NEWS
[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)
-
Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?
Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?
ich nutze Even und 19200
-
@glasfaser
ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellthatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.
-
wie weit bist du jetzt ....
ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .
Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....
-
@glasfaser
Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd -
-
@Glasfaser
habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.Danke für die Config:
Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28. -
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
nichts ... das ist der default Wert ...
habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .
habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.
Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .
Input kann ich mir nicht vorstellen ...
nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .
-
@glasfaser
die 8260 ist für die Netz Frequenz.
kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben -
@Glasfaser
nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
Verbindung nun ohne Fehler.
Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
Float little als Datentyp -
@Glasfaser
das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr -
Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
Einstellungen / Holding -Registerseite -
-
-
und
-
-
@glasfaser
und mit Haken kommen Fehlermodbus.3 2022-01-25 21:23:59.017 debug Cleaning up request fifo. modbus.3 2022-01-25 21:23:59.017 debug Clearing timeout of the current request. modbus.3 2022-01-25 21:23:59.016 debug Socket closed with error modbus.3 2022-01-25 21:23:59.015 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.3 2022-01-25 21:23:59.013 error Client in error state. modbus.3 2022-01-25 21:23:59.013 error Request timed out. modbus.3 2022-01-25 21:23:59.012 warn Error: undefined modbus.3 2022-01-25 21:23:54.012 debug Sending pdu to the socket. modbus.3 2022-01-25 21:23:54.010 debug [DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers modbus.3 2022-01-25 21:23:54.010 debug Initialization of scale factors done! modbus.3 2022-01-25 21:23:54.008 debug [DevID_1] Poll start --------------------- modbus.3 2022-01-25 21:23:54.007 info Connected to slave
-
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
und mit Haken kommen Fehler
und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.
Lösche die Modbus Instanz ...
Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3
Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .
-
@Glasfaser
es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinktok werde die Instanz mal löschen.
Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert. -
@ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):
da das der Wechselrichter ist
Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?
-
@glasfaser
aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.