  4. [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    506

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
105 Posts 24 Posters 26.6k Views 20 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S sascho

    Hallo zusammen,

    welche Mod-Bus Karte verwendet Ihr für die Anbindung?
    Die Dimplex 339410?
    Ich habe bereits eine Dimplex 356960 verbaut, über die ich nicht auf die WP über Mod-Bus zugreifen kann - vermutlich weil sie nur LAN kann.

    Auf dieser Loxone Seite werden die verschiedenen Kartentypen erklärt. Auf der Modbus Seite ist aber vermutlich die falsche Artikelnummer angegeben:
    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex

    Dimplex Katalog
    c59b0fbe-2056-4955-bbed-a3f73a8a4f3a-image.png

    M Offline
    M Offline
    Matis
    wrote on last edited by
    #30

    @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

    d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

    S 1 Reply Last reply
    0
    • ckossendeyC ckossendey

      @backons Hi, hast du das Problem lösen können? Ich bekomme leider dieselbe Fehlermeldung. Danke!

      M Offline
      M Offline
      Matis
      wrote on last edited by
      #31

      @ckossendey

      Ja konnte ich:

      // 1.HK Absenkung
      setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 1, false);
      // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

      // 1.HK Anhebung
      setState ('modbus.1.holdingRegisters.5065_Push-Wert-vorab', 2, false);
      // 5 Sek. warten, bis Datenpunkte angelegt und stabil sind

      Entscheidend war das abwarten, bis intern die Werte geladen sind und dass der Datenpunkt als false gesetzt wird.
      Dann kannst Du die Werte auf 5066ff. abfragen.

      1 Reply Last reply
      0
      • M Matis

        @sascho NWPM kann ganz sicher modbus

        d9d75793-5055-4c68-ac6c-98d93518cf99-grafik.png

        S Offline
        S Offline
        sascho
        wrote on last edited by
        #32

        @matis
        Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

        Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

        M 1 Reply Last reply
        0
        • S sascho

          @matis
          Vielen Dank! Das hat jetzt geklappt.

          Gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung wie man den ID1 Eingang für die PV Smartgridanlage per Modbus schalten kann?

          M Offline
          M Offline
          Matis
          wrote on last edited by
          #33

          @sascho
          Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
          Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
          Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
          D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
          Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
          Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
          Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

          S peppiP 2 Replies Last reply
          0
          • M Matis

            @sascho
            Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
            Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
            Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
            D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
            Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
            Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
            Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

            S Offline
            S Offline
            sascho
            wrote on last edited by sascho
            #34

            @matis

            Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

            Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
            ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

            Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

            Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

            Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

            M 1 Reply Last reply
            0
            • S sascho

              @matis

              Ich habe den Softwarestand WPM_L23.5. Ich hoffe, da ist der Fehler korrigiert.

              Was ist den Modbus4/3? Kann ich nicht irgendwo hier die richtige Adresse eingebe und so den aktuellen Zustand abfragen und selbst den Modus wählen?
              ea3a707e-00a0-46a9-92c4-8e7ecac3b20e-image.png

              Aktuell schalte ich den ID1 Eingang über ein Relais Potentialfrei. Das Relais hängt am SMA Sunny home Manager und schaltet bei Stromüberschuss... Ideal ist das aber nicht.

              Mir wäre es lieber, wenn ich den Sunny Home Manager über die API auslesen (SMA Portal im Netz) und dann je nach Situation (Stromüberschuss ja/nein) das SmartGrid der Wärmepumpe über den Modbus aktiviere/deaktiviere (statt über den ID1 Eingang + Relais usw.).

              Über den Weg könnte ich später auch die Wallbox ansteuern.

              M Offline
              M Offline
              Matis
              wrote on last edited by
              #35

              @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

              S 1 Reply Last reply
              0
              • M Matis

                @sascho
                Ich hatte die Version L.20.2. Das Problem ist, dass in Modbus die Kanäle 3 & 4 vertauscht wurden und der Status „rot“ gar nicht funktioniert.
                Dimplex hat mir ein Update Dongel zugeschickt, auf L20.7. Mehr geht mit meinem alten Controller nicht.
                Damit gehen jetzt beide Eingänge, bleiben aber vertauscht.
                D.h. ID1 = modbus4 = grün, ID2 = modbus3 = rot.
                Dh. modbus 4 schaltet grün, zeigt aber auch auf der Dimplex falsch an.
                Das ist echter Pfusch von Dimplex. Paßt aber dazu, dass es auch anderen Stellen Ungereihmtheiten und Fehler in der Doku gibt.
                Ich nutze "rot" gar nicht mehr und habe das so gelöst, dass ich die Sollwerte für HK1 und HK2 btw. WW einfach direkt überschreibe, das bewirkt das gleiche und ich kann viel differenzierter einstellen.

                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                wrote on last edited by
                #36

                @matis
                Hi Matis
                kannst du mir helfen ?
                Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                Danke

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M Matis

                  @sascho Modbus Register 3 & 4 sind die beiden SmartGrid Register, analog zu ID1 & 2 oder ggfls. verdreht.

                  S Offline
                  S Offline
                  sascho
                  wrote on last edited by sascho
                  #37

                  @matis

                  Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                  http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                  Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                  bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                  Oder PV
                  3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • peppiP peppi

                    @matis
                    Hi Matis
                    kannst du mir helfen ?
                    Habe bei der Dimplex die L20.4 drin und würde diese über die ID1 und ID2 steuern (Soalredge Steuerungsmodul bestellt.)
                    Frage sind diese auch verdreht ? oder nur die Modbus adressen?

                    Kann ich normal auf ID1 und ID2 verdrahten ?
                    Danke

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    wrote on last edited by
                    #38

                    @peppi Die HW Eingänge funktionieren, nur modbus ist vertauscht und rot geht gar nicht.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S sascho

                      @matis

                      Sorry, ich stehe auf dem Schlauch. Welches Register ist das auf dieser Seite beschrieben:
                      http://www.dimplex-partner.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP

                      Im Abschnitt Anhebung/Absenkung?
                      bd512230-7dcf-4271-9c5a-c14845d7fd5b-image.png
                      Oder PV
                      3fa6f558-d900-466a-9766-261d86ff0067-image.png

                      M Offline
                      M Offline
                      Matis
                      wrote on last edited by
                      #39

                      @sascho
                      Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                      Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                      Smart-Grid / SG Ready
                      Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                      Hinweis!
                      Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                      Betriebszustände
                      Condition Address Description Aktion
                      3 4
                      rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                      für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                      gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                      grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                      für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                      für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                      bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                      *Hinweis!
                      Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • M Matis

                        @sascho
                        Ganz unten auf der Seite, Adresse 3 + 4.

                        Sorry, kann auf dem Ipad keinen Ausschnitt, nur kopieren:

                        Smart-Grid / SG Ready
                        Die Nutzung von Photovoltaikstrom stellt letztlich einen lastvariablen Tarif dar, da bei Photovoltaikertrag die Wärmepumpe mit günstigem Strom betrieben werden kann. In diesem Fall kann am Wärmepumpenmanager ein Digitaleingang für "grünen" Strom beschalten werden. In diesem Betriebszustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für Raumheizung (Rücklaufsolltemperatur + Anhebwert) und Warmwasserbereitung (Maximaltemperatur Warmwasser). Die Möglichkeit der Freigabe über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen, ist ab Wärmepumpenmanager Softwarestand L20.2 ebenfalls gegeben. Die Beschaltung des Digitaleingangs ist für die Freigabe der Funktion dann nicht erforderlich.
                        Hinweis!
                        Die Funktion Smart-Grid muss bei Inbetriebnahme der Wärmepumpe vom Kundendienst freigegeben werden!
                        Betriebszustände
                        Condition Address Description Aktion
                        3 4
                        rot 0 1 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im abgesenkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                        für die Raumheizung gilt der einstellbare Absenkwert des jeweiligen Heizkreises
                        für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare minimale Warmwassertemperatur
                        gelb 0 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im eingestellten Normalbetrieb.
                        grün 1 0 In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe im verstärkten Betrieb für die Raumheizung und Warmwasserbereitung.
                        für die Raumheizung gilt der einstellbare Anhebwert des jeweiligen Heizkreises
                        für die Warmwasserbereitung gilt die einstellbare maximale Warmwassertemperatur*
                        bei bivalent-regenerativen Anlagen wird die Wärmepumpe nicht gesperrt, die Wärmepumpe erhält in diesem Zustand Priorität 1
                        *Hinweis!
                        Die maximale Warmwassertemperatur kann durch die hinterlegte "maximal mögliche Warmwassertemperatur" begrenzt sein!

                        S Offline
                        S Offline
                        sascho
                        wrote on last edited by
                        #40

                        @matis

                        Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                        5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • S sascho

                          @matis

                          Ja, okay aber wo im Modbus Adapter muss ich den PV Trigger bzw. den SG Ready Status einpflegen? Holding Register, Ausgang, Eingang? Welche Adresse?
                          5c063a70-b5ae-43a9-a512-0f510e85a1cc-image.png

                          M Offline
                          M Offline
                          Matis
                          wrote on last edited by
                          #41

                          @sascho
                          aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                          peppiP S ckossendeyC 3 Replies Last reply
                          0
                          • M Matis

                            @sascho
                            aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                            peppiP Offline
                            peppiP Offline
                            peppi
                            wrote on last edited by
                            #42

                            @matis
                            hi Matis
                            wäre es möglich, dass du die ganze konfiguration posten würdest?

                            danke

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • M Matis

                              @sascho
                              aadd11d3-491f-41bf-b1f4-c3f6a47d6e41-grafik.png

                              S Offline
                              S Offline
                              sascho
                              wrote on last edited by
                              #43

                              @matis

                              Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                              Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                              Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • S sascho

                                @matis

                                Prima, das hat geklappt. Bei mir bei Schalten des ID1 ebenfalls der Status Rot statt Grün aktiviert. Ich sehe gar kein Problem, die Ausgänge zu vertauschen.

                                Die Ausgänge sind nur zu Anzeige oder?
                                Wo kann ich denn den Status Grün/ID1 auslösen - per Eingang?

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                wrote on last edited by
                                #44

                                @sascho na ID2

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Matis

                                  @sascho na ID2

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sascho
                                  wrote on last edited by
                                  #45

                                  @matis

                                  Doch nicht hier oder?

                                  58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                  9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                  4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                  e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S sascho

                                    @matis

                                    Doch nicht hier oder?

                                    58c4d827-10d9-4070-8f6b-18ca9b2c1c5a-image.png

                                    9ba154db-7268-46ed-a6ed-bb88ca451752-image.png

                                    4f7d160a-168b-4663-aa16-95485c3c48e6-image.png

                                    e69157b7-2d24-46c6-a3c4-6e8c5ec3a1c0-image.png

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Matis
                                    wrote on last edited by
                                    #46

                                    @sascho
                                    So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                    Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                    Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                    Und hast du gelesen was darunter steht:
                                    Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M Matis

                                      @sascho
                                      So wie ich es beschrieben habe funktioniert es bei mir seit Monaten und so steht es auch in der NWPM Anleitung von Dimplex.

                                      Wenn du es anders machen willst, probier es aus, damit kann ich dir nicht helfen, das macht auch einfach keinen Sinn.
                                      Register 1 ist nur EIN Register, mit irgendeiner anderen Funktion. Wie willst du damit zwei Smart-Grid Eingänge realisieren?
                                      Und hast du gelesen was darunter steht:
                                      Über die Datenpunkte Eingänge kann der Zustand des Eingangs am Wärmepumpenmanager abgefragt werden. Es ist nicht möglich diesen Datenpunkt zu beschreiben!

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sascho
                                      wrote on last edited by sascho
                                      #47

                                      @matis

                                      Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                      30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                      Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S sascho

                                        @matis

                                        Wie hast Du es denn gemacht? Ich habe aus Deiner Anleitung bisher nur herausgelesen, dass Du den Status Rot und Grün abfragst. Aber den ID1 oder ID2 Eingang per Modbus zu schalten, schreibst Du, ist nicht möglich. Ist das richtig angenommen? D.h. man kann die Wärmepumpe per Modbus Adapter nicht in den Status Grün versetzen?`

                                        30625342-5c10-426d-9c2d-69401b4bdf2a-image.png

                                        Ich würde, wenn SG Ready Grün per Modbus geschaltet werden kann, den ID1 Eingang gar nicht mehr verwenden.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Matis
                                        wrote on last edited by Matis
                                        #48

                                        @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Matis

                                          @sascho Nein, falsch, du kannst auf Adresse 3 & 4 schreiben und die entsprechen genau ID 1 und ID2, nur eben vertauscht, da der Progammierer von Dimplex gepuscht hat. Wenn man das weiß, kann man aber damit umgehen.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          sascho
                                          wrote on last edited by
                                          #49

                                          @matis Vielen Dank, das hat funktioniert!

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          413

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe