      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

      @glasfaser
      das hatte ich auch versucht bekam aber immer einen undefinierten Fehler.
      Mit den Werkzeugen des Waveshare und anderen Tools habe ich gesehen das es keine RTU Verbindung gab.
      Nachdem ich die besagte Einstellung im Waveshare gefunden hatte und die Device ID eingeben hatte gab es zumindest keinen Fehler mehr in den Modbus TCP und ioBroker. Nur eben noch keine sinnvollen Werte.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @Glasfaser last edited by

        @glasfaser
        Hast du die Kombination Waveshare RS485 to ETH (B) und das DTSU-666 am laufen?

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @ostseeskipper last edited by

          @ostseeskipper

          Nein .

          Waveshare RS485 to ETH (B) und WAGO Energiezähler (MID)

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @Glasfaser last edited by

            @glasfaser
            Hast du mal bitte deine Einstellungen für das Waveshare da?
            a984d794-fdd6-4ef8-80ce-b3ff5ef4f57c-grafik.png

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @ostseeskipper last edited by

              @ostseeskipper

              Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?

              Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?

              0e0835fd-ba80-4dd1-aa48-efdb10b1fa1f-grafik.png

              ich nutze Even und 19200

              O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                @glasfaser
                ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt

                hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.

                Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.

                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                  @ostseeskipper

                  wie weit bist du jetzt ....

                  ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .

                  Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser
                    Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
                    Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
                    Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd

                    Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                      @ostseeskipper


                      f2beceec-1071-4bdc-abfc-2fe2bd447338-grafik.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                        @Glasfaser
                        habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                        Danke für die Config:
                        Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
                        Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                          Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

                          nichts ... das ist der default Wert ...

                          habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

                          habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                          Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

                          Input kann ich mir nicht vorstellen ...
                          nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

                          Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                            @glasfaser
                            die 8260 ist für die Netz Frequenz.
                            kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
                            selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
                            Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
                            Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                              @Glasfaser
                              nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                              Verbindung nun ohne Fehler.
                              Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                              Float little als Datentyp

                              O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                                @Glasfaser
                                das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                                  @ostseeskipper

                                  Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                                  Einstellungen / Holding -Registerseite

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser
                                    c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                      @ostseeskipper

                                      Die Rechte Seite auch .. von Holding

                                      und die Erste seite von den Einstellungen ...

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser
                                        051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                                        und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                          @ostseeskipper

                                          Da kannst du bis ... warten .

                                          da Fehlt der Haken bei Abfrage

                                          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                            @glasfaser
                                            und mit Haken kommen Fehler

                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                            modbus.3
                                            	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                                            
                                            Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            64
                                            18025
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo