3cd-b9a7-48d7-a334-74349d22a427-grafik.png

                                    ne halbe Minute Später wieder enorm große Werte

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      MRaioBroker @rali2011 last edited by

                                      @rali2011
                                      Verrückt, das habe ich noch nicht beobachtet. Ich würde die Geräte neustarten

                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        rali2011 @MRaioBroker last edited by

                                        @mraiobroker

                                        Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MRaioBroker @rali2011 last edited by

                                          @rali2011 sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

                                          @mraiobroker

                                          Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...

                                          Ich beschäftige mich mehr mit der Software das muss jemand anderes beantworten. Im Zweifelsfall hätte ich es bei mir so gemacht, oder Sicherung weg für 20sek aber ohne Gewähr

                                          R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            rali2011 @MRaioBroker last edited by

                                            @mraiobroker

                                            Habe mit dem Chef der Firma gesprochen. Einfach "abschalten" sollte man nicht und es macht auch keinen Sinn. Es gibt da ein genaues Prozedere das eingehalten werden muss und auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt.

                                            Werde das Morgen testen und dann berichten ob die Werte nun passen.

                                            Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            893
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            akku automatisierung batteriespeicher blockly javaskript photovoltaik skript smarthome sungrow wechselrichter
                                            10
                                            52
                                            5233