    [erledigt] Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • O
      ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

      @Glasfaser
      habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

      Danke für die Config:
      Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
      Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

        Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

        nichts ... das ist der default Wert ...

        habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

        habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

        Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

        Input kann ich mir nicht vorstellen ...
        nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

        Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

          @glasfaser
          die 8260 ist für die Netz Frequenz.
          kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
          selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
          Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
          Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

            @Glasfaser
            nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
            Verbindung nun ohne Fehler.
            Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
            Float little als Datentyp

            O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

              @Glasfaser
              das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                @ostseeskipper

                Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                Einstellungen / Holding -Registerseite

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser
                  c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                    @ostseeskipper

                    Die Rechte Seite auch .. von Holding

                    und die Erste seite von den Einstellungen ...

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser
                      051dd7c1-0d12-48df-b334-31b5c4a1e1a3-grafik.png

                      und 1e734693-d5df-492a-9d24-a7abd2a6e543-grafik.png

                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                        @ostseeskipper

                        Da kannst du bis ... warten .

                        da Fehlt der Haken bei Abfrage

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser
                          und mit Haken kommen Fehler

                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.017	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.016	debug	Socket closed with error
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.015	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.013	error	Client in error state.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.013	error	Request timed out.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:59.012	warn	Error: undefined
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.012	debug	Sending pdu to the socket.
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.010	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 8259 - 3 registers
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.010	debug	Initialization of scale factors done!
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.008	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.3
                          	2022-01-25 21:23:54.007	info	Connected to slave
                          
                          Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                            @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                            und mit Haken kommen Fehler

                            und ohne Haken .... wird nicht´s abgefragt.

                            Lösche die Modbus Instanz ...
                            Neue Instanz und stelle alles so ein , wie ich dir ganz oben es per Screeshot eingestellt habe .

                            https://forum.iobroker.net/topic/51804/modbusfrage-mit-waveshare-rs485-to-eth-b/3

                            Die Geräte ID 11 kannst du fehlen lassen .

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                              @Glasfaser
                              es ist aber nun auch keine ACT LED vom Waveshare die Blinkt

                              ok werde die Instanz mal löschen.
                              Kann dem DTSU später aber nicht die ID 1 geben, da das der Wechselrichter ist mit dem das DTSU dann später kommuniziert.

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                da das der Wechselrichter ist

                                Hängt dort auf dem Waveshare noch mehr drauf !?

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser
                                  aktuell noch nicht. wollte das erst mal so zum laufen bringen und dann später den echten DTSU anzapfen der die ID 254 hat. Das ist nur ein 2ter DTSU zum testen.

                                  O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                                    @Glasfaser
                                    neue Instanz

                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:34.743	info	Disconnected from slave 192.168.20.28
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:33.744	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:33.743	error	Client in error state.
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:33.742	error	Request timed out.
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:33.741	warn	Error: undefined
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:28.737	info	Connected to slave
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:28.498	warn	Serial is not available
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:28.451	info	starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                    modbus.3
                                    	2022-01-25 21:35:28.438	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                      @ostseeskipper

                                      Vorschlag ... teste erstmal damit :

                                      http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

                                      Den nimm ich immer .

                                      Hier lese ich L1 Volt aus

                                      748e91c2-d855-47da-ac14-cc4be9b9e2f3-grafik.png

                                      O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser
                                        Danke das du dir die Zeit nimmst.

                                        Ich erreiche nun nach einem Neustart des Waveshare den nicht mehr über den browser.

                                        Schaue mir das thema morgen wieder an. Kann schon gar nicht mehr richtig gucken.
                                        Besten Dank bis hierher👍

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dolomiti
                                          Dolomiti last edited by

                                          @Glasfaser
                                          Sorry, dass ich mich dazwischen drängele. Bist du zufrieden mit dem WAGO 879-3020? Hatte mir auch überlegt so ein Teil zuzulegen.

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Dolomiti last edited by Glasfaser

                                            @dolomiti

                                            Er kann alles was auch andere Zähler machen . ( MID ) inkl. Modbus.

                                            Nur die die sensitiven Tasten sind zum kot...... , mal geht es .. mal nicht .
                                            (Man drückt quasie , auf das Gehäuse , nicht schön gelöst oder ein Montags Modell)

                                            Interesse habe ich noch an den :
                                            https://www.wago.com/de/stromwandler-spannungsabgriffe/energiezaehler-mid/p/879-3040

                                            kommt aber erst ca. nächsten Monat raus .

                                            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            569
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            64
                                            18099
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo