NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@cb187
Hatte ich probiert, geht aber nicht
-
@hg6806 mhm probier es gleich mal eben selber.
-
@cb187 so diese sollten jetzt funktionieren.Hab hier auch noch nen Dashboard für Node Red mutbeigepackt was ich nutze.
defrost.txt ForceDHW.txt JAZ Berechnung.txt Betriebsart aktiv.txt Rotex Meldung telegram.txt Node Red Dashboard Rotex.json
-
OK, klappt jetzt.
Habe gesehen, dass du beim Abtauen auf Modus "Sommer" schaltest. War das so in der FHEM Lösung auch so?Wie berechnest du den COP? Über Node-Red?
Damit kenne ich mich nicht so aus. -
@hg6806 ja die Lösung war auch so in FHEM.Die Formel steht ja in dem Script.Muss aber auch noch dazu sagen das ich noch nen extra Zähler für die WP habe.
-
So sieht die Dashboard Oberfläche von Flow aus.
-
Ein Interesantes Thema was ihr hier behandelt, insbesondere wenn man auch eine Rotex im Keller hat. Traue mich nur nicht so richtig loszulegen da ich Angst habe etwas kaputt zu machen. Hätte aber schon gerne die Werte abgefragt die ich von der Rotex bekomme und diese in meinem ioBroker integriert. Hab mir dazu auch schon ein CAN HAT gekauft.
Würde mein CAN HUT gerne auf eine Pi 1 Zero montieren und die Daten dann auf meinen ioBroker übertragen.
Ist das so machbar und gibt es da irgendwo eine einfache Anleitung wie ich vorgehen muss?
Danke und Grüße, Claus
-
Hallo,
solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.
Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, der wurde allerdings zu zäh in der Bedienung beim Entwickeln und habe dann auf einen Pi 3 B geswitched, der es auch heute noch ist. Aber wenn du bei 10 bis max. 20 Datenpunkten bleibst und die restlichen, nicht benötigten, Datenpunkte wieder im Adapter löscht, schafft der Zero es auch locker.
Andersherum wird es dann richtig interessant: Man sieht, warum es nicht so läuft, wie man es gedacht hast und kannst aktiv Sachen einstellen, die sonst unmöglich sind, beispielsweise:
- Ich stelle meine Rotex nachts auf Bereitschaft, so ist es viel ruhiger im Haus und takten gehört der Vergangenheit an (hätte man natürlich auch mit den Zeitprogrammen hinbekommen, aber nicht so flexibel).
- Erst wenn die PV genug liefert, schalte ich die HPSU ein.
- Die Warmwassertemperatur kann man an die Außentemperatur anpassen.
- Baden hat nie vernünftig funktioniert, jetzt (mit ein bisschen Vorlaufzeit) kann man über Verstellung der Spreizung auf Ansage die Wassertemperatur temporär hoch halten (das mit der Partyfunktion habe ich irgendwie nie hinbekommen).
- Allerdings (und ich kann nicht mehr sagen, ob es vorher anders war) zickt meine HPSU nicht reproduzierbar etwas herum, so dass ich sie inzwischen, beim Auftreten von bestimmten Fehlermeldungen automatisiert abschalte, also resetten muss. Das passiert manchmal 2 x die Woche, manchmal wochenlang nicht. Ich habe allerdings nach 8 Jahren Betrieb den Durchflussmesser (wie dieser Tage in dem SHK Info YouTube gezeigt wurde) im Verdacht sporadisch nicht mehr korrekt zu messen.
Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.
Mic
-
Hallo Claus,
dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?
Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
Den Hardware-Teil hast du ja schon durch dein CAN-Hat.Zur Anbindung an deinen ioBroker sehe ich da jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Option 1: Einen ioBroker Slave auf dem Raspi
Du kannst versuchen auf dem Raspi einen ioBroker Slave einzurichten und auf diesem dann den canbus-Adapter laufen lassen.
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Pi Zero dafür genug Leistung (vor allem Arbeitsspeicher) hat.Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten
Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.Grüße
Peter -
@michael-wind said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.
Das sollte das Problem nicht sein, mir geht es eher darum das ich Werte an Rotex schicke die dort etwas kaputt machen können
Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, ....
Dann überlege ich mir mal ob ich nicht gleich auf eine größere PI umsteige.
Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.
Wenn ich dan weiter bin wäre das auchmein Ziel. Erst ananlysieren was man hat und dann verbessern
-
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Hallo Claus,
dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?
Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10
Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!
Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten
Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt
-
Bei mir läuft der Adapter (Version 1.3.0) an meiner HPSU compact 508 (aus dem Jahr 2015). Ich kann auch die Datenpunkte im Bereich 680 zyklisch abfragen um die Werte im Bereich 180 dann in InfluxDB zu pumpen und mit Grafana darstellen zu können. Dazu habe ich die Konfiguration Version 1.4.0 von Github importiert.
Nun würde ich gerne die Funktion "WW Install" -> "1 x Warmwasser", die man über das Bedienteil an der Rotex auf "ein" stellen kann mittels des Adapters aktivieren können. Dazu habe ich mal den candump laufen lassen und die Funktion am Bedienteil aktiviert. Dabei kamen die folgenden Meldungen:
uwe@ioBroker-Slave02:~ $ candump -tA -x can0 (2022-02-16 21:39:01.776046) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 44 00 01 (2022-02-16 21:39:01.781441) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 44 00 00 (2022-02-16 21:39:01.808663) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 44 00 01 (2022-02-16 21:39:02.516893) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 44 00 00 (2022-02-16 21:39:02.526888) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 44 00 01
Wie bekomme ich das denn in den Adapter rein ? Zwar hat mir der Adapter die Nachricht "1A0" unter "Nicht konfigurierte Nachrichten" erzeugt aber ich weiss nicht, wie ich nun daraus einen Button erstelle um die Funktion dann auslösen zu können.
Gibt es da irgendwo was zum nachlesen oder kann mir einer auf die Sprünge helfen ?
-
@leiniac nur mal so nen Tip würde ich an deiner Stelle nicht machen weil dieses 1 x WW über Heizstab läuft.Bau dir lieber nen Script was für 5sek zb WW Soll auf 60 Grad einstellt wartet bis WW bereitet wird und dann auf den alten Wert wieder zurück stellt.Es wird kein Heizstab benutzt.
So habe ich es der FHEM Gruppe nach gebaut und funktioniert Wunderbar.
-
@leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
Nachrichten, die mit21 0A
,31 00
oder61 00
anfangen sind Abfragen.22 0A
,32 00
,62 00
sind Antworten (mit den aktuellen Werten).20 0A
,30 00
,60 00
sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
Das fügt180.fa0144
mit dem aktuellen Wert,680.fa0144
zum Abfragen und680.fa0144-set
zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach680.fs0144-set
auftrue
setzen.
Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. -
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
@hg6806 Auf Grundlage des Dumps von @LeiniAC hier noch mal eine Konfiguration für dich zum Importieren für
680.fa0696-set
(Flüstermodus): canbus-messages-680-fa0696-set.json
Beim Import hier wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" aktivieren, damit der vorhandene Parser aktualisiert wird. -
@crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen.
Hallo crycode,
das funktioniert !!!
Wenn ich den Button fa0144-set im 680er-Bereich drücke springt die Maschine an und ich der Status in 180 ist auch dann auf true. Auch im Display der Steuerung wird es dann angezeigt, dass die Einmalaufheizung aktiv ist.
Vielen Dank dafür !!!
-
@cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.
Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.
Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...
-
@leiniac Ok.Wusste aber ehrlich gesagt auch nicht das man ihn da abschalten kann, und er ihn dann nicht mehr nimmt für WW.Wieder sind wir etwas schlauer
-
@crycode
Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus
canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?@cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.
An Alle:
Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb. -
Hallo,
ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.
Mic