Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cb187

    @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?

    Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.

    Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.

    K Offline
    K Offline
    KalaNagHTD
    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
    #437

    Wichtig zu wissen:
    Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

    C 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • K KalaNagHTD

      Wichtig zu wissen:
      Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #438

      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Wichtig zu wissen:
      Das Schalten des Heizstabs über diesen Warkaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

      Ok.Aber das kann man ja gut mit nem externen Zähler tracken.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • crycodeC crycode

        @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

        • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
        • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
        • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

        Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

        C Offline
        C Offline
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von
        #439

        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

        • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
        • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
        • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

        Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

        Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
        Geht das nicht nur über die can Adresse?

        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C cb187

          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:

          • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
          • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
          • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)

          Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)

          Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
          Geht das nicht nur über die can Adresse?

          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #440

          @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

          Daten-Bytes in Hex:
          30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
          30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
          30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
          30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

            Daten-Bytes in Hex:
            30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
            30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
            30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
            30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #441

            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            @cb187 Nein musst du nicht. Die habe ich da nur genutzt, damit es im Code übersichtlicher ist.

            Daten-Bytes in Hex:
            30 00 FA 0A 20 01 00 - aus
            30 00 FA 0A 20 09 00 - 1 Heizstab (T1)
            30 00 FA 0A 20 0B 00 - 2 Heizstäbe (T1+T2)
            30 00 FA 0A 20 0F 00 - 3 Heizstäbe (T1+T2+T3)

            Ok danke.Bei mir will es noch nicht so richtig.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K KalaNagHTD

              Wichtig zu wissen:
              Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

              C Offline
              C Offline
              cb187
              schrieb am zuletzt editiert von
              #442

              @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Wichtig zu wissen:
              Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

              Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C cb187

                @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                Wichtig zu wissen:
                Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.

                Wenn du den Heizstab anschaltest fängt dann deine UWP anzulaufen?

                K Offline
                K Offline
                KalaNagHTD
                schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                #443

                @cb187
                Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K KalaNagHTD

                  @cb187
                  Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                  Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                  C Offline
                  C Offline
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #444

                  @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @cb187
                  Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                  Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                  Ja gibt es.

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    KalaNagHTD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #445

                    @crycode
                    Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                    Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                    IMG_6427.jpeg

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C cb187

                      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      @cb187
                      Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                      Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                      Ja gibt es.

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #446

                      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      @cb187
                      Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                      Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                      Ja gibt es.

                      Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • K KalaNagHTD

                        @crycode
                        Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                        Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                        IMG_6427.jpeg

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #447

                        @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @crycode
                        Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                        Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                        Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
                        Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crycodeC crycode

                          @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          @crycode
                          Mir ist aufgefallen, dass der Objektstatus „Heizstäbe“ im 180er Kapitel mit 1=3, 2=6 und 3=9kW zwar gut verständlich ist, aber bei Verwendung in Scripts oder in der History zu Problemen führt. JavaScript kann den Status offenbar nicht lesen. Die History protokolliert einerseits 0, 1, 2 oder 3, zeigt andererseits aber im Balkendiagramm 0, 3, 6 oder 9kW. Nutze ich das Objekt in Flot Chart, werden krumme kW-Werte gezeigt (jeweils geschätzt rund 10% über dem richtigen Wert).
                          Wäre nett, wenn Du das Problem noch lösen könntest.

                          Vermutlich weil die in Wirklichkeit der State eben 0, 1, 2, 3 enthält.
                          Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                          K Offline
                          K Offline
                          KalaNagHTD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #448

                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                          Ich denke, das wäre eine gute Lösung!

                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C cb187

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            @cb187
                            Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                            Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                            Ja gibt es.

                            Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                            K Offline
                            K Offline
                            KalaNagHTD
                            schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                            #449

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                            Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K KalaNagHTD

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                              Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #450

                              @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                              Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                              Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cb187

                                @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                                Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

                                Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                                K Offline
                                K Offline
                                KalaNagHTD
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #451

                                @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                                Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K KalaNagHTD

                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                                  Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #452

                                  @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

                                  Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

                                  Joa würde ich sagen.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K KalaNagHTD

                                    @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

                                    Ich denke, das wäre eine gute Lösung!

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von crycode
                                    #453

                                    @kalanaghtd Neue latest Config ist jetzt auf GitHub.
                                    Zum Updaten am besten erst die drei fa0a20 Parser manuell raus löschen, dann speichern und den Adapter neu starten und dann den Import von GitHub durchführen.
                                    Damit sollten dann unter 180.fa0a20 Werte von 0, 3, 6, 9 kW (ohne Mapping) kommen und 680.fa0a20-set aktiviert bei Wert >= 3 T1, bei >= 6 T1+T2 und bei >= 9 T1+T2+T3.

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • K Offline
                                      K Offline
                                      KalaNagHTD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #454

                                      @crycode
                                      Danke vielmals, alles bestens!
                                      Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
                                      (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

                                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • K KalaNagHTD

                                        @crycode
                                        Danke vielmals, alles bestens!
                                        Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
                                        (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #455

                                        @kalanaghtd Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                        Die letzte latest Config steht jetzt als v1.8.0 für alle Nutzer bereit. :)

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • C cb187

                                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          @cb187
                                          Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                                          Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                                          Ja gibt es.

                                          Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          KalaNagHTD
                                          schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                                          #456

                                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                                          Ist schon ne Weile her, aber es ist vielleicht von Bedeutung, dass ich den Heizstab im Menü auskonfiguriert habe. Vielleicht funktioniert der Trick mit dem Relaistest bei mir deshalb so reibungslos und ohne dass die Steuerung Probleme macht.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          439

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe