Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
64 Beiträge 7 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • GlasfaserG Glasfaser

    @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

    Chint DTSU666 Energiemeter.

    Laut doku im i_net , wäre dann :

    Beispiel :

    ca20976a-7e77-4fa6-b718-f4ec6e038c7d-grafik.png
    1b250253-7cd5-4169-9c69-5eebbe564a7a-grafik.png

    https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/chint-instrument-dsu666-dtsu666.htm

    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @glasfaser
    Hast du die Kombination Waveshare RS485 to ETH (B) und das DTSU-666 am laufen?

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • O ostseeskipper

      @glasfaser
      Hast du die Kombination Waveshare RS485 to ETH (B) und das DTSU-666 am laufen?

      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @ostseeskipper

      Nein .

      Waveshare RS485 to ETH (B) und WAGO Energiezähler (MID)

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      O 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @ostseeskipper

        Nein .

        Waveshare RS485 to ETH (B) und WAGO Energiezähler (MID)

        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @glasfaser
        Hast du mal bitte deine Einstellungen für das Waveshare da?
        a984d794-fdd6-4ef8-80ce-b3ff5ef4f57c-grafik.png

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • O ostseeskipper

          @glasfaser
          Hast du mal bitte deine Einstellungen für das Waveshare da?
          a984d794-fdd6-4ef8-80ce-b3ff5ef4f57c-grafik.png

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @ostseeskipper

          Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?

          Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?

          0e0835fd-ba80-4dd1-aa48-efdb10b1fa1f-grafik.png

          ich nutze Even und 19200

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          O 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @ostseeskipper

            Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?

            Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?

            0e0835fd-ba80-4dd1-aa48-efdb10b1fa1f-grafik.png

            ich nutze Even und 19200

            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @glasfaser
            ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt

            hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
            Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
            Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
            Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.

            Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.

            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • O ostseeskipper

              @glasfaser
              ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt

              hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
              Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
              Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
              Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.

              Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              @ostseeskipper

              wie weit bist du jetzt ....

              ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .

              Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              O 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @ostseeskipper

                wie weit bist du jetzt ....

                ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .

                Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....

                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @glasfaser
                Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
                Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
                Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd

                GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • O ostseeskipper

                  @glasfaser
                  Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
                  Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
                  Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd

                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                  #12

                  @ostseeskipper


                  f2beceec-1071-4bdc-abfc-2fe2bd447338-grafik.png

                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • O ostseeskipper

                    @glasfaser
                    Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
                    Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
                    Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd

                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @Glasfaser
                    habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                    Danke für die Config:
                    Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
                    Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.

                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • O ostseeskipper

                      @Glasfaser
                      habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                      Danke für die Config:
                      Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
                      Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.

                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                      #14

                      @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                      Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

                      nichts ... das ist der default Wert ...

                      habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

                      habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                      Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

                      Input kann ich mir nicht vorstellen ...
                      nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

                      Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • GlasfaserG Glasfaser

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

                        nichts ... das ist der default Wert ...

                        habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

                        habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                        Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

                        Input kann ich mir nicht vorstellen ...
                        nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

                        Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @glasfaser
                        die 8260 ist für die Netz Frequenz.
                        kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
                        selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
                        Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
                        Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben:face_with_rolling_eyes:

                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • O ostseeskipper

                          @glasfaser
                          die 8260 ist für die Netz Frequenz.
                          kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
                          selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
                          Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
                          Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben:face_with_rolling_eyes:

                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @Glasfaser
                          nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                          Verbindung nun ohne Fehler.
                          Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                          Float little als Datentyp

                          O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • O ostseeskipper

                            @Glasfaser
                            nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                            Verbindung nun ohne Fehler.
                            Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                            Float little als Datentyp

                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @Glasfaser
                            das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr :confused:

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O ostseeskipper

                              @Glasfaser
                              nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                              Verbindung nun ohne Fehler.
                              Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                              Float little als Datentyp

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                              #18

                              @ostseeskipper

                              Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                              Einstellungen / Holding -Registerseite

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @ostseeskipper

                                Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                                Einstellungen / Holding -Registerseite

                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                @glasfaser
                                c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • O ostseeskipper

                                  @glasfaser
                                  c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @ostseeskipper

                                  Die Rechte Seite auch .. von Holding

                                  und die Erste seite von den Einstellungen ...

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @ostseeskipper

                                    Die Rechte Seite auch .. von Holding

                                    und die Erste seite von den Einstellungen ...

                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    @glasfaser
                                    051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                                    und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • O ostseeskipper

                                      @glasfaser
                                      051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                                      und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @ostseeskipper

                                      Da kannst du bis ... warten .

                                      da Fehlt der Haken bei Abfrage

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @ostseeskipper

                                        Da kannst du bis ... warten .

                                        da Fehlt der Haken bei Abfrage

                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        @glasfaser
                                        und mit Haken kommen Fehler

                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.3
                                        	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                                        
                                        GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • O ostseeskipper

                                          @glasfaser
                                          und mit Haken kommen Fehler

                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                          modbus.3
                                          	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                                          
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                          #24

                                          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                          und mit Haken kommen Fehler

                                          und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.

                                          Lösche die Modbus Instanz ...
                                          Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .

                                          https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3

                                          Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          295

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe