[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
-
@sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.
-
@matis Vielen Dank, das hat funktioniert!
-
Hallo zusammen,
ich möchte mich ebenfalls dem Projekt Wärmepumpe über Modbus im IoBroker auslesen widmen. Leider waren alle meine Versuche bis jetzt erfolglos.
Ich habe eine Dimplex System M Comfort installiert, welche auch einen Netzwerkanschluss besitzt (Universal Hardware Interface). Software Update und Zugriff über App/Cloud funktioniert auch.
=> Wie finde ich heraus ob auch eine Modbus Schnittstelle zur Verfügung steht ? Das hier oft erwähnte NPWM Modul sagt mir nichts im Bezug auf meine WäPu.Mein IoBroker läuft im Docker auf einer Synology und den Modbus Adapter habe ich auch installiert. Verbindung bekomme ich aber mit den Standardeinstellungen die auch hier im Thread gepostet sind nicht.
Ich bin für jeden Anhaltspunkt dankbar.
Viele Grüße
-
@matis Hallo, ich möchte auch gerne meine Dimplex über Modbus tcp steuern insbesondere die SG Ready Funktion. Der Rest läuft schon. Ich nutze allerdings Loxone und nur sekundär iobroker - Nun würde ich die Wärmepumpe gerne direkt in Loxone einbinden.
Ich habe im Grunde 2 Fragen:
Wie kann es sein das die Adresse 3 zum einen für den SmartGrid Status grün genutzt wird, aber auch für die Temperatur des Warmwasser?
Kann mir jemand mit den Einstellungen in Loxone helfen? Befehl? Datentyp?Danke!
-
Smart Grid 3/4 sind Diskrete Ausgänge,
Warmwasser 3 ist ein holding Register! -
Hallo an alle Dimplexer
gibt es jemanden der alles über die Dimplex mit Modbus -Steuerung posten kann?
- Steuerung über Photovoltaik Smart Grid 3/4
- Steuerung der Warmwasser Aufbereitung
- Stuerung der WP start / stop Funktion usw.
Ich meine die kompletten Funktionen die mit Modbus angezeigt aber auch gesteuert werden können.
Glaube da wär einigen etwas geholfen und wir hätten eine komplette Anleitung,.
jetzt ist alles Tröpfchenweise und jeder hat etwas dabei mmitzuteilen oder zu ergänzen.....danke an alle
-
@peppi
Na so generell ("alles") geht da leider nicht.
Dimplex Stärke ist die Software leider nicht, deshalb ist die Doku lückenhaft und teilweis auch nicht ganz korrekt.
Es ist auch nicht durchgängig, sondern abhängig von Deinem Modell und Deiner Software-Version.
Ein guter Anfang ist diese Seite:
http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
Dort findest du die wichtigsten Register. Die kannst Du dann abfragen und die Ausgänge und Holding Register ggfls. auch beschreiben.
Damit kannst Du Dir eine schöne Anzeige für Deine Wärmepumpe bauen.
Bei meiner Firmware geht z.B. Smart Grid nur teilweise. Deshalb habe ich mir dann ein paar Java-Scripte geschrieben um abhängig von Parametern der Photovoltaik die Hysterese und die Warmwasser-Soll-Temperatur direkt zu ändern. So erreiche ich dann auch eine Smart Grid Funktion, aber eben individueller.Meine Wärmepumpen-Werte Seite sieht z.B. so aus:
Dort kann ich direkt auch den Modus und die HK1-Verschiebung verstellen oder das WW auf max. 55° Grad laden.D.h. Du mußt herausbekommen, welche Register für deine WP die richtigen sind, da hilft Dir der obige Link und dann ausprobieren, ausprobieren.
-
@matis
hallo matis ich habe noch ein paar Fragen an dich, hoffe du kannst mir helfen.Ich möchte nun meine Wärmepumpe Dimplex (Warmwasseraufbereitung) über die Photovoltaik Solaredge direkt ansteuern (Smart-Enery) , das heisst: ==> wenn genug Strom produziert wird, soll WW aufgeheizt werden.
Dazu hat mir mein Installateur folgendes Netzwerk Relais.-Modul abgegeben und mitgeteilt, dass solle mit diesem gehen. Ich kenne mich da zu wenig aus, kannst due mir da weiterhelfen?
Modul ist das ;
Expert Net Control 2312-13 switchable relay outputs
Energy metering per output
Interface for optional sensors or RS232
DIN-rail mounting in switch cabinets
Connection by PTR multiconnectors
Free smartphone app for remote access -
@peppi
Da gibt es zwei Möglichkeiten,
a) du stellst die Max. WW-Temp in deiner WP Steuerung auf den Wert auf den du bei Sonnenüberschuß gerne aufgeheizt haben möchtest. Dann müsstest Du per Iobroker nur das Smart-Grid FLag auf grün setzen und solange das gesetzt ist, heißt er dann bis zur Max. Temp. hoch.
b) Du setzt direkt die WW-Solltemperatur per Iobroker auf einen höheren Wert als du ihn normal hast solange genug PV vorhanden ist und setzt sie wenn nicht mehr wieder auf den alten Wert.Smart-Grid grün ist bei mir Adresse 3 diskrete Ausgänge
WW-Soll ist 5047 holding Register
WW-Max ist 5048 holding Register
Noch ein Tipp, damit die WP die Werte annimmt mußt die Register mit dem entsprechenden Wert und FALSE beschreiben. True setzt die WP nach erfolgter Änderung als Bestätigung selbst.
Wenn du den Wert gleich mit TRUE beschreibst wird er nicht gesetzt. -
@matis
Hi matis
meine Frage war noch nicht komplett, ich habe sie oben nochmals ergänzt, es geht mir vor allem um ein externes Gerät.Sorry und danke
-
@peppi
Das ist einfach nur irgendein TCP/IP Fernwirkrelai.
Wenn die Relais mit den Smart-Grid EIngängen der DImplex verbunden sind, könntest Du die Relais per IOBroker steuern, wenn das Ding z.B. Modbus kann und es dazu Angaben gibt.
Also alles in allem, das ist Mist oder eine schöne Ausrede eines Heizungsbauers!
Entweder er baut dir das Original DImplex IP-Modul (NWPM-Modul) ein das du per Iobroker steuern kannst oder das wird beliebig komplex ohne die Infos zu deinem Firnwirkrelai.
Ich kann dir mit dem Fernwirkrelai nicht helfen, das ist viel zu zeitintensiv und hat mit der Dimplex erst mal gar nichts zu tun, sorry. -
@matis
hi herzlichen Dank für deine Antwort.
Die DImplex NWPM habe ich schin und es funktioniert soweot.
Mein frage bezog sich nur auf di3e WP Eischaltung über dieses TCP-IP Relais von der Photovoltaik zu steuern.
Aber ich glaube auch, es ist besser die Originalen Teile zu benutzen...
Ich lege dir mal mein Schema dazu dann ist es übersichtlicher, was ich meine.
Danke trotzdem. -
@peppi Na, wenn deine WP das Relai per FUnk steuert und das Relai den SMart-Grid EIngang der Wärempumpe, was machst du dann mit IOBroker rum? Das ist doch dann völlig doppeltgemoppelt.
Dann stellst Du WW-Max auf die Ladetemp bei PV Überschuß und das wars. -
@matis
PS ich habe 3 Installationen mit Photovoltaik und WP....
1 x ist nur iobroker (meine)!
2 x sind über eben diese Lösung, weil die leute da, kein iobroker haben/wollen.thx
-
@peppi
Dann verstehe ich dein Problem nicht. Entweder Oder.
Das Relai per iobroker zu steuern macht keinen Sinn. -
Hallo zusammen,
ich bin seit neuestem auch in iobroker eingestiegen, habe schon viele Probleme dank Youtube und diesem Forum gelöst bekommen.
Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, was mich schon Tagelang beschäftigt.Ich habe das NWPM Erweiterungsmodul für meinen WPM 2006 gekauft und installiert.
Ich kann auch Daten über das Webinterface von Dimplex auslesen.
Wenn ich aber den Modbus Adapter starte bricht die Verbindung mit dem Netzwerk ab.
Erst wenn ich das Netzwerkkabel aus- und wieder einstecke steht die Verbindung wieder.Zur Info:
Ich habe schon einen anderen Modbus Adapter installiert, mit dem ich die Daten von meinem E3/DC auslese, was einwandfrei funktioniert.
Der Softwarestand des WPM ist L20.4 und in den Netzwerkeinstellungen steht "Protokoll" auf LAN.Eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich meine Heizungsanlage endlich Visualisieren kann?
-
@hans_m
Hi, das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren.Erst Frage: Hast du auf der Dimplex das Plugin für die App installiert? Wenn ja, abschalten und löschen. Die bringt das NWPM Modul an seine Grenzen und sobald zusätzlich Last entsteht, hängt sich das NWPM auf. Sehr schlecht programmiert. Dimplex wird das aber nicht zugeben, sonst müßten sie die alten NWPM austauschen.
Zweite Frage: wie hast du den Modbus Adapter konfiguriert?
-
@matis
Der Adapter ist wie folgt konfiguriert:
habe aber auch schon "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten" probiert, leider ohne Erfolg
Also ich selbst habe nichts installiert. Wo kann ich das sehen bzw. löschen?
-
@hans_m Das mußt Du auf jeden Fall ändern, sonst kann es nicht gehen (Ohne Alias und nicht 16 Bit!)
Zeig mal deine Ausgänge und Holding Register.Hier mal die erste Seite meiner Konfig:
-
@hans_m ... und Systemeinstellungen, Firmware, Plugins auf der Dimplex Seite. Dort siehst das Plugin.
Wenn Du davon aber nichts weißt, ist es auch nicht installiert. Oder greifst Du per Mobil-App auf deine Dimplex zu?