      ceagel last edited by ceagel

      Die Einstellungen stehen hier:
      SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

      Bei der Auswahl Seriell geht nur Master als Auswahl.

      Register hab ich nur die genommen:

      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
      30001	L1-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30003	L2-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30005	L3-N_Spannung		V	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30007	L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30009	L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30011	L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30013	L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30015	L2_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30017	L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
      30053	Gesamt_Leistung		W	floatbe	2	1	0		level		false	false
      
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        klassisch Most Active @ceagel last edited by

        @ceagel Vielen Dank! Interessant, Slave geht nur mit TCP. Weder seriell noch RTU over TCP

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Matis last edited by

          Ich möchte 2 SDM630 in IOBroker einbinden.
          Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß? Das wäre sehr nett.
          Oder ist die gleich wie SDM72? Oder hab ich sie irgendwo übersehen?
          Vielen Dank.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

            @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Hat den von Euch auch jemand und könnte mir die Register-Liste zur Verfügung stellen, dass ich sie nicht abtippen muß?

            Warum nicht?

            oder willst du tatsächlich alle Register auslesen und den Bus zum glühen bringen?

            Du brauchst doch nur einzelne.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Matis @Homoran last edited by

              @homoran Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.
              Die für den 72 hatte ich ja gefunden.
              Deshalb auch meine Frage, ob die gleich sind oder ob sie jemand freundlicher Weise ins Forum stellt.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

                @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Ich denke grade ein Forum kann Hilfe sein für viele, die es sonst manuell abtippen müssen.

                Natürlich könnte es das sein!
                Ist aber IMHO Blödsinn.

                Niemand wird alle Register eines 630 nutzen. Ds belastet unnötigerweise den Bus und den ioBroker.

                Ich nutze auch nur eine Handvoll Register.

                und ja, die Register des 72 passen auch für den 630, nur hat der 630 noch deutlich mehr Register, die der 72 nicht hat

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • M
                  Matis @Homoran last edited by

                  @homoran Und was spräche dann dagegen aus eine kompletten Liste einfach alles rauszulöschen, was man nicht braucht, statt abzutippen? Ich versteht deinen Punkt mit der unnötigen Abfrage, das macht das zig-fache Abtippen aber nicht weniger unsinnig.

                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Matis last edited by

                    @matis
                    Die Diskussion gibt keinen Sinn.
                    Du hast doch die 72 Liste.

                    Dann vergleichst du die 630 DP mit den 72 DP und ergänzt die 5 Stück die du zusätzlich willst.

                    Die Doku hast du ja aus dem Netz.

                    Ein bisschen Eigenständigkeit musst du schon mal zeigen.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Matis @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr Entschuldigt bitte, dass ich gefragt habe. Wenn eine einfache Frage zu solchen Grundsatzdiskussionen führt tut es mir Leid, dann hab ich wohl ein anderes Verständnis von gegenseitiger Unterstützung. Ich krieg das dann auch sicher hin.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                        @matis Ich verstehe deine Diskussion nicht!
                        wie ich schrieb, nutze ich nur eine Handvoll Register.

                        Ich müsste mal nachsehen wieviele es beim 630 gibt.
                        Solange du nicht antwortst welche du brauchst (Scheinleistung, Blindleistung, Phasenwinkel je Phase zu anderen Phasen und gegen N, und, und, und....) müsste ich ja alle in meiner laufenden Installation eintippen, um sie für dich zu exportieren.

                        Und ja, das Löschen könnte mehr Arbeit machen, als 5 Register eizutippen, deren Typ im Pulldown auszuwählen und ggf. einen Faktor hinzuzufügen.

                        Die Klartextbezeichnung z.B. Unterverteilung Garage Leistung total wird wahrscheinlich für dich auch nicht passen und müsste editiert werden.

                        Bitte erkläre mir warum das Importieren von 40-50 Registern mit unpassenden Bezeichnungen mit anschließendem Löschen von 35-40 davon in deinen Augen sinnvoller ist, als 5 Zeilen eintippen?

                        Ich würde es gerne verstehen!

                        Es ist auch keine Grundsatzdiskussion.
                        Ich frage mich ob du dir bewusst bist was du d machst, oder der nächste, der schreibt, dass er Probleme mit dem Modbusadapter hat.

                        Weiterhin wollte ich dir nur darstellen warum dir wahrscheinlich niemand eine komlette Liste der 100 Register als Export liefern kann.

                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                          @homoran
                          zumal er ja die 72 Liste hat.
                          Dann braucht er nur die dazu tippen die er meint noch zu brauchen.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                            @bahnuhr Naja, der 630er hat erheblich mehr Infos, deswegen ist er ha auch fast doppelt so teuer.
                            Aber, ob man die wirklich alle braucht???

                            SDM630Modbus-V3(1).pdf

                            EDIT:
                            ooops

                            87 Inputregister und 13 Holdingregister
                            dass es viel waren wusse ich, aber soooo viele nicht mehr.

                            Und bei2 Zählern sind das 200 abzufragende Register im Bus!

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Matis @Homoran last edited by

                              @homoran Ja, ist das nicht toll!
                              Es gibt Leute die brauchen mehr als 5 Werte. Und das ist alles selbst mit 9600Baud noch kein Problem.
                              Grade bei den Eastron Zählern ist aus der Beschreibung der Register oft nicht ganz klar, was denn nun wiklich rauskommt. Gesamt, Total, Maximal, ... und da kann man am besten sehen was man brauchen kann, wenn man am Anfang einfach mal alle Werte zum vergleichen hat und dann selektieren kann.
                              Manchmal ist es eben anders, als man sich das vorstellen kann und dann andere zu verurteilen und besser zu wissen, was für sie gut und sinnvoll ist ist wenig hilfreich.
                              Nach Eurer Logik gäbe es hier ja auch die 72er-Liste nicht, denn die 5 Register könnte sich ja auch jeder selber eintragen.
                              Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt und diese Diskussion nicht wirklich sinnvoll ist.

                              Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

                                @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Sei es drum, ich hab verstanden, dass es hier keine Liste gibt

                                es hat niemand diese Liste!
                                aus den genannten Gründen

                                und verurteilt wird niemand.

                                Aber nachfragen darf man wohl nicht

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • C
                                  ceagel @Matis last edited by ceagel

                                  @matis

                                  Du suchst aber jetzt nicht zufällig diese Liste, wo du oben links select all drücken kannst und dann mit strg+C kopieren kannst?

                                  https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/22?lang=de

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Matis @ceagel last edited by

                                    @ceagel Genau das hatte ich gesucht. Vielen Danke.
                                    Die Sammlung kannte ich nicht. Sehr hilfreich.

                                    @homoran „es hat niemand diese Liste!“ 👍

                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                    • K
                                      klassisch Most Active @Matis last edited by

                                      @matis Denke, der Hinweis auf diese Liste steht bereits im Eingangspost unter Nachtrag 3.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by Homoran

                                        @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        @homoran „es hat niemand diese Liste!“

                                        Die kannte ich nicht, aber das ist die Liste vom 630v2 nicht vom aktuellen 630v3

                                        die Liste vom v3 hatte ich dir gepostet

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Matis @Homoran last edited by

                                          @homoran
                                          V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.
                                          SDM630Modbus-V3.pdf

                                          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Matis last edited by

                                            @matis sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            V3 hat nur am Ende zwei Register mehr, die saldierende Messung.

                                            richtig

                                            @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            SDM630Modbus-V3(1).pdf

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            550
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            37215
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo