  5. gelöst: Variable schalten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    472

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    392

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    978

gelöst: Variable schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • YunaKatoY YunaKato

    @yunakato

    ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz

    @yunakato sagte in Variable schalten:

    @homoran sagte in Variable schalten:

    @yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
    So ?
    7f7588b9-1ce7-4eff-8afb-5a567d56a8ef-image.png

    Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :3030ba52-f2c1-4063-b369-788ac0f33bc6-image.png

    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    schrieb am zuletzt editiert von DJMarc75
    #7

    @yunakato so vielleicht ?

    Screenshot 2022-12-14 183315.png

    Aber wie @Homoran schon schrieb fehlen da noch Infos !

    EDIT: Werte der Variable natürlich erst wahr, dann falsch 😀

    Lehrling seit 1975 !!!
    Beitrag geholfen ? dann gerne ein upvote rechts unten im Beitrag klicken ;)
    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • DJMarc75D DJMarc75

      @yunakato so vielleicht ?

      Screenshot 2022-12-14 183315.png

      Aber wie @Homoran schon schrieb fehlen da noch Infos !

      EDIT: Werte der Variable natürlich erst wahr, dann falsch 😀

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #8

      @djmarc75 sagte in Variable schalten:

      so vielleicht

      ich denke/glaube/vermute dass die Pumpe nicht bei jedem größer gestartet werden soll.

      Außerdem vermute ich dass auch ein anderer Abbruchgrund (z.B. wenn der ominöse Wert bereits nach 5 Minuten unter einem bestimmten Level liegt) hinzukommen könnte

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • YunaKatoY YunaKato

        Hänge gerade fest ..

        Alle 3 Minuten wird ein Wert erwartet. Falls Wert größer als vorheriger soll Variable "Pumpe" für min. 60 Minuten TRUE, nach Zeitablauf auf FALSE umschalten.

        So kann das aber nicht funktionieren da IMHO bei jedem Treffer ein neuer Timeout erzeugt wird. Benötige hier eure Unterstützung.

        4b047179-fcbb-40ab-85fe-db9a1d10411e-image.png

        var Pumpe, timeout;
        
        on({id: [].concat(['alias.0.Zaehlerstaende.gas.value']), change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var oldValue = obj.oldState.val;
          Pumpe = true;
          timeout = setTimeout(async function () {
            Pumpe = false;
          }, parseInt(600000));
        });
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #9

        @yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"

        Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.

        Bild_2022-12-14_184902397.png

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @yunakato sagte: soll Variable "Pumpe"

          Mit einer Skriptvariablen wird keine Pumpe geschaltet. Dazu muss man einen Datenpunkt steuern, der die Pumpe schaltet.

          Bild_2022-12-14_184902397.png

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #10

          @paul53 Das kommt auch noch!

          Aber es ist schon mal sehr gut, dass im Skript erst mit Variablen gearbeitet wird und erst zum Schluss der DP auf den Wert der Variable gesetzt wird.

          Bis dahin halte ich es für eine Trockenübung.

          Edit: das war vor deinem EDIT!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • YunaKatoY YunaKato

            @yunakato

            ne das war zu schnell geantwortet: Du meinst, das vor setz

            @yunakato sagte in Variable schalten:

            @homoran sagte in Variable schalten:

            @yunakato dann stell doch vorweg ein falls Pumpe = falsch
            So ?
            7f7588b9-1ce7-4eff-8afb-5a567d56a8ef-image.png

            Das auch noch :-) danke ! Neuer Versuch :3030ba52-f2c1-4063-b369-788ac0f33bc6-image.png

            YunaKatoY Offline
            YunaKatoY Offline
            YunaKato
            schrieb am zuletzt editiert von
            #11

            @homoran sagte in Variable schalten:

            ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
            Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
            Was willst du denn machen?

            tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
            also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.

            Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • YunaKatoY YunaKato

              @homoran sagte in Variable schalten:

              ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
              Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
              Was willst du denn machen?

              tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
              also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.

              Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #12

              @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .

              Ja, der Anlagenfrostschutz.

              @yunakato sagte in Variable schalten:

              Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

              Weshalb nur 60 Minuten?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              YunaKatoY 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • YunaKatoY YunaKato

                @homoran sagte in Variable schalten:

                ist das wirklich alles? oder kommt da noch einiges an Eckpunkten hinzu?
                Das scheint mir nämlich nicht ausreichend/ eindeutig zu sein.
                Was willst du denn machen?

                tue mich schwer mit der Beschreibung .. aber du hast Recht.
                also.. mit Homatic-Script wird eine Heizungs-Umwälzpumpe für einen sekundären Kreis (Fußboden) zeitgesteuert geschaltet. 06:00 an und 18:00 Uhr aus. Die Gas-Therme feuert ebenfalls, eingestellt auf "Tag 06:00 | Nacht 18:00" nur tagsüber. Die Umwälzpumpe ist also Nachts aus.

                Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht . Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #13

                @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
                Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
                der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.

                Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

                Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
                Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .

                  Ja, der Anlagenfrostschutz.

                  @yunakato sagte in Variable schalten:

                  Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

                  Weshalb nur 60 Minuten?

                  YunaKatoY Offline
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKato
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #14

                  @paul53 sagte in Variable schalten:

                  Weshalb nur 60 Minuten?

                  intuitiv bestimmt

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @yunakato sagte: Bei den niedrigen Temperaturen feuert die Therme aber auch in der Nacht .

                    Ja, der Anlagenfrostschutz.

                    @yunakato sagte in Variable schalten:

                    Entsprechend würde ich gerne die Pumpe bei "Gasverbrauch" einschalten

                    Weshalb nur 60 Minuten?

                    YunaKatoY Offline
                    YunaKatoY Offline
                    YunaKato
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #15

                    @paul53

                    @homoran sagte in Variable schalten:

                    Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?

                    Zählerstand des Gaszähler ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
                      Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
                      der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.

                      Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

                      Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
                      Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #16

                      @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

                      Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?

                      @yunakato sagte in Variable schalten:

                      Zählerstand des Gaszähler ..

                      Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

                        Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?

                        @yunakato sagte in Variable schalten:

                        Zählerstand des Gaszähler ..

                        Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                        YunaKatoY Offline
                        YunaKatoY Offline
                        YunaKato
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #17

                        @paul53

                        @paul53 sagte in Variable schalten:

                        Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                        es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png

                        Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • YunaKatoY YunaKato

                          @paul53

                          @paul53 sagte in Variable schalten:

                          Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                          es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png

                          Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #18

                          @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

                          Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                          Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?

                          @yunakato sagte in Variable schalten:

                          4 weitere Sensoren

                          Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.

                          Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

                            Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
                            Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?

                            @yunakato sagte in Variable schalten:

                            4 weitere Sensoren

                            Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.

                            Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                            YunaKatoY Offline
                            YunaKatoY Offline
                            YunaKato
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #19

                            @paul53 sagte in Variable schalten:

                            Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                            Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                            ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

                            Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

                            HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • YunaKatoY YunaKato

                              @paul53 sagte in Variable schalten:

                              Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                              Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                              ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

                              Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #20

                              @yunakato sagte in Variable schalten:

                              Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert)

                              hier mal meine Therme
                              Screenshot_20221214-190646_Firefox.jpg

                              nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
                              hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • YunaKatoY YunaKato

                                @paul53 sagte in Variable schalten:

                                Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
                                Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

                                ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

                                Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #21

                                @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.

                                Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • paul53P paul53

                                  @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.

                                  Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKato
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #22

                                  @paul53 sagte in Variable schalten:

                                  Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                                  das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)

                                  Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                                  .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.

                                  das war die ursprüngliche Idee..

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • YunaKatoY YunaKato

                                    @paul53 sagte in Variable schalten:

                                    Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                                    das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)

                                    Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                                    .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.

                                    das war die ursprüngliche Idee..

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #23

                                    @yunakato sagte in Variable schalten:

                                    weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.

                                    @paul53 sagte in Variable schalten:

                                    Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                                    du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @yunakato sagte in Variable schalten:

                                      weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.

                                      @paul53 sagte in Variable schalten:

                                      Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                                      du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam

                                      YunaKatoY Offline
                                      YunaKatoY Offline
                                      YunaKato
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #24

                                      @homoran @paul53

                                      Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                                      ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;

                                      let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                                      let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                                      var log = false;
                                      
                                      on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                                          if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                                              if (log) {console.log("Pumpe an")};
                                              setState (SV_HZPumpe,true);
                                              var t = setTimeout( function () {
                                                  setState (SV_HZPumpe,false);
                                                  if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                                              }, 1800000);  // 30 Minuten
                                          }
                                      });
                                      
                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • YunaKatoY YunaKato

                                        @homoran @paul53

                                        Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                                        ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;

                                        let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                                        let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                                        var log = false;
                                        
                                        on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                                            if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                                                if (log) {console.log("Pumpe an")};
                                                setState (SV_HZPumpe,true);
                                                var t = setTimeout( function () {
                                                    setState (SV_HZPumpe,false);
                                                    if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                                                }, 1800000);  // 30 Minuten
                                            }
                                        });
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #25

                                        @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss

                                        Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss

                                          Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.

                                          YunaKatoY Offline
                                          YunaKatoY Offline
                                          YunaKato
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #26

                                          @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          536

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe