  4. Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
blocklyskriptsungrowjavaskriptphotovoltaikbatteriespeicherakkuautomatisierungsmarthomewechselrichter
52 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MRaioBroker

    @kklaus

    das ist ne recht offene Frage. Wenn Du auf der Suche nach Skripts zur Automatisierung bist kann Dir hier evtl. geholfen werden.

    Zur Automatisierung: Ich selbst nutze ein paar Skripts z.B. um meine Wärmepumpe in den Smart Grid Modus zu schalten,
    teilen bringt aber nicht viel, weil recht spezifisch. Ich schalte z.B. einen Datenpunkt wenn ich Überschuss hab und mit dem schalte ich
    dann andere Dinge wie z.B. einen Shelly der meine Brauchwasser-Wärmepumpe aktiviert...
    (aber das auch. nur wenn ich am Vortag Strom zugekauft hab, wenn der Speicher noch voll ist bringts nicht ne Wärmepumpe mit PV Strom direkt zu steuern)

    Wichtiger als die Schaltung selbst ist die Intelligenz dahinter, damit man PV Strom auch wirklich sinnvoll nutzt.
    Bei Balkonkraftwerk recht einfach, da musst Du nur den Strom sinnvoll investieren
    Bei PV Anlage mit Speicher schon schwieriger, da musst Du verhindern, dass Du einspeist und nachkaufst.

    Vielleicht hilft das
    c42b1f8d-c6ac-4571-800a-4e94e3ab19d9-image.png

    App:
    Die Daten der App nachzustellen wäre evtl. ein anderes Thema hier im Forum z.B. https://forum.iobroker.net/post/972129
    Die App ist extrem umfangreich.

    Ich habe nur Teile die mich interessieren nachgebildet, die Visualisierung der App in IoBroker VIS mit dem Energieflussadapter andere Dinge in einer VIS
    die mich interessieren z.B. so

    240076bd-5b5f-402f-8866-128ed144967a-image.png
    30fdfda9-5038-481c-99a2-a1891f937808-image.png

    R Offline
    R Offline
    rali2011
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    @mraiobroker

    Hallo, ich habe gesehen, dass du (genauso wie ich) zwei Dächer seperat mit PV bestückt hast. Ich addiere einfach die Werte 5016 der beiden Wechselrichter und habe dann den aktuellen Gesamtertrag.

    Allerdings finde ich nicht heraus, wie ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann. Der unter 13033 ausgelesene Werte ist konstant ca. 200W geringer als die (verzögerte) anzeige in der App.

    Hast du oder alle anderen einen Tipp für mich, wie an den korrekten Wert komme?

    Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe

    Ralph

    M Carsten SauermannC 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • R rali2011

      @mraiobroker

      Hallo, ich habe gesehen, dass du (genauso wie ich) zwei Dächer seperat mit PV bestückt hast. Ich addiere einfach die Werte 5016 der beiden Wechselrichter und habe dann den aktuellen Gesamtertrag.

      Allerdings finde ich nicht heraus, wie ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann. Der unter 13033 ausgelesene Werte ist konstant ca. 200W geringer als die (verzögerte) anzeige in der App.

      Hast du oder alle anderen einen Tipp für mich, wie an den korrekten Wert komme?

      Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe

      Ralph

      M Offline
      M Offline
      MRaioBroker
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      @rali2011

      Hi Ralf,

      Ich arbeite nur mit 13007 als Verbrauch des Hauses und separat mit der Ladeleistung der Batterie.

      Mein Tipp ist es, die App einfach nicht zu benutzen. wenn doch dann nicht miteinander vergleichen. Die Modus Daten sind wesentlich genauer.

      Ich habe auch aufgegeben Werte die in Modbus bereits summiert werden (Gesamtverbräuche) durch die Aufaddierung der Einzelwerte nachzuvollziehen, weil das hat nie gestimmt. Es ist alles nicht 100-prozent genau.

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R rali2011

        @mraiobroker

        Hallo, ich habe gesehen, dass du (genauso wie ich) zwei Dächer seperat mit PV bestückt hast. Ich addiere einfach die Werte 5016 der beiden Wechselrichter und habe dann den aktuellen Gesamtertrag.

        Allerdings finde ich nicht heraus, wie ich den aktuellen Verbrauch auslesen kann. Der unter 13033 ausgelesene Werte ist konstant ca. 200W geringer als die (verzögerte) anzeige in der App.

        Hast du oder alle anderen einen Tipp für mich, wie an den korrekten Wert komme?

        Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe

        Ralph

        Carsten SauermannC Offline
        Carsten SauermannC Offline
        Carsten Sauermann
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @rali2011 die Werte in der App sind gemittelt Werte über die letzten paar Minuten. Daher weicht die Anzeige immer von der reellen Werten auf dem modbus ab.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MRaioBroker

          @rali2011

          Hi Ralf,

          Ich arbeite nur mit 13007 als Verbrauch des Hauses und separat mit der Ladeleistung der Batterie.

          Mein Tipp ist es, die App einfach nicht zu benutzen. wenn doch dann nicht miteinander vergleichen. Die Modus Daten sind wesentlich genauer.

          Ich habe auch aufgegeben Werte die in Modbus bereits summiert werden (Gesamtverbräuche) durch die Aufaddierung der Einzelwerte nachzuvollziehen, weil das hat nie gestimmt. Es ist alles nicht 100-prozent genau.

          R Offline
          R Offline
          rali2011
          schrieb am zuletzt editiert von rali2011
          #36

          @mraiobroker

          Danke für die schnelle Antwort!

          Ja die App ist sicherlich deutlich ungenauer. Aber die Daten aus 13033 sind in meinen Augen (warum auch immer...) zu gering.

          Ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas genauer darauf eingehen könntest wie du aus 13007 den Hausverbrauch berechnest. Bzw. wie - ganz allgemein - du deine Daten berechnest. Ich habe mal begonnen mich in den verschiedenen Foren einzulesen und das Thema scheint ja sehr komplex zu sein....

          Liebe Grüße und vielen Dank!

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R rali2011

            @mraiobroker

            Danke für die schnelle Antwort!

            Ja die App ist sicherlich deutlich ungenauer. Aber die Daten aus 13033 sind in meinen Augen (warum auch immer...) zu gering.

            Ich würde mich sehr freuen, wenn du etwas genauer darauf eingehen könntest wie du aus 13007 den Hausverbrauch berechnest. Bzw. wie - ganz allgemein - du deine Daten berechnest. Ich habe mal begonnen mich in den verschiedenen Foren einzulesen und das Thema scheint ja sehr komplex zu sein....

            Liebe Grüße und vielen Dank!

            M Offline
            M Offline
            MRaioBroker
            schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
            #37

            @rali2011

            ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...

            ich versuchs mal in aller Kürze.

            Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
            be35cec4-2fe3-4d88-bc63-c3012efcea06-image.png
            ca172005-46a3-4cef-b3bf-c74e84e2541e-image.png

            Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
            0495465d-6824-42e0-bfc3-65776b3b478b-image.png

            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              <variables>
                <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                <field name="CONDITION">ne</field>
                <field name="ACK_CONDITION"></field>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                    <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                    <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                        <field name="OP">MINUS</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                            <field name="OP">MINUS</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                <field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                            <field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                        <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                            <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            

            dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
            Dachflächenertrag ist berechnet

            281923f7-d72a-41c2-ba91-d8ff37290eaa-image.png

            Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
            Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt

            Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
            Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos

            9cd603b6-776d-4e9d-b975-f21cf845840e-image.png
            1b1ea2a8-b686-447e-8652-9e91be988eda-image.png

            Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
            e612333b-e300-4eda-b7f8-5cc72d7bebaf-image.png
            Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig

            R G 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M MRaioBroker

              @rali2011

              ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...

              ich versuchs mal in aller Kürze.

              Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
              be35cec4-2fe3-4d88-bc63-c3012efcea06-image.png
              ca172005-46a3-4cef-b3bf-c74e84e2541e-image.png

              Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
              0495465d-6824-42e0-bfc3-65776b3b478b-image.png

              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                <variables>
                  <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                  <field name="CONDITION">ne</field>
                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                      <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                      <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                          <field name="OP">MINUS</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                              <field name="OP">MINUS</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                  <field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                              <field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                              <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              

              dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
              Dachflächenertrag ist berechnet

              281923f7-d72a-41c2-ba91-d8ff37290eaa-image.png

              Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
              Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt

              Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
              Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos

              9cd603b6-776d-4e9d-b975-f21cf845840e-image.png
              1b1ea2a8-b686-447e-8652-9e91be988eda-image.png

              Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
              e612333b-e300-4eda-b7f8-5cc72d7bebaf-image.png
              Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig

              R Offline
              R Offline
              rali2011
              schrieb am zuletzt editiert von rali2011
              #38

              @mraiobroker

              Danke für die ausführliche Zusammenfassung! Schaue ich mir Heute abend nochmals genauer an.

              Aber nochmals zu meiner wegen der 13007. Gestern Abend waren da tatsächlich passende Werte (Herd + Kochfeld mal an / aus --> Werte haben sich passend geändert)

              Jetzt steht da allerdings eine viel zu große Zahl. Genauso wie Gestern Nachmittag als du zum ersten mal geantwortest hast.

              Unbenannt.jpg

              Da sind wir ja locker im GigaWatt bereich.... Ich weiß nur nicht, was da nicht passt.....

              EDIT: Komischerweise passt es ab und zu wie jetzt gerade wieder:

              90f2b3cd-b9a7-48d7-a334-74349d22a427-grafik.png

              ne halbe Minute Später wieder enorm große Werte

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R rali2011

                @mraiobroker

                Danke für die ausführliche Zusammenfassung! Schaue ich mir Heute abend nochmals genauer an.

                Aber nochmals zu meiner wegen der 13007. Gestern Abend waren da tatsächlich passende Werte (Herd + Kochfeld mal an / aus --> Werte haben sich passend geändert)

                Jetzt steht da allerdings eine viel zu große Zahl. Genauso wie Gestern Nachmittag als du zum ersten mal geantwortest hast.

                Unbenannt.jpg

                Da sind wir ja locker im GigaWatt bereich.... Ich weiß nur nicht, was da nicht passt.....

                EDIT: Komischerweise passt es ab und zu wie jetzt gerade wieder:

                90f2b3cd-b9a7-48d7-a334-74349d22a427-grafik.png

                ne halbe Minute Später wieder enorm große Werte

                M Offline
                M Offline
                MRaioBroker
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                @rali2011
                Verrückt, das habe ich noch nicht beobachtet. Ich würde die Geräte neustarten

                R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MRaioBroker

                  @rali2011
                  Verrückt, das habe ich noch nicht beobachtet. Ich würde die Geräte neustarten

                  R Offline
                  R Offline
                  rali2011
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  @mraiobroker

                  Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R rali2011

                    @mraiobroker

                    Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...

                    M Offline
                    M Offline
                    MRaioBroker
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    @rali2011 sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

                    @mraiobroker

                    Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...

                    Ich beschäftige mich mehr mit der Software das muss jemand anderes beantworten. Im Zweifelsfall hätte ich es bei mir so gemacht, oder Sicherung weg für 20sek aber ohne Gewähr

                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MRaioBroker

                      @rali2011 sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

                      @mraiobroker

                      Kann ich die WR einfach aus und wieder an machen?! Oder muss da etwas besonderes beachtet werden...

                      Ich beschäftige mich mehr mit der Software das muss jemand anderes beantworten. Im Zweifelsfall hätte ich es bei mir so gemacht, oder Sicherung weg für 20sek aber ohne Gewähr

                      R Offline
                      R Offline
                      rali2011
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      @mraiobroker

                      Habe mit dem Chef der Firma gesprochen. Einfach "abschalten" sollte man nicht und es macht auch keinen Sinn. Es gibt da ein genaues Prozedere das eingehalten werden muss und auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt.

                      Werde das Morgen testen und dann berichten ob die Werte nun passen.

                      Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!

                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R rali2011

                        @mraiobroker

                        Habe mit dem Chef der Firma gesprochen. Einfach "abschalten" sollte man nicht und es macht auch keinen Sinn. Es gibt da ein genaues Prozedere das eingehalten werden muss und auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt.

                        Werde das Morgen testen und dann berichten ob die Werte nun passen.

                        Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!

                        G Offline
                        G Offline
                        GombersIOB
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        @rali2011 said in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

                        Falls gewünscht kann ich die Schritte zum Neustart auch gerne hier posten!

                        Sicher, würde mich interessieren.

                        Ich kenne das hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/158136-sungrow-sammelthread-produktmanagement/?pageNo=147

                        Das Runterfahren geht, neben dem iSolarCloud-Zugriff auch über den lokalen WebServer des Wechselrichters.

                        Wobei, der Elektriker, der meine Anlage installiert hat, hat das auch an dem Last-Trenn-Schalter gemacht. Und ich seitdem auch schon zwei oder drei mal.
                        Worin besteht die Gefahr? Sollen Überspannungen vermieden werden.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MRaioBroker

                          @rali2011

                          ja bin aktuell zeitlich echt Land unter...

                          ich versuchs mal in aller Kürze.

                          Also hab den Energiefluss Adapter, der ist so konfigutiert
                          be35cec4-2fe3-4d88-bc63-c3012efcea06-image.png
                          ca172005-46a3-4cef-b3bf-c74e84e2541e-image.png

                          Datenpunkt für Batterie laden oder entladen muss leider per Datenpunkt berechnet werden, Skript siehe hier
                          0495465d-6824-42e0-bfc3-65776b3b478b-image.png

                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <variables>
                              <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                              <field name="CONDITION">ne</field>
                              <field name="ACK_CONDITION"></field>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                                  <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                                  <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                                      <field name="OP">MINUS</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                          <field name="OP">MINUS</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                          <field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                                          <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          

                          dann noch etwas VIS und ein paar kleine einfache Berechnungen, leider alles in Gruppen gebunden und gefixt, kann ich Dir nicht so leicht sagen was ich da alles eingebunden hab.
                          Dachflächenertrag ist berechnet

                          281923f7-d72a-41c2-ba91-d8ff37290eaa-image.png

                          Die Flächen mach ich je Süd- und Nordseite über zwei den zwei gelben Dachlinien mit einem einfachen HTML Widget mit folgendem Inhalt
                          Süd {Voltsuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5010_MPPT_1_Voltage;Amperesuedmppt1:modbus.0.inputRegisters.5011_MPPT_1_Current;(Voltsuedmppt1*Amperesuedmppt1).toFixed(0)} Watt

                          Zweite VIS geht mehr auf historische Daten, zwei echarts und ein paar Monatsdatenpunkte und Tageswerte in Form gepackt
                          Hoffe da kannst Du was rausziehen an Infos

                          9cd603b6-776d-4e9d-b975-f21cf845840e-image.png
                          1b1ea2a8-b686-447e-8652-9e91be988eda-image.png

                          Die Lampe unten rechts ist noch ganz witzig, die leuchtet in jeder View sobald Überschussstrom vorhanden ist, den berechne ich per Skript
                          e612333b-e300-4eda-b7f8-5cc72d7bebaf-image.png
                          Ich muss nun leider wieder, hoffe das hilft Dir ein wenig

                          G Offline
                          G Offline
                          GombersIOB
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          @mraiobroker

                          Hast Du echt eine nach Norden ausgerichtete Panel-Fläche? Ich habe mir das auch mit dem ioBroker-PVForecaster schon mal rechnen lassen und auch mit dem Rechner der EU.

                          Bei dem Rechner der EU komme ich bei Nordausrichtung noch auf knapp 2/3 des Ertrags der Südausrichtung. Das schien mir nicht gerade lohnend. Finanziell ist ja schon die Südausrichtung ein Hoffnungsprojekt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            MRaioBroker
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT MODBUS ioSkripte:

                            ast Du echt eine nach Norden ausgerichtete Panel-Fläche?

                            klar, als Süd kalkuliert war hab ich gefragt was die Erweiterung auf Nord kostet und der Aufschlag war sehr günstig.
                            Die meisten Fixkosten waren da schon gedeckt, WR blieb bei 10KW

                            Ich hab meine Anlage für den Winter konstruiert, da will ich viel Strom, weil da bezahl ich nen Haufen Geld für Strombezug.
                            Also hab ich jetzt viel Dachfläche für den Winter und die zahlt voll in die Amortisationsrechnung ein - außerdem hab ich ein
                            sehr flaches komplett unbeschattetes Dach, muss ich erwähnen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MRaioBroker

                              @kklaus
                              Du musst berechnen, ob die Batterie be oder entladen wird, dass kann Modbus so nicht

                              7772425f-d675-42e6-8f32-a544ae2402c2-image.png

                              Datenpunkt berechnen Skript
                              a95f6b6b-e693-4a25-a2d0-eaf7aaf1bbef-image.png

                              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                <variables>
                                  <variable id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="ehBZF8`0,PKLSMKg__PB" x="-2012" y="-487">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                  <field name="CONDITION">ne</field>
                                  <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="0m^saRA]WjVCQ`9A%2n8">
                                      <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="F`@4}oyq-b-2|/kYbR$U">
                                      <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_arithmetic" id="1Zv4~dL0,_aGpt}7[_kP">
                                          <field name="OP">MINUS</field>
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="d[QgpJU-{V|[)Y8g,,:@">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="5||kb1lHC-qwY!85c3KH">
                                              <field name="OP">MINUS</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="lWjzQ^1^A)~nyY4K}k/%">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="v|oqCDrxh=7lS_fPh~*[">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="hMTHE%-|Fip{Z1M$2d7y">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="pQL:D)uc#*C|yW94;;1U">
                                                  <field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13007_Load_power_</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="LWB:(CTORxv:`-#$RF=q">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="E}0?u4:S)mn)6}@G9fd]">
                                              <field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.13009_Export_power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="(TMX3NmoY?k,I8B2]p?C">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV_Datenpunkte.Berechnung_Batterieentladung_negativ</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="variables_get" id="p$a.=$hGsH%AenyyxPI!">
                                              <field name="VAR" id="(ocA``hXb:ASln87_[5i">PV Akku Be- oder Entladung</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              
                              C Offline
                              C Offline
                              casifa29
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              @mraiobroker Danke dir für das Skript. Aber wie schon von @kklaus erwähnt, muss dies nicht über die "Runnning States" berechnet werden?

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C casifa29

                                @mraiobroker Danke dir für das Skript. Aber wie schon von @kklaus erwähnt, muss dies nicht über die "Runnning States" berechnet werden?

                                M Offline
                                M Offline
                                MRaioBroker
                                schrieb am zuletzt editiert von MRaioBroker
                                #47

                                @casifa29 wir tun uns leichter, wenn wir mit Zitaten arbeiten, sonst weiß ich nicht welches Skript gemeint ist.

                                Hab oben nachgesehen, geht vermutlich um die Batterieladung.
                                Du kannst das berechnen wie Du willst, ich mach´s so und es funktioniert, da ich nicht mal ne running states Auflistung hab und es auch für meine Anwendung nicht nötig ist, lass ich es so.

                                Gruß
                                Matthias

                                G C 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M MRaioBroker

                                  @casifa29 wir tun uns leichter, wenn wir mit Zitaten arbeiten, sonst weiß ich nicht welches Skript gemeint ist.

                                  Hab oben nachgesehen, geht vermutlich um die Batterieladung.
                                  Du kannst das berechnen wie Du willst, ich mach´s so und es funktioniert, da ich nicht mal ne running states Auflistung hab und es auch für meine Anwendung nicht nötig ist, lass ich es so.

                                  Gruß
                                  Matthias

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  GombersIOB
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  @mraiobroker
                                  Das Problem mit den Running-States ist doch, dass man sie nicht zuverlässig hat. Über den WiNet-S-Anschluss (LAN/WLAN) werden sie nicht bereitgestellt. Das ist doch der Grund für das Script-festzustellen ob geladen oder entladen wird.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M MRaioBroker

                                    @casifa29 wir tun uns leichter, wenn wir mit Zitaten arbeiten, sonst weiß ich nicht welches Skript gemeint ist.

                                    Hab oben nachgesehen, geht vermutlich um die Batterieladung.
                                    Du kannst das berechnen wie Du willst, ich mach´s so und es funktioniert, da ich nicht mal ne running states Auflistung hab und es auch für meine Anwendung nicht nötig ist, lass ich es so.

                                    Gruß
                                    Matthias

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    casifa29
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @mraiobroker vielen Dank für dein Antwort und Hilfe

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C casifa29

                                      @mraiobroker vielen Dank für dein Antwort und Hilfe

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      MRaioBroker
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #50

                                      @casifa29
                                      Gerne wobei ich nicht weiß ob ich wirklich geholfen hab 😃
                                      Aber wenn Fragen zum Skript bestehen gerne melden

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        RedBull88
                                        schrieb am zuletzt editiert von RedBull88
                                        #51

                                        Hallo,
                                        kann mir jemand mit einem kleinen Script oder einer Idee weiterhelfen.
                                        Habe den Energiefluss-Erweitert Adapter erfolgreich soweit laufen und auch mit euren Scripten und Hinweisen es hinbekommen, dass beim Akku zwischen Laden und Entladen unterschieden wird.
                                        Soweit so gut.

                                        Nun werde ich, bedingt durch meinen Stromanbieter Tibber vorhaben, dass ich den Akku auch mal vom Netz aus in günstigen Zeiten laden werde. Nun fehlt mir aber die Phantasie, durch welche Quelle ich diesen Fluss darstelle.
                                        Ich hatte mir schon überlegt, dass da wahrscheinlich ein Blockly Script herhalten müsste, nach dem Motte -> Wenn Akkuladung positiv (also geladen wird) und Netzstrom negativ (also Strom aus dem Netz) und PV Ertrag=0, dann wird vom Netz gespeist.
                                        Leider fehlt mir da die Erfahrung, das in Blockly umzusetzen. Könnt ihr da helfen oder mache ich es mir grad viel zu kompliziert und es gibt einen besseren Weg?

                                        Vielen Dank für eure Hilfe

                                        VG Dirk

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • R RedBull88

                                          Hallo,
                                          kann mir jemand mit einem kleinen Script oder einer Idee weiterhelfen.
                                          Habe den Energiefluss-Erweitert Adapter erfolgreich soweit laufen und auch mit euren Scripten und Hinweisen es hinbekommen, dass beim Akku zwischen Laden und Entladen unterschieden wird.
                                          Soweit so gut.

                                          Nun werde ich, bedingt durch meinen Stromanbieter Tibber vorhaben, dass ich den Akku auch mal vom Netz aus in günstigen Zeiten laden werde. Nun fehlt mir aber die Phantasie, durch welche Quelle ich diesen Fluss darstelle.
                                          Ich hatte mir schon überlegt, dass da wahrscheinlich ein Blockly Script herhalten müsste, nach dem Motte -> Wenn Akkuladung positiv (also geladen wird) und Netzstrom negativ (also Strom aus dem Netz) und PV Ertrag=0, dann wird vom Netz gespeist.
                                          Leider fehlt mir da die Erfahrung, das in Blockly umzusetzen. Könnt ihr da helfen oder mache ich es mir grad viel zu kompliziert und es gibt einen besseren Weg?

                                          Vielen Dank für eure Hilfe

                                          VG Dirk

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          MRaioBroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @redbull88

                                          hab den Eintrag erst gesehen. Ist schwierig nachzustellen und nachzuvollziehen, da ich den Akku nie aus dem Netz lade.

                                          Grundsätzlich was ich immer mache wenn´s einfach sein muss und wenn der Energiefluss-Adapter das nicht bereits richtig darstellt...,
                                          dann würde ich mit ein Blockly bauen, welches einen Datenpunkt auf 1 setzt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und auf 0 wenn nicht und
                                          dann die Grafik des Energieflussadapters um ein grafisches Element erweitern, das nur erscheint, wenn der Bedingungsdatenpunkt auf 1 steht
                                          (Sichtbarkeit des Widgets in VIS)

                                          Hoffe das hilft und ist nicht zu spät

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          579

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe