  5. gelöst: Variable schalten

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    472

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    391

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    978

gelöst: Variable schalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @yunakato Ich hoffe du hast zumindest eine Systemtrennung!
    Was wäre denn die Messgröße mit der du feststellst ob die Therme feuert?
    der Beschreibung nach istcdas ein HM Sensor.

    Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

    Abgesehen davon sind die abgesetzten Fühler relativ träge.
    Spiele damit auch gerade rum, aber nur zum lesen, nicht zum steuern.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #16

    @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

    Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?

    @yunakato sagte in Variable schalten:

    Zählerstand des Gaszähler ..

    Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @homoran sagte: Da sind 3 Minuten viel zu lange um die Umwälzpumoe zu starten. Bis dahin hatt due Übertemperatursicherung bereits (hoffentlich) die Therme abgeschaltet.

      Wenn die FBH der einzige Wärmeabnehmer ist, trifft es zu. Ich vermute mal, dass es weitere Wärmeabnehmer gibt?

      @yunakato sagte in Variable schalten:

      Zählerstand des Gaszähler ..

      Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

      YunaKatoY Offline
      YunaKatoY Offline
      YunaKato
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @paul53

      @paul53 sagte in Variable schalten:

      Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

      es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png

      Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • YunaKatoY YunaKato

        @paul53

        @paul53 sagte in Variable schalten:

        Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

        es gibt 4 weitere Sensoren die man nutzen könnte 5961bd7d-1464-4a4b-bc59-aa4ea2cbb79c-image.png

        Vorlauf/Rücklauf - Primär/ und Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #18

        @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

        Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
        Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?

        @yunakato sagte in Variable schalten:

        4 weitere Sensoren

        Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.

        Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @yunakato sagte: Vorlauf/Rücklauf - Sekundär.

          Ist ein Wärmetauscher zwischen Primär- und Sekundärkreislauf eingebaut? Na klar, wenn er einen anderen statischen Druck hat.
          Was hängt sonst noch am Primärkreislauf?

          @yunakato sagte in Variable schalten:

          4 weitere Sensoren

          Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.

          Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

          YunaKatoY Offline
          YunaKatoY Offline
          YunaKato
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @paul53 sagte in Variable schalten:

          Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
          Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

          ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

          Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • YunaKatoY YunaKato

            @paul53 sagte in Variable schalten:

            Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
            Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

            ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

            Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #20

            @yunakato sagte in Variable schalten:

            Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert)

            hier mal meine Therme
            Screenshot_20221214-190646_Firefox.jpg

            nach 2 1/2 Minuten hat sie 65-70°C im Primärkreislauf, obwohl Wärme abgeführt wird.
            hier der Sekundärkreislauf hinter dem Wärmetauscher.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • YunaKatoY YunaKato

              @paul53 sagte in Variable schalten:

              Was sind das für Sensoren? HomeMatic-Funksensoren senden nur alle ca. 2,5 Minuten.
              Du hast nicht die Außentemperatur als Messwert zur Verfügung?

              ja - Sensoren sind HM-WDS30. Außentemperatur auch per HM HmIP-STHO und Temperatur AußenFühler- Therme über Adapter Vaillant

              Aber ich wollte keine Wissenschaft daraus machen. Einfach bei positiver Zählerstand Änderung (wird alle 3 Minuten aktuelisiert) Variable schalten

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.

              Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @yunakato sagte: ich wollte keine Wissenschaft daraus machen.

                Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                YunaKatoY Offline
                YunaKatoY Offline
                YunaKato
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @paul53 sagte in Variable schalten:

                Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)

                Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.

                das war die ursprüngliche Idee..

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • YunaKatoY YunaKato

                  @paul53 sagte in Variable schalten:

                  Dann lass die Pumpe unterhalb einer bestimmten Außentemperatur durchlaufen.

                  das ist auch möglich , letztendlich kann man die Pumpe unabhängig von Parametern 24h laufen lassen. ..die 5 Watt machen es nicht :-)

                  Ich habe aber noch ganz verstanden, weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.
                  .. Zählerstand > vorherigem Wert dann Variable "Pumpe" für eine Stunde "true" ... ansonsten false.

                  das war die ursprüngliche Idee..

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @yunakato sagte in Variable schalten:

                  weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.

                  @paul53 sagte in Variable schalten:

                  Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                  du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @yunakato sagte in Variable schalten:

                    weshalb der Gaszählerstand nicht als Indikator herhalten kann.

                    @paul53 sagte in Variable schalten:

                    Der ändert sich auch zu langsam, wenn es keine weiteren Wärmeabnehmer gibt.

                    du schriebst doch außerdem das der Wert nur alle 3 Minuten aktualisiert wird. Das ist zu langsam

                    YunaKatoY Offline
                    YunaKatoY Offline
                    YunaKato
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @homoran @paul53

                    Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                    ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;

                    let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                    let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                    var log = false;
                    
                    on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                        if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                            if (log) {console.log("Pumpe an")};
                            setState (SV_HZPumpe,true);
                            var t = setTimeout( function () {
                                setState (SV_HZPumpe,false);
                                if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                            }, 1800000);  // 30 Minuten
                        }
                    });
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • YunaKatoY YunaKato

                      @homoran @paul53

                      Per trail and error habe ich diese paar Zeilen Code erzeugt - hat etwas gedauert - i ch bin mir aber noch unsicher
                      ob Timeout zurückgesetzt werden muss vielleicht mit: clearTimeout(t); oder t = null;

                      let id_gaszaehler = "alias.0.Zaehlerstaende.gas.value";  //Zaehlerstand
                      let SV_HZPumpe = "hm-rega.0.25975";  //ccu Systemvariable -HZPumpe
                      var log = false;
                      
                      on({id: id_gaszaehler, change: 'gt'}, function(obj) {
                          if(compareTime("18:00", "06:00", "between") && !getState(SV_HZPumpe).val) {
                              if (log) {console.log("Pumpe an")};
                              setState (SV_HZPumpe,true);
                              var t = setTimeout( function () {
                                  setState (SV_HZPumpe,false);
                                  if (log) {console.log("Pumpe aus")};
                              }, 1800000);  // 30 Minuten
                          }
                      });
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss

                      Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @yunakato sagte: unsicher ob Timeout zurückgesetzt werden muss

                        Die Prüfung auf ausgeschaltete Pumpe sollte ausreichen, wenn die Pumpe nicht auch an anderer Stelle geschaltet werden kann.

                        YunaKatoY Offline
                        YunaKatoY Offline
                        YunaKato
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @paul53 Danke! .. lasse ich so testweise laufen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        574

                        Online

                        32.8k

                        Benutzer

                        82.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe