Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
64 Beiträge 7 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • O ostseeskipper

    @Glasfaser
    nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
    Verbindung nun ohne Fehler.
    Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
    Float little als Datentyp

    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @Glasfaser
    das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr :confused:

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O ostseeskipper

      @Glasfaser
      nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
      Verbindung nun ohne Fehler.
      Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
      Float little als Datentyp

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
      #18

      @ostseeskipper

      Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
      Einstellungen / Holding -Registerseite

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @ostseeskipper

        Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
        Einstellungen / Holding -Registerseite

        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @glasfaser
        c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O ostseeskipper

          @glasfaser
          c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @ostseeskipper

          Die Rechte Seite auch .. von Holding

          und die Erste seite von den Einstellungen ...

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @ostseeskipper

            Die Rechte Seite auch .. von Holding

            und die Erste seite von den Einstellungen ...

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @glasfaser
            051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

            und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • O ostseeskipper

              @glasfaser
              051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

              und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @ostseeskipper

              Da kannst du bis ... warten .

              da Fehlt der Haken bei Abfrage

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @ostseeskipper

                Da kannst du bis ... warten .

                da Fehlt der Haken bei Abfrage

                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @glasfaser
                und mit Haken kommen Fehler

                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.3
                	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                
                GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • O ostseeskipper

                  @glasfaser
                  und mit Haken kommen Fehler

                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.3
                  	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                  
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                  #24

                  @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                  und mit Haken kommen Fehler

                  und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.

                  Lösche die Modbus Instanz ...
                  Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .

                  https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3

                  Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O ostseeskipper

                    @glasfaser
                    und mit Haken kommen Fehler

                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.3
                    	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                    
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @Glasfaser
                    es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                    ok werde die Instanz mal löschen.
                    Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O ostseeskipper

                      @Glasfaser
                      es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                      ok werde die Instanz mal löschen.
                      Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                      da das der Wechselrichter ist

                      Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        da das der Wechselrichter ist

                        Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @glasfaser
                        aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                        O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • O ostseeskipper

                          @glasfaser
                          aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @Glasfaser
                          neue Instanz

                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @glasfaser
                            aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @ostseeskipper

                            Vorschlag ... teste erstmal damit :

                            http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                            Den nimm ich immer .

                            Hier lese ich L1 Volt aus

                            748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @ostseeskipper

                              Vorschlag ... teste erstmal damit :

                              http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                              Den nimm ich immer .

                              Hier lese ich L1 Volt aus

                              748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @glasfaser
                              Danke das du dir die Zeit nimmst.

                              Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.

                              Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                              Besten Dank bis hierher:+1:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @Glasfaser
                                Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • DolomitiD Dolomiti

                                  @Glasfaser
                                  Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                  #32

                                  @dolomiti

                                  Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                  Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                  (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                  Interesse habe ich noch an den :
                                  https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                  kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @dolomiti

                                    Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                    Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                    (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                    Interesse habe ich noch an den :
                                    https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                    kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                    DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                                    #33

                                    @glasfaser
                                    Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                    Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 12 in VM (Master) + Debian 12 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • DolomitiD Dolomiti

                                      @glasfaser
                                      Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                      Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                      #34

                                      @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                      Lieferdatum August 22

                                      Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                                      wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )

                                      mit PZEM gelöst,

                                      Den habe ich auch mit Wandler : Link Text

                                      und davon Zwei :

                                      https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @ostseeskipper

                                        Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                        http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                        Den nimm ich immer .

                                        Hier lese ich L1 Volt aus

                                        748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @glasfaser
                                        nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                                        d8bf037c-7144-4aa4-8742-adeef4767c80-grafik.png

                                        im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                                        da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                                        läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe

                                        Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O ostseeskipper

                                          @glasfaser
                                          nun hab ich ne weile mit radzio probiert
                                          d8bf037c-7144-4aa4-8742-adeef4767c80-grafik.png

                                          im iobroker gleiche einstellungen mit IP, Port und Device
                                          da im Holding erst mal nur Nr 1 und Abfragen
                                          läuft ohne Fehlermeldung nur keine Werte und wenn mal was erscheint dann in allen Registern das selbe

                                          Aber in dem Modbus Teil von radzio gibts timeout

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @ostseeskipper

                                          hier fehlt das Register was du abfragen möchtest

                                          6112a004-1b83-43a0-9bb4-846b0aeaca0f-grafik.png

                                          z.b 8260

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          534

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe