      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

      @glasfaser
      die 8260 ist für die Netz Frequenz.
      kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
      selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
      Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
      Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄

      O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

        @Glasfaser
        nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
        Verbindung nun ohne Fehler.
        Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
        Float little als Datentyp

        O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

          @Glasfaser
          das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

            @ostseeskipper

            Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
            Einstellungen / Holding -Registerseite

            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @Glasfaser last edited by

              @glasfaser
              c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                @ostseeskipper

                Die Rechte Seite auch .. von Holding

                und die Erste seite von den Einstellungen ...

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser
                  051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                  und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                    @ostseeskipper

                    Da kannst du bis ... warten .

                    da Fehlt der Haken bei Abfrage

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser
                      und mit Haken kommen Fehler

                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      modbus.3
                      	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                      
                      Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                        und mit Haken kommen Fehler

                        und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.

                        Lösche die Modbus Instanz ...
                        Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .

                        https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3

                        Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                          @Glasfaser
                          es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                          ok werde die Instanz mal löschen.
                          Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                            da das der Wechselrichter ist

                            Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                              @glasfaser
                              aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                              O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                                @Glasfaser
                                neue Instanz

                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                modbus.3
                                	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                  @ostseeskipper

                                  Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                  Den nimm ich immer .

                                  Hier lese ich L1 Volt aus

                                  748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                    @glasfaser
                                    Danke das du dir die Zeit nimmst.

                                    Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.

                                    Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                                    Besten Dank bis hierher👍

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Dolomiti
                                      Dolomiti last edited by

                                      @Glasfaser
                                      Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Dolomiti last edited by Glasfaser

                                        @dolomiti

                                        Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                        Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                        (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                        Interesse habe ich noch an den :
                                        https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                        kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dolomiti
                                          Dolomiti @Glasfaser last edited by Dolomiti

                                          @glasfaser
                                          Danke für die Info. Ich werde auch mal auf die Nummer kleiner warten am den ich Wandler anschliessen kann. Ist bei mir platztechnisch besser. Lieferzeiten werden dort wohl auch jenseits von gut und böse sein. Haben auf der Arbeit IO-Karten für die Wago-Controller 750-xxx bestellt. Lieferdatum August 22.
                                          Hab das bisher mit PZEM gelöst, wollte aber was "ordentliches" haben.

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Dolomiti last edited by Glasfaser

                                            @dolomiti sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                            Lieferdatum August 22

                                            Ja ... das wird jetzt immer mehr / schlimmer ...
                                            wir habe schon selber Probleme etwas zu bekommen , ( Elektrobrange )

                                            mit PZEM gelöst,

                                            Den habe ich auch mit Wandler : Link Text

                                            und davon Zwei :

                                            https://forum.iobroker.net/topic/40926/vorlage-view-visualisierung-emobility-vw-connect-audi/9

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            947
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            64
                                            18110
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo