Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.4k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C cb187

    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    @cb187
    Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

    Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

    Ja gibt es.

    Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

    K Offline
    K Offline
    KalaNagHTD
    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
    #449

    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

    Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K KalaNagHTD

      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

      Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #450

      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

      Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

      Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C cb187

        @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

        Das ist schade! Ich kann mir das nur so erklären, dass Dein Modell andere CAN-Botschaften für den Relaistest verwendet.

        Wahrscheinlich wie oben beschrieben.Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

        K Offline
        K Offline
        KalaNagHTD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #451

        @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

        Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K KalaNagHTD

          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

          Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

          C Offline
          C Offline
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von
          #452

          @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          …Aber die Frage ist wenn ich relaistest mache, warum die Rotex dann abschmiert bzw gar nicht den Heizstab anmacht.

          Das heißt, der Relaistest geht schon übers Menü schief? 😯

          Joa würde ich sagen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K KalaNagHTD

            @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            Ich könnte das so ändern, dass das Mapping raus fällt und direkt 0, 3, 6, 9 als Wert gesetzt werden. Genauso dann beim set-State unter der 680.

            Ich denke, das wäre eine gute Lösung!

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von crycode
            #453

            @kalanaghtd Neue latest Config ist jetzt auf GitHub.
            Zum Updaten am besten erst die drei fa0a20 Parser manuell raus löschen, dann speichern und den Adapter neu starten und dann den Import von GitHub durchführen.
            Damit sollten dann unter 180.fa0a20 Werte von 0, 3, 6, 9 kW (ohne Mapping) kommen und 680.fa0a20-set aktiviert bei Wert >= 3 T1, bei >= 6 T1+T2 und bei >= 9 T1+T2+T3.

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • K Offline
              K Offline
              KalaNagHTD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #454

              @crycode
              Danke vielmals, alles bestens!
              Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
              (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • K KalaNagHTD

                @crycode
                Danke vielmals, alles bestens!
                Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
                (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #455

                @kalanaghtd Vielen Dank für die Rückmeldung!
                Die letzte latest Config steht jetzt als v1.8.0 für alle Nutzer bereit. :)

                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • C cb187

                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @cb187
                  Nein! Es passiert das, was man von einem Relaistest erwarten würde: Das Relais zieht an, der Heizstab heizt, und sonst passiert nichts. Die Steuerung bekommt davon wohl gar nichts mit. Auch auf dem Display wird der Heizstab nicht als aktiv angezeigt.

                  Du hast ja das Vorgängermodell. Gibt es da nicht auch den Relaistest im Fachmann-Menü?

                  Ja gibt es.

                  Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                  K Offline
                  K Offline
                  KalaNagHTD
                  schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                  #456

                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

                  Ist schon ne Weile her, aber es ist vielleicht von Bedeutung, dass ich den Heizstab im Menü auskonfiguriert habe. Vielleicht funktioniert der Trick mit dem Relaistest bei mir deshalb so reibungslos und ohne dass die Steuerung Probleme macht.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U Offline
                    U Offline
                    uruviel77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #457

                    Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
                    Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.

                    Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                    Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
                    https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual

                    Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
                    Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
                    Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.

                    Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
                    Danke und viele Grüße
                    Mike

                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U uruviel77

                      Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
                      Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.

                      Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                      Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
                      https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual

                      Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
                      Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
                      Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.

                      Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
                      Danke und viele Grüße
                      Mike

                      U Offline
                      U Offline
                      uruviel77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #458

                      @uruviel77 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                      Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.

                      Hat sich leider erstmal erledigt, Karl hat im Nachbarforum bestätigt, dass unsere Baureihe keine Option zur Steuerung hat. :cry:
                      Ich schau mir das ESPAltherma Projekt mal an aber das ist dann ein reines Auslesen von Daten.
                      LG Mike

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Offline
                        K Offline
                        KalaNagHTD
                        schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                        #459

                        Wichtige Info:
                        Die erst kürzlich implementierte Ansteuerung der Heizstäbe ist nur mit der „Ultra“-Generation der HPSU (10/2018 - 02/2022) möglich!
                        Ältere Geräte können den Heizstab gar nicht im Relaistest aktivieren und reagieren auf die CAN-Botschaften mit Fehlermeldungen.

                        Gruß Karl

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #460

                          Hallo zusammen,

                          habe leider das Problem, dass ich von
                          canbus.0.180.fa06a7 Energie Heizung
                          seit einigen Tagen kein Update mehr bekomme obwohl die Heizung läuft
                          "Energie WW" und "Energie erzeugt" wird hingegen hochgezählt.

                          Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.

                          Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?

                          Hier mal das Log als Datei.
                          CAN-Bus_Log.txt

                          Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

                          Die Einstellungen im Adapter:

                          411126cd-f164-48c7-a899-0a2345e61c81-image.png

                          8e33541e-f25d-466c-a3f2-a7f5c70be77c-image.png

                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hg6806H hg6806

                            Hallo zusammen,

                            habe leider das Problem, dass ich von
                            canbus.0.180.fa06a7 Energie Heizung
                            seit einigen Tagen kein Update mehr bekomme obwohl die Heizung läuft
                            "Energie WW" und "Energie erzeugt" wird hingegen hochgezählt.

                            Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.

                            Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?

                            Hier mal das Log als Datei.
                            CAN-Bus_Log.txt

                            Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

                            Die Einstellungen im Adapter:

                            411126cd-f164-48c7-a899-0a2345e61c81-image.png

                            8e33541e-f25d-466c-a3f2-a7f5c70be77c-image.png

                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #461

                            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
                            Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
                            Hier mal das Log als Datei.
                            CAN-Bus_Log.txt
                            Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

                            Beim Start vom Adapter sind die Meldungen normal und besagen nur, dass die in der Config definierten Parser angelegt bzw. geladen wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Konfiguration sind das dann entsprechend viele Log-Meldungen.

                            Zur hohen CPU-Last:
                            Das könnte passieren, wenn du die "Raw States" in der Adapterconfig unter "Allgemein" aktiviert hast.
                            Ansonsten kannst du die von dir nicht benötigten Parser auch raus löschen. Bei jeder empfangenen Nachricht werden alle Parser zur jeweiligen Nachrichten-ID durchlaufen. Je weniger Parser es allgemein gibt, desto weniger gibt es für den Adapter zu tun und damit sollte die CPU-Last dann auch sinken.

                            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • crycodeC crycode

                              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
                              Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
                              Hier mal das Log als Datei.
                              CAN-Bus_Log.txt
                              Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

                              Beim Start vom Adapter sind die Meldungen normal und besagen nur, dass die in der Config definierten Parser angelegt bzw. geladen wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Konfiguration sind das dann entsprechend viele Log-Meldungen.

                              Zur hohen CPU-Last:
                              Das könnte passieren, wenn du die "Raw States" in der Adapterconfig unter "Allgemein" aktiviert hast.
                              Ansonsten kannst du die von dir nicht benötigten Parser auch raus löschen. Bei jeder empfangenen Nachricht werden alle Parser zur jeweiligen Nachrichten-ID durchlaufen. Je weniger Parser es allgemein gibt, desto weniger gibt es für den Adapter zu tun und damit sollte die CPU-Last dann auch sinken.

                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #462

                              @crycode

                              Danke für die Info.

                              Raw States war schon deaktiviert

                              Ich habe grob 300 Parser.

                              Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
                              Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                              K crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H hg6806

                                @crycode

                                Danke für die Info.

                                Raw States war schon deaktiviert

                                Ich habe grob 300 Parser.

                                Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
                                Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                                K Offline
                                K Offline
                                KalaNagHTD
                                schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                                #463

                                [gelöst: Es war ein Hardware-Defekt!]
                                Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

                                Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

                                IMG_7098.jpeg

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hg6806H hg6806

                                  @crycode

                                  Danke für die Info.

                                  Raw States war schon deaktiviert

                                  Ich habe grob 300 Parser.

                                  Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
                                  Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                                  crycodeC Offline
                                  crycodeC Offline
                                  crycode
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #464

                                  @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

                                  Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

                                  Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                                  Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

                                  @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

                                  Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

                                  Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

                                  Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

                                  Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

                                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                  A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • crycodeC crycode

                                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

                                    Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

                                    Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                                    Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

                                    @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

                                    Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

                                    Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

                                    Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

                                    Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

                                    A Online
                                    A Online
                                    ag
                                    schrieb am zuletzt editiert von ag
                                    #465

                                    @crycode
                                    Hallo.
                                    Danke für den sehr nützlichen Adapter.
                                    Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
                                    Beispiel:
                                    b5eb397f-c167-402c-87b7-3896be642a4d-image.png
                                    da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
                                    wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?

                                    Danke
                                    ag

                                    Edit:
                                    65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
                                    kWh erzeugt hat.

                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A ag

                                      @crycode
                                      Hallo.
                                      Danke für den sehr nützlichen Adapter.
                                      Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
                                      Beispiel:
                                      b5eb397f-c167-402c-87b7-3896be642a4d-image.png
                                      da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
                                      wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?

                                      Danke
                                      ag

                                      Edit:
                                      65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
                                      kWh erzeugt hat.

                                      crycodeC Offline
                                      crycodeC Offline
                                      crycode
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #466

                                      @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                                      Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

                                      Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                                      Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)

                                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • crycodeC crycode

                                        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

                                        Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

                                        Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                                        Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

                                        @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

                                        Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

                                        Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

                                        Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

                                        Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        KalaNagHTD
                                        schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
                                        #467

                                        @crycode
                                        Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                                          Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

                                          Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                                          Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten :)

                                          A Online
                                          A Online
                                          ag
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #468

                                          @crycode
                                          Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
                                          Gruß
                                          ag

                                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          360

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe