      Hallo Zusammen

      ich habe einen Modbus zu TCP Wandler von Waveshare "RS485 TO ETH (B)" und ein Chint DTSU666 Energiemeter.

      Nach langem suchen habe ich endlich für das Waveshare gefunden wo ich die Device ID "11" des Energiemeters einstellen kann.
      Zumindest kommen jetzt keine Fehler mehr in der TCP Modbusabfrage.
      Allerding habe ich es noch nicht hinbekommen das da Werte übermittelt werden.
      Ich vermute das ich hier nicht wirklich was richtiges eingetragen haben.
      28dc40b4-679b-4217-9695-97bed6a96614-grafik.png
      Eine Doku zum Einrichten habe ich leider nicht gefunden.
      Ich möchte gern die Inputregister ab 8000 abfragen.

      Glasfaser W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

        @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

        Waveshare "RS485 TO ETH (B)"

        Bei Ihm selber gibt es nicht viel einzustellen in der Weboberfläche ...

        Der funktioniert so mit den Einstellungen , bei nur TCP kommen keine Werte :

        de6eeaab-cef0-4cb6-ab15-aa90dc22d747-grafik.png

        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @ostseeskipper last edited by

          @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

          Chint DTSU666 Energiemeter.

          Laut doku im i_net , wäre dann :

          Beispiel :

          ca20976a-7e77-4fa6-b718-f4ec6e038c7d-grafik.png
          1b250253-7cd5-4169-9c69-5eebbe564a7a-grafik.png

          https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/chint-instrument-dsu666-dtsu666.htm

          O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • O
            ostseeskipper @Glasfaser last edited by

            @glasfaser
            das hatte ich auch versucht bekam aber immer einen undefinierten Fehler.
            Mit den Werkzeugen des Waveshare und anderen Tools habe ich gesehen das es keine RTU Verbindung gab.
            Nachdem ich die besagte Einstellung im Waveshare gefunden hatte und die Device ID eingeben hatte gab es zumindest keinen Fehler mehr in den Modbus TCP und ioBroker. Nur eben noch keine sinnvollen Werte.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • O
              ostseeskipper @Glasfaser last edited by

              @glasfaser
              Hast du die Kombination Waveshare RS485 to ETH (B) und das DTSU-666 am laufen?

              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                @ostseeskipper

                Nein .

                Waveshare RS485 to ETH (B) und WAGO Energiezähler (MID)

                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                  @glasfaser
                  Hast du mal bitte deine Einstellungen für das Waveshare da?
                  a984d794-fdd6-4ef8-80ce-b3ff5ef4f57c-grafik.png

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                    @ostseeskipper

                    Du nutzt die Software ... warum nicht die Webseite !?

                    Ist das richtig so 1:1 , ist das auch so im Zähler programmiert .!?

                    0e0835fd-ba80-4dd1-aa48-efdb10b1fa1f-grafik.png

                    ich nutze Even und 19200

                    O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser
                      ja n,1,9600 ist im Zähler eingestellt

                      hatte auch ganz simpel über die Webseite angefangen. Dachte ganz einfach.
                      Hab die "ACT" LED nie zum blinken gebracht.
                      Dann bin ich immer tiefer eingestiegen.
                      Master und Slave, Client und Server gewechselt, mit Transferprotokoll gespielt. Nichts das "ACT" blieb aus.

                      Erst über "Firmware/Config" und "ZLMB Config" konnte ich, nachdem ich da die DeviceID eingegeben habe, ein Blinken von "ACT" sehen.

                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                        @ostseeskipper

                        wie weit bist du jetzt ....

                        ich kenne nicht das Register .. habe ich oben selber gesucht .. ist es denn das überhaupt!? .

                        Denn bei 8000 Input finde ich nichts , deshalb habe ich dir ein Beipieleinstellung dazu gegeben mit Holding .....

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                          @glasfaser
                          Ich hatte das Waveshare noch mal auf Default gestellt, dann Port und RTU so wie bei dir.
                          Dann ist spätestens bei Verbunden mit Gerät und Dienst rot und im Protokoll steht undefind Fehler
                          Hast du eventuell mal deine Einstellung für das Waveshare da, vielleicht ich ja dafür zu blöd

                          Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                            @ostseeskipper


                            f2beceec-1071-4bdc-abfc-2fe2bd447338-grafik.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                              @Glasfaser
                              habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                              Danke für die Config:
                              Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?
                              Der ioBroker auf der Synology 192.168.20.20 läuft im Docker. Das Waveshare hat die 192.168.20.28.

                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                                @ostseeskipper sagte in Modbusfrage mit Waveshare RS485 to ETH (B):

                                Was muss ich bei Destination/DNS eintragen?

                                nichts ... das ist der default Wert ...

                                habe nur die Serial Settings eingetragen , mehr nicht .

                                habe 8260 sowohl in Input als auch Holding eingetragen. überall nur 0 drin.

                                Nochmal die Frage , ist das jetzt das Register oder hast du was anderes .

                                Input kann ich mir nicht vorstellen ...
                                nimm mal meine Serial Einstellungen für Zähler und Waveshare .

                                Nochwas , trage im Zähler die Modbus ID 1 ein .

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser
                                  die 8260 ist für die Netz Frequenz.
                                  kann auch 8192 für Spannung Phase 1 nehmen,
                                  selbst wenn ich die auf 8191 nehme kommt nix.
                                  Alle anderen Basiseinstellungen erzeugen gleich nach dem Start der Modbus Instanz einen Error.
                                  Aber ich glaube ich muss erst noch Port 4196 im Docker freigeben🙄

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                                    @Glasfaser
                                    nun habe ich RTU und Port entsprechend eingestellt.
                                    Verbindung nun ohne Fehler.
                                    Aber im Holding bei 8260 oder auch 8259 wird nichts angezeigt.
                                    Float little als Datentyp

                                    O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      ostseeskipper @ostseeskipper last edited by

                                      @Glasfaser
                                      das ACT LED blinkt nun aber auch nicht mehr 😕

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ostseeskipper last edited by Glasfaser

                                        @ostseeskipper

                                        Zeige mal ein Screenshot von deine ioBroker Modbus Einstellungen .
                                        Einstellungen / Holding -Registerseite

                                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          ostseeskipper @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser
                                          c40726bc-31f9-4fac-8da9-8df3818ec078-grafik.png

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ostseeskipper last edited by

                                            @ostseeskipper

                                            Die Rechte Seite auch .. von Holding

                                            und die Erste seite von den Einstellungen ...

                                            O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            886
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            7
                                            64
                                            18028
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo