Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. SMA Wechselrichter Modbus Register

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

SMA Wechselrichter Modbus Register

Scheduled Pinned Locked Moved Einsteigerfragen
27 Posts 9 Posters 3.7k Views 7 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Achim Wirtz

    @mirko-hufnagel Zur Zeit lese ich nur aus, für Energieflußadapter und UT-Gerät anzusteuern und bald Visu bzw. Grafana.
    Die Register die ich verwende (21 Register) funktionieren alle.
    Bin noch ziemlich am Anfang in iob.

    Gruß

    Achim

    Mirko HufnagelM Offline
    Mirko HufnagelM Offline
    Mirko Hufnagel
    wrote on last edited by
    #9

    @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
    Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....

    A 3 Replies Last reply
    0
    • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel

      @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
      Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....

      A Offline
      A Offline
      Achim Wirtz
      wrote on last edited by Achim Wirtz
      #10

      @mirko-hufnagel Habe leider noch keinen Batterie-Wechselrichter, daher auch nicht dieses Register.
      Aber ich habe festgestellt, dass beim PV-Wechselrichter nachts bzw. wenn er nichts liefert (abschaltet) die Werte negativ werden bzw. 4294967295, was ich per Blockly dann auf 0 prügele, da sonst die Visu nicht stimmt. Ist wohl ein Bug seitens SMA.
      Blockly.png
      schau mal tagsüber drauf :blush:

      1 Reply Last reply
      0
      • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel

        @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
        Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....

        A Offline
        A Offline
        Achim Wirtz
        wrote on last edited by Achim Wirtz
        #11

        @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
        Blockly2.png

        Edit:

        Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
        Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. :blush:

        K 1 Reply Last reply
        0
        • Mirko HufnagelM Mirko Hufnagel

          @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
          Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....

          A Offline
          A Offline
          Achim Wirtz
          wrote on last edited by
          #12

          @mirko-hufnagel sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

          @mcflyers Funktioniert bei dir dieser hier: modbus.1.inputRegisters.30577_Netzbezug_heute,_in_Wh
          Bei mir liefert der nur: 4294967295 - und der Wert ändert sich auch nicht. Und von diesen habe ich einige....

          Diesen Wert kann der Wechselrichter nicht bekommen, der müsste in Deinem Sunny Home Manager 2.0 abfragbar sein.
          Aber wie erwähnt habe ich kein Batteriewechselrichter und auch kein Sunny Home Manager 2.0.

          1 Reply Last reply
          0
          • A Achim Wirtz

            @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
            Blockly2.png

            Edit:

            Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
            Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. :blush:

            K Offline
            K Offline
            kimukao
            wrote on last edited by
            #13

            @achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:

            @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
            Blockly2.png

            Edit:

            Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
            Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. :blush:

            Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.

            A 1 Reply Last reply
            0
            • K kimukao

              @achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:

              @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
              Blockly2.png

              Edit:

              Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
              Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. :blush:

              Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.

              A Offline
              A Offline
              Achim Wirtz
              wrote on last edited by Achim Wirtz
              #14

              @kimukao sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

              @achim-wirtz said in SMA Wechselrichter Modbus Register:

              @mirko-hufnagel noch ein kleiner Tipp zum Statusregister:
              Blockly2.png

              Edit:

              Da der Status normalerweise immer ok sein sollte, wird der Trigger nicht auslösen und muß manuell ausgelöst werden...
              Daher wäre ich dankbar wenn einer der Leute die schon länger in iob dabei sind, vorschlagen könnten wie man sauber initialisieren könnte.. :blush:

              Einfach den "Falls"-Block kopieren und zusätzlich im Script außerhalb des Trigger-Blocks einfügen. Den bezugnehmenden "Wert"-Baustein in dem Fall natürlich durch "Wert von...." ersetzen. Die Abfrage wird dann einmalig bei jedem Neustart des Scipts durchgeführt.

              Ja, da bringst Du mich auf eine Idee...ich werde wohl einen cron-Trigger einbauen der einmal täglich auslöst, im kopierten Block.

              1 Reply Last reply
              0
              • B Baui67

                Hallo liebe Gemeinde,

                ich habe hier mit einem möglicherweise speziellen Problem zu kämpfen, komme alleine leider nicht weiter und hoffe, daß sich hier ein Mitstreiter findet, der über diese Fragestellung auch schon einmal gestolpert ist.

                Gerne würde ich zu billigen Stromzeiten (ich kaufe Strom bei Tibber zum stündlich unterschiedlichen Preis ein) bei Bedarf und je nach Sinnhaftigkeit meine Batterie laden (oder auch die Entladung der Batterie unterbinden, wenn ich z.b. den billigen Strom zum Autoladen verwenden möchte). Dazu kann ich das auch manuell gut im Sunny Portal einstellen unter Konfiguration-Anlageneigenschaften-Parameter und dann im Bereich "Zeitfenstersteuerung zum Laden eines Batteriespeichers". Nun habe ich den Wunsch, dies automatisiert aus dem ioBroker heraus zu machen. Dazu benötige ich die entsprechenden Register im Modbus. Leider gibt es bei SMA nur unstringente Dokumentationen über die Register und auch der dortige Support stellt sich tot.

                Meine Frage wäre nun, on jemand die gleiche Fragestellung schon einmal hatte und ggf. auch eine Hilfestellung leisten könnte. Auch eine Lösung über einen Adapter zum Sunny Portal könnte ein Weg sein. Bisher bin ich hier leider nicht erfolgreich gewesen.

                Danke schonmal an die wenigen, die hier evtl. weiterhelfen können.

                Im Screenshot ist zu erkennen, welche Zahlen ich ändern müsste.
                Screenshot 2022-12-29 172350.jpg

                Viele Grüße

                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                wrote on last edited by
                #15

                @baui67

                Hallo,

                ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).

                Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

                19581ac8-e8b1-44c7-8c61-c90c2a33bea7-grafik.png

                Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
                64e21303-c0a0-4474-9929-c0033045bc07-grafik.png

                Danke :)
                Georg

                HomoranH A 2 Replies Last reply
                0
                • GoerschG Goersch

                  @baui67

                  Hallo,

                  ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).

                  Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

                  19581ac8-e8b1-44c7-8c61-c90c2a33bea7-grafik.png

                  Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
                  64e21303-c0a0-4474-9929-c0033045bc07-grafik.png

                  Danke :)
                  Georg

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #16

                  @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

                  Holding-register?

                  ja, auch an der 4xxxx zu erkennen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • GoerschG Goersch

                    @baui67

                    Hallo,

                    ich häng mich hier mal dran - leider lese ich keine Lösung der ursprünglichen Frage (sorry, wenn ich es überlesen habe).

                    Schaue ich in die Doku der SMA Modbus Schnittstelle, sollte das sich mit dem Register 40236 machen lassen

                    19581ac8-e8b1-44c7-8c61-c90c2a33bea7-grafik.png

                    Wo muss ich diesen Parameter jetzt in der Modbus Instanz parametrieren? Der Wert soll ja geschrieben werden - Holding-register?
                    64e21303-c0a0-4474-9929-c0033045bc07-grafik.png

                    Danke :)
                    Georg

                    A Online
                    A Online
                    ag
                    wrote on last edited by
                    #17

                    @goersch
                    Hallo an Alle.
                    Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
                    Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
                    Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

                    Holdingregister-BW.png

                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                    GoerschG 1 Reply Last reply
                    0
                    • A ag

                      @goersch
                      Hallo an Alle.
                      Habe selbst einen Sunny Island Batterie Wechselrichter.
                      Diesem kann man über Modbus vorgeben mit welcher Leistung er laden oder entladen soll.
                      Die Register sind ReadOnly und müssen alle 5 minuten beschrieben werden da der sonst wieder in den Automatikbetrieb wechselt.

                      Holdingregister-BW.png

                      GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      wrote on last edited by Goersch
                      #18

                      @ag
                      Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

                      b2024875-16fa-4e46-91ad-5d343c06274e-grafik.png

                      Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
                      0a5a2d24-8877-47d9-9bd3-7555a5f0b6a3-grafik.png

                      Nachtrag:
                      40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • GoerschG Goersch

                        @ag
                        Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

                        b2024875-16fa-4e46-91ad-5d343c06274e-grafik.png

                        Ich bin jetzt noch auf das hier gestossen:
                        0a5a2d24-8877-47d9-9bd3-7555a5f0b6a3-grafik.png

                        Nachtrag:
                        40151 und 40149 scheinen bei mir nicht verfügbar; stehen "Defaults" drin

                        A Online
                        A Online
                        ag
                        wrote on last edited by
                        #19

                        @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

                        @ag
                        Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

                        Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt

                        Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                        /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                        js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                        GoerschG 1 Reply Last reply
                        0
                        • A ag

                          @goersch sagte in SMA Wechselrichter Modbus Register:

                          @ag
                          Dh. Du setzt 40151 auf 803 und 40149 dann auf die gewünschte Leistung?

                          Ja, wobei negativer Wert in 40149 den Akku lädt uund positiver Wert entlädt

                          GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          wrote on last edited by
                          #20

                          @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt :(

                          1b15e5c0-5672-4485-adaf-86d2e7c6e180-grafik.png

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • GoerschG Goersch

                            @ag doof, das wäre einfach gewesen - die scheinen bei meinem Modell nicht unterstützt :(

                            1b15e5c0-5672-4485-adaf-86d2e7c6e180-grafik.png

                            A Online
                            A Online
                            ag
                            wrote on last edited by
                            #21

                            @goersch
                            Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

                            zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
                            und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                            GoerschG arteckA 2 Replies Last reply
                            0
                            • A ag

                              @goersch
                              Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

                              zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
                              und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

                              GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              wrote on last edited by
                              #22

                              @ag
                              Danke - werde ich mal versuchen. Ich wollte erst mal alle Register lesen und sehen, ob da wo ich was reinschreiben will auch was sinnvolles drin steht.

                              Wenn die WriteOnly sind, dann geht das natürlich nicht.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A ag

                                @goersch
                                Lass dich nicht von den Zahlenwerten irritieren, diese register können nur beschrieben werden und geben bei lesezugriff müll zurück

                                zeige mal bitte deine Konfiguration der DPs
                                und die Einstellungen der Holdingregister im Adapter

                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #23

                                @ag 126f12d2-c31d-4218-a648-43299f4db54b-grafik.png

                                wo steht das dass die write only sind..

                                RW = read/write

                                @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • arteckA arteck

                                  @ag 126f12d2-c31d-4218-a648-43299f4db54b-grafik.png

                                  wo steht das dass die write only sind..

                                  RW = read/write

                                  @Goersch und vorsicht.. RW register sollte man nicht so oft beschreiben..

                                  A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  wrote on last edited by
                                  #24

                                  @arteck

                                  In der Doku zu meinem Wechselrichter

                                  Screenshot 2024-01-27 095702.png

                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                  arteckA 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ag

                                    @arteck

                                    In der Doku zu meinem Wechselrichter

                                    Screenshot 2024-01-27 095702.png

                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    Developer Most Active
                                    wrote on last edited by arteck
                                    #25

                                    @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden

                                    beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten

                                    zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                    GoerschG 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • arteckA arteck

                                      @ag es ist Wechselrichter abhänging.. deshlab vorsichtig mit der Aussage.. deshalb immer in die richtige Doku schauen Typ aussuchen und erst dann entscheiden

                                      beschreibst du ein RW Register zu oft geht dir der Speicher flöten

                                      GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      wrote on last edited by
                                      #26

                                      @arteck @ag

                                      Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                                      In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.

                                      Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.

                                      Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?

                                      GoerschG 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • GoerschG Goersch

                                        @arteck @ag

                                        Es gibt bei SMA online leider keine Beschreibung der modbus Parameter meines Umrichters (SI4.4M-11). Ich finde nur Doku zu der -12 und -13 Variante.
                                        In einem anderen Forum habe ich auch gelesen, dass anscheinend die beiden Parameter bei einigen Modellen WO sind.

                                        Habe beim SMA Support nach entsprechendem Dokument gefragt; mal sehen, ob da was kommt. Vorher wollte ich nix rumprobieren; ist mir zu heikel.

                                        Vielleicht hat hier jemand ein SMA Dokument des modbus der -11 Variante?

                                        GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        wrote on last edited by
                                        #27

                                        Ich habe Info von SMA erhalten. Die beiden Parameter sind bei meinem Modell tatsächlich WO und können damit verwendet werden :)

                                        Die entsprechende Doku ist online und etwas versteckt:

                                        • www.sma.de
                                          -- Service & Support
                                          --- Downloads
                                          ---- Archive
                                          ----- SI3.3M-11 / SI4.4M-11
                                          ------ Parameter / Modbus
                                          ------- Technische Information - Modbus®-Schnittstelle

                                        in dem ZIP befindet sich dann eine Excel-Tabelle, die die modbus Register für folgende Geräte enthält:
                                        50693d79-80f2-4252-8918-96a781072114-grafik.png

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        439

                                        Online

                                        32.4k

                                        Users

                                        81.5k

                                        Topics

                                        1.3m

                                        Posts
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Login

                                        • Don't have an account? Register

                                        • Login or register to search.
                                        • First post
                                          Last post
                                        0
                                        • Home
                                        • Recent
                                        • Tags
                                        • Unread 0
                                        • Categories
                                        • Unreplied
                                        • Popular
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe