      Schon mal vorweg:

      KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/
      

      ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.

      Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).

      Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        skorpil last edited by skorpil

        Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:

        // ************Deklarationen********;
        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
        const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
        const MAX_RETRY = 3;
        let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
        
        // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
        const Sollwert = 23;
        
        // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
        const maxSoll = Sollwert + 1; 
        const minSoll = Sollwert - 1;
        
        // Schaltbefehle 
        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
        
        
        
        //****************Programm*********;
        on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
            const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
        
            if (automaticOn && !automaticActive) {
                automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                checkTemperature();
            } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
            }
        });
        
        on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
            if (automaticActive) {
                const currentTemperature = obj.state.val;
        
                if (currentTemperature > maxSoll) {
                    sendIRCommand(klimEin);
                } else if (currentTemperature < minSoll) {
                    sendIRCommand(klimAus);
                }
            }
        });
        
        function checkTemperature() {
            const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
        
            if (currentTemperature > maxSoll) {
                sendIRCommand(klimEin);
            } else if (currentTemperature < minSoll) {
                sendIRCommand(klimAus);
            }
        }
        
        function sendIRCommand(command) {
            let retryCount = 0;
        
            while (retryCount < MAX_RETRY) {
                setState(command, true, function (err) {
                    if (!err) {
                        const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
        
                        if (powerConsumption > 100) {
                            retryCount++;
                        } else {
                            return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                        }
                    } else {
                        console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                        return;
                    }
                });
        
                if (retryCount === 0) {
                    break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                }
            }
        }
        um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut. 
        
        Ich teste gerade im Realbetrieb!
        
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

          @skorpil
          ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.

          Das hier könnte funktioniert:
          EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:

          // ************Deklarationen********;
          const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
          const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
          const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
          const MAX_RETRY = 3;
          let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
           
          // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
          const Sollwert = 23;
           
          // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
          const maxSoll = Sollwert + 1; 
          const minSoll = Sollwert - 1;
           
          // Schaltbefehle 
          const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
          const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
           
          /********************* */
          const maxPower = 100
          var retrys = 0;
          var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
          var current_state = target_state
          /********************* */
          //****************Programm*********;
          on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
              const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
              
              if (automaticOn && !automaticActive) {
                  automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                  checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
              } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                  retrys = 0
                  automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                  sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
              }
          });
           
          on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
              if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
          });
           
          function checkTemperature(val) {
              const currentTemperature = val;
           
              if (currentTemperature > maxSoll) {
                  sendIRCommand(klimEin);
              } else if (currentTemperature < minSoll) {
                  sendIRCommand(klimAus);
              }
          }
           
          function sendIRCommand(val) {
              target_state = val
              retrys = 0;
          }
          on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
              if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
              else current_state = klimAus
          })
          setInterval(function(){
              if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
              setState(target_state, true)
          },10000)
          

          EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • S
            skorpil @ticaki last edited by skorpil

            @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?

            Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.

            Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              ticaki Developer @skorpil last edited by

              @skorpil
              Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel 🙂

              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • S
                skorpil @ticaki last edited by

                @ticaki vieeeelen Dank. Ich habe das so übernommen. Es läuft!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  skorpil @ticaki last edited by skorpil

                  @ticaki kannst Du mir erklären, was diese Anweisung

                  var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                  

                  macht?

                  Einen Fehler habe ich schon entdeckt. Das Script schaltet NICHT aus, wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.

                  Und nicht nur das: kannst Du mir bitte, damit ich das verstehe und lerne auch erklären, wie jetzt Dein Teil mit meinem genau zusammenarbeitet?

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

                    @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                    wenn KlimAut aus aus gesetzt wird.**

                    Und nicht nur das

                    on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                        const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                        
                        if (automaticOn && !automaticActive) {
                    

                    Also wenn Klima aus war und du sie einschaltest passiert das

                            automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                            checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                    

                    und wenn Klima An war und du schaltest sie aus das:

                        } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                            retrys = 0
                            automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                            sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                        }
                    });
                    

                    Und was passiert wenn die Anlage an ist und du das Skript neustartest? hehehe

                    // das oben ersetzten
                    let automaticActive = getState(KlimAut).val
                    
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      ticaki Developer last edited by ticaki

                      Erklärung mache ich gesondert:

                      Mein Code stellt ein gesonderter Teil dar, der nicht sychron läuft. Wenn du also die Klima an schaltest, kann es bis zur Intervalllänge dauern bis was passiert, beim Testen nervig, im normalen Betrieb wayne. 🙂

                      Der Stromverbrauch wird überwacht und in einer Variable current_state (aktueller Zustand) wird festgehalten ob das Gerät an oder aus ist.
                      Dein Code sendet an meinen Befehle was du gerne hättest, das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert, dann wird alle X Sekunden geprüft ob der Zielzustand erreicht wurde und wenn nicht wird die Fernbedienung ausgelöst. MAX_RETRY begrenzt die Anzahl der Versuche.

                      EDIT: hab doch noch einen Fehler gefunden

                      setInterval(function(){
                          if (target_state != current_state && ++retrys < MAX_RETRY) setState(target_state, true)   
                      },10000)
                      

                      Vorher hat retrys nicht hochgezählt, wenn der Schaltvorgang erfolgt war. Das führt dazu dass das Skript das Gerät umschaltet wenn du es manuell bedienst.
                      Jetzt zählt es hoch und nach MAX_RETRY * 10000 (oder was du da stehen hast) macht das skript nichts mehr.

                      S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        skorpil @ticaki last edited by

                        @ticaki merci

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @ticaki last edited by paul53

                          @ticaki sagte: das wird in target_state also als Wunsch/Zielzustand gespeichert

                          Die Variablen target_state und current_state enthalten Datenpunkt-IDs. Die Bezeichnung "state" ist unglücklich gewählt, wie man an der Formulierung sieht.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            ticaki Developer @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Ja, hatte vorher ON und OFF, aber das ist doch nur mehr code 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              skorpil last edited by

                              Danke Euch beiden @paul53 @ticaki

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

                                @skorpil
                                hmpf habs falsch rum gepostet:

                                setInterval(function(){
                                    if (++retrys < MAX_RETRY && target_state != current_state ) setState(target_state, true)   
                                },10000)
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  skorpil last edited by

                                  ich habe jetzt ganz viel getestet. Das mit der Prüfung des Stromverbrauchs und die daran anschließende erneute Sendung der IR Steuerbefehle (Broadlink) funktioniert nicht zuverlässig. Das hängt damit zusammen, dass an dem Zwischenstecker auch weitere Geräte (z.B.TV) hängen, und es mir nicht gelingt, einen zuverlässigen Entscheidungswert zu definieren. Die Klimaanlae (Spittgerät) alleine liefert schon unterschiedliche Werte, jenachdem, ob nur das Innengerät aktiv ist oder eben das Außengerät zusätzlich.

                                  Ich habe mich nun entschlossen, auf die Stromverbrauchsmessung komplett zu verzichten, zumal die Sendung Broadlink IR Befehle und Schaltung der Anlage - unidirektional - zuverlässig klappt.

                                  Mein Script ist jetzt:

                                  // #########################################################################
                                  //    Deklarationn
                                  // #########################################################################
                                  
                                  const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                                  const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                                  
                                  // Schaltbefehle  
                                  const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                                  const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                                  
                                  // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                                  const Sollwert = 22.5;
                                  //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen 
                                  const maxSoll = Sollwert + 0.5; 
                                  const minSoll = Sollwert - 0.5;
                                  
                                  // #########################################################################
                                  //                            Programm
                                  // #########################################################################
                                  
                                   
                                  on(KlimAut, function (dp) {
                                      if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                      else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                  });
                                  
                                   
                                  on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                      // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln  
                                      let AktTemperatur = dp.state.val;
                                      // log(AktTemperatur);
                                      if(getState(KlimAut).val) {
                                          // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                          // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                          if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                          else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                                      }
                                  });
                                  

                                  Das funtioniert gut.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    skorpil last edited by skorpil

                                    Das Problem ist aber noch, dass bei jeder Aktualisierung der Themperatur, wenn sie nicht im definierten Bereich liegt, ein neues KlimaEin Kommando gesendet wird. Da die Klimaanlage einen Quittungston bei Sendung der IR Befehle von sich gibt, ist das nervig. Daran muss ich noch arbeiten. @paul53 kannst Du mir hier etwas unter die Arme greifen?

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      ticaki Developer @skorpil last edited by

                                      @skorpil

                                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                          if(getState(KlimAut).val) {
                                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                                              if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                                              else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                                          }
                                      });
                                      
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • S
                                        skorpil @ticaki last edited by skorpil

                                        @ticaki wow! Danke. Ich glaube, ich habe nicht gut formuliert. Bei JEDER TemperaturÄnderung sendet das Script den IR Befehl. Es soll aber nur jeweils EINMAL senden, wenn die Grenzwerte über- resp unterschritten werden. Ich hatte mir überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                                        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          ticaki Developer @skorpil last edited by ticaki

                                          @skorpil
                                          Ah hab was übersehen

                                              if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                                              else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
                                          

                                          der else Zweig muß natürlich genauso aussehen. Das senden den Befehl genau einmal. Ah und der doppelte '.' ist natürlich falsch

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • paul53
                                            paul53 @ticaki last edited by

                                            @ticaki sagte: der doppelte '.' ist natürlich falsch

                                            ... und obj. --> dp.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            976
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            64
                                            3321
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo