@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.
Daten-Bytes in Hex:
30 00 FA 0A 20 01 00
- aus
30 00 FA 0A 20 09 00
- 1 Heizstab (T1)
30 00 FA 0A 20 0B 00
- 2 Heizstäbe (T1+T2)
30 00 FA 0A 20 0F 00
- 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.
-
@kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Wichtig zu wissen:
Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?
-
@cb187
Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
-
@kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187
Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
Ja gibt es.
-
@crycode
Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest. -
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187
Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?
Ja gibt es.
Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200
-
@kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@crycode
Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680. -
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.
Ich denke, das wäre eine gute Lösung!
-
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200
Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.
-
@kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200
Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.
Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
-
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
…Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief?
-
@kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
…Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.
Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief?
Joa würde ich sagen.
-
@kalanaghtd Neue latest Config ist jetzt auf GitHub.
Zum Updaten am besten erst die dreifa0a20
Parser manuell raus löschen, dann speichern und den Adapter neu starten und dann den Import von GitHub durchführen.
Damit sollten dann unter180.fa0a20
Werte von 0, 3, 6, 9 kW (ohne Mapping) kommen und680.fa0a20-set
aktiviert bei Wert >= 3 T1, bei >= 6 T1+T2 und bei >= 9 T1+T2+T3. -
@crycode
Danke vielmals, alles bestens!
Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
(Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.) -
@kalanaghtd Vielen Dank für die Rückmeldung!
Die letzte latest Config steht jetzt als v1.8.0 für alle Nutzer bereit. -
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200Ist schon ne Weile her, aber es ist vielleicht von Bedeutung, dass ich den Heizstab im Menü auskonfiguriert habe. Vielleicht funktioniert der Trick mit dem Relaistest bei mir deshalb so reibungslos und ohne dass die Steuerung Probleme macht.
-
Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manualNachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
Danke und viele Grüße
Mike -
@uruviel77 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.Hat sich leider erstmal erledigt, Karl hat im Nachbarforum bestätigt, dass unsere Baureihe keine Option zur Steuerung hat.
Ich schau mir das ESPAltherma Projekt mal an aber das ist dann ein reines Auslesen von Daten.
LG Mike -
Wichtige Info:
Die erst kürzlich implementierte Ansteuerung der Heizstäbe ist nur mit der „Ultra“-Generation der HPSU (10/2018 - 02/2022) möglich!
Ältere Geräte können den Heizstab gar nicht im Relaistest aktivieren und reagieren auf die CAN-Botschaften mit Fehlermeldungen.Gruß Karl
-
Hallo zusammen,
habe leider das Problem, dass ich von
canbus.0.180.fa06a7 Energie Heizung
seit einigen Tagen kein Update mehr bekomme obwohl die Heizung läuft
"Energie WW" und "Energie erzeugt" wird hingegen hochgezählt.Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
Hier mal das Log als Datei.
CAN-Bus_Log.txtWas sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?
Die Einstellungen im Adapter: