Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
64 Beiträge 7 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O ostseeskipper

    @glasfaser
    die 8260 ist für die Netz Frequenz.
    kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
    selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
    Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
    Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄

    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @Glasfaser
    nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
    Verbindung nun ohne Fehler.
    Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
    Float little als Datentyp

    O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • O ostseeskipper

      @Glasfaser
      nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
      Verbindung nun ohne Fehler.
      Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
      Float little als Datentyp

      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @Glasfaser
      das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • O ostseeskipper

        @Glasfaser
        nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
        Verbindung nun ohne Fehler.
        Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
        Float little als Datentyp

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #18

        @ostseeskipper

        Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
        Einstellungen / Holding -Registerseite

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        O 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @ostseeskipper

          Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
          Einstellungen / Holding -Registerseite

          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #19

          @glasfaser
          c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • O ostseeskipper

            @glasfaser
            c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @ostseeskipper

            Die Rechte Seite auch .. von Holding

            und die Erste seite von den Einstellungen ...

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            O 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @ostseeskipper

              Die Rechte Seite auch .. von Holding

              und die Erste seite von den Einstellungen ...

              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @glasfaser
              051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

              und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

              GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • O ostseeskipper

                @glasfaser
                051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #22

                @ostseeskipper

                Da kannst du bis ... warten .

                da Fehlt der Haken bei Abfrage

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                O 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @ostseeskipper

                  Da kannst du bis ... warten .

                  da Fehlt der Haken bei Abfrage

                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @glasfaser
                  und mit Haken kommen Fehler

                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                  
                  GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • O ostseeskipper

                    @glasfaser
                    und mit Haken kommen Fehler

                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                    
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #24

                    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                    und mit Haken kommen Fehler

                    und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.

                    Lösche die Modbus Instanz ...
                    Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .

                    https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3

                    Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O ostseeskipper

                      @glasfaser
                      und mit Haken kommen Fehler

                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                      
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @Glasfaser
                      es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                      ok werde die Instanz mal löschen.
                      Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • O ostseeskipper

                        @Glasfaser
                        es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                        ok werde die Instanz mal löschen.
                        Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        da das der Wechselrichter ist

                        Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                          da das der Wechselrichter ist

                          Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @glasfaser
                          aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                          O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @glasfaser
                            aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @Glasfaser
                            neue Instanz

                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                            modbus.3
                            	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O ostseeskipper

                              @glasfaser
                              aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @ostseeskipper

                              Vorschlag ... teste erstmal damit :

                              http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                              Den nimm ich immer .

                              Hier lese ich L1 Volt aus

                              748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @ostseeskipper

                                Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                Den nimm ich immer .

                                Hier lese ich L1 Volt aus

                                748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @glasfaser
                                Danke das du dir die Zeit nimmst.

                                Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.

                                Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                                Besten Dank bis hierher👍

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • DolomitiD Offline
                                  DolomitiD Offline
                                  Dolomiti
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #31

                                  @Glasfaser
                                  Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DolomitiD Dolomiti

                                    @Glasfaser
                                    Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                    #32

                                    @dolomiti

                                    Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                    Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                    (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                    Interesse habe ich noch an den :
                                    https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                    kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • GlasfaserG Glasfaser

                                      @dolomiti

                                      Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                      Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                      (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                      Interesse habe ich noch an den :
                                      https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                      kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                      DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                      #33

                                      @glasfaser
                                      Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                      Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • DolomitiD Dolomiti

                                        @glasfaser
                                        Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                        Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                        #34

                                        @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                        Lieferdatum August 22

                                        Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                                        wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )

                                        mit PZEM gelöst,

                                        Den habe ich auch mit Wandler : Link Text

                                        und davon Zwei :

                                        https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9

                                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • GlasfaserG Glasfaser

                                          @ostseeskipper

                                          Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                          Den nimm ich immer .

                                          Hier lese ich L1 Volt aus

                                          748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #35

                                          @glasfaser
                                          nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                                          d8bf037c-7144-4aa4-8742-adeef4767c80-grafik.png

                                          im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                                          da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                                          läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe

                                          Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout

                                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          364

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe