Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
64 Posts 7 Posters 23.7k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • O ostseeskipper

    @Glasfaser
    habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

    Danke für die Config:
    Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
    Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    wrote on last edited by Glasfaser
    #14

    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

    Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

    nichts ... das ist der default Wert ...

    habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

    habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

    Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

    Input kann ich mir nicht vorstellen ...
    nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

    Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    O 1 Reply Last reply
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

      Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

      nichts ... das ist der default Wert ...

      habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

      habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

      Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

      Input kann ich mir nicht vorstellen ...
      nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

      Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      wrote on last edited by
      #15

      @glasfaser
      die 8260 ist für die Netz Frequenz.
      kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
      selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
      Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
      Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben:face_with_rolling_eyes:

      O 1 Reply Last reply
      0
      • O ostseeskipper

        @glasfaser
        die 8260 ist für die Netz Frequenz.
        kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
        selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
        Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
        Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben:face_with_rolling_eyes:

        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        wrote on last edited by
        #16

        @Glasfaser
        nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
        Verbindung nun ohne Fehler.
        Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
        Float little als Datentyp

        O GlasfaserG 2 Replies Last reply
        0
        • O ostseeskipper

          @Glasfaser
          nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
          Verbindung nun ohne Fehler.
          Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
          Float little als Datentyp

          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          wrote on last edited by
          #17

          @Glasfaser
          das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr :confused:

          1 Reply Last reply
          0
          • O ostseeskipper

            @Glasfaser
            nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
            Verbindung nun ohne Fehler.
            Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
            Float little als Datentyp

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by Glasfaser
            #18

            @ostseeskipper

            Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
            Einstellungen / Holding -Registerseite

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            O 1 Reply Last reply
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @ostseeskipper

              Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
              Einstellungen / Holding -Registerseite

              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              wrote on last edited by
              #19

              @glasfaser
              c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

              GlasfaserG 1 Reply Last reply
              0
              • O ostseeskipper

                @glasfaser
                c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                wrote on last edited by
                #20

                @ostseeskipper

                Die Rechte Seite auch .. von Holding

                und die Erste seite von den Einstellungen ...

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                O 1 Reply Last reply
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @ostseeskipper

                  Die Rechte Seite auch .. von Holding

                  und die Erste seite von den Einstellungen ...

                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  wrote on last edited by
                  #21

                  @glasfaser
                  051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                  und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                  GlasfaserG 1 Reply Last reply
                  0
                  • O ostseeskipper

                    @glasfaser
                    051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                    und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    wrote on last edited by
                    #22

                    @ostseeskipper

                    Da kannst du bis ... warten .

                    da Fehlt der Haken bei Abfrage

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    O 1 Reply Last reply
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @ostseeskipper

                      Da kannst du bis ... warten .

                      da Fehlt der Haken bei Abfrage

                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      wrote on last edited by
                      #23

                      @glasfaser
                      und mit Haken kommen Fehler

                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                      
                      GlasfaserG O 2 Replies Last reply
                      0
                      • O ostseeskipper

                        @glasfaser
                        und mit Haken kommen Fehler

                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                        modbus.3
                        	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                        
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        wrote on last edited by Glasfaser
                        #24

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        und mit Haken kommen Fehler

                        und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.

                        Lösche die Modbus Instanz ...
                        Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .

                        https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3

                        Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • O ostseeskipper

                          @glasfaser
                          und mit Haken kommen Fehler

                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                          
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          wrote on last edited by
                          #25

                          @Glasfaser
                          es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                          ok werde die Instanz mal löschen.
                          Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @Glasfaser
                            es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                            ok werde die Instanz mal löschen.
                            Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            wrote on last edited by
                            #26

                            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                            da das der Wechselrichter ist

                            Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            O 1 Reply Last reply
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                              da das der Wechselrichter ist

                              Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              wrote on last edited by
                              #27

                              @glasfaser
                              aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                              O GlasfaserG 2 Replies Last reply
                              0
                              • O ostseeskipper

                                @glasfaser
                                aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                wrote on last edited by
                                #28

                                @Glasfaser
                                neue Instanz

                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • O ostseeskipper

                                  @glasfaser
                                  aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  wrote on last edited by
                                  #29

                                  @ostseeskipper

                                  Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                  Den nimm ich immer .

                                  Hier lese ich L1 Volt aus

                                  748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  O 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @ostseeskipper

                                    Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                    http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                    Den nimm ich immer .

                                    Hier lese ich L1 Volt aus

                                    748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    wrote on last edited by
                                    #30

                                    @glasfaser
                                    Danke das du dir die Zeit nimmst.

                                    Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.

                                    Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                                    Besten Dank bis hierher:+1:

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      wrote on last edited by
                                      #31

                                      @Glasfaser
                                      Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                      GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • DolomitiD Dolomiti

                                        @Glasfaser
                                        Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        wrote on last edited by Glasfaser
                                        #32

                                        @dolomiti

                                        Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                        Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                        (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                        Interesse habe ich noch an den :
                                        https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                        kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        DolomitiD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @dolomiti

                                          Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                          Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                          (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                          Interesse habe ich noch an den :
                                          https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                          kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                          DolomitiD Offline
                                          DolomitiD Offline
                                          Dolomiti
                                          wrote on last edited by Dolomiti
                                          #33

                                          @glasfaser
                                          Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                          Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                          GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          611

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe